, у вас от опоры со счетчиком до бани какое расстояние выходит?) 60 м от опоры до щитка в доме- 40 м ( кабель Кольчугино бронь 4х10 мм в земле) В бане свет и 2 розетки плюс печка с котлом.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.03.2016 в 22:22:19

Alexpop, трёх полюсники вместо четырёх полюсников и три двух полюсных ав под снос ( тех что на стороне питания перед узо ) так понятно? И либо использовать узм 51м или узм16 плюс контактор .

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

27.03.2016 в 22:24:01

Димон114, понятно - а что такое УЗМ51 - это на 3 фазы ставить или 3 штуки ? и чем они лучше РН106? и по цене?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

27.03.2016 в 22:25:14

Alexpop написал: Смысл четырёх полюсника нулевой

Смысл только если блондинка в домовый щит полезет не отключив вводное УЗО . Но ей там делать нечего. :)

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.03.2016 в 22:28:56

dokar написал:

Alexpop написал: Смысл четырёх полюсника нулевой

Смысл только если блондинка в домовый щит полезет не отключив вводное УЗО . Но ей там делать нечего. :)

dokar, обычно я таких Блонди отправляю мыть подстанцию Керхером , чтоб наверняка :)

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

27.03.2016 в 22:30:10

dokar, я не писал _**Смысл четырёх полюсника нулевой :help и Троцкого не убивал.. вы за 3 или за 4 ? скажите

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.03.2016 в 22:32:32

Alexpop написал: Димон114, понятно - а что такое УЗМ51 - это на 3 фазы ставить или 3 штуки ? и чем они лучше РН106? и по цене?

Alexpop, ничем в вашем случае и я бы три ( на каждую фазу своё ) поставил бы . Цену гуглить надо на память не скажу .

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.03.2016 в 22:36:30

Alexpop, а узип планируете ? При тт обязательно нужны но есть ньюансы :)

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.03.2016 в 22:39:32

Alexpop, вы у них просто спросите "зачем производители выпускают 2Р и 4Р АВ?)", не говоря уж о 1Р+N, 3Р+N)))

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

27.03.2016 в 22:39:37

Alexpop, Если вы опасаетесь встретить в самом себе Блонди , то поставьте 3P+1N (Димон - подгонит, ежели что)и закроем диспут .

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.03.2016 в 22:42:24

SB3 написал: Alexpop, вы у них просто спросите "зачем производители выпускают 2Р и 4Р АВ?)", не говоря уж о 1Р+N, 3Р+N)))

SB3, для выполнения электроустановок и применения этих ав где требуется нормами , например в взрывоопасных зонах . Но явно не чтоб везде и вся их устанавливать расширяя тем самым шит но не изменяя его функционала :popcorn ну и блондинкам в помощь , а также например для подключения посудомойки ( образно) которую в связи с её монтажом ( встроенная ) проблемно вынуть из розетки .ну и явно не для того чтоб уже защищённое узо защищать , для этого даже однополюсники не нужны . И встречный вопрос а зачем однополюсные ав ? :popcorn и трёх полюсные? Однополюсники интересуют особенно , с трёх полюсником можно уйти на симметричные нагрузки .