Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.06.2011 в 16:04:09

msios написал : Как лучше их подключить? Все через ДИФы или что-то скомпоновать для подключения через УЗО?

Как угодно. Равнозначно будет 1 УЗО+ 3 АВ или 3 АВДТ

msios написал : Можно ли через одно УЗО запитать розетки и свет в ванной?

Можно

0
Аватар пользователя
KOHAGEN

Местный

Регистрация: 02.07.2011

Нефтеюганск

Сообщений: 42

07.07.2011 в 08:53:00

Читал, читал про УЗО, но так до конца и не понял всех тонкостей. Так что прошу меня не пинать :)

Вообщем дом у нас 5ти этажка 90х годов постройки. В квартирах ко всем розеткам подведён третий провод заземления. Но в подъезде в щитках заземления нет, там только общий толстый межэтажный нулевой провод на корпус и три фазовых кабеля. Ноль выходящий из квартир в щитке прикручен на шину, а шина на корпус. Заземление выходящее из квартир прикручено сразу к корпусу. Одним словом за место нормального заземления у нас в квартирах защитное зануление. Не каких УЗО тоже нет, есть только по три обычных автомата на квартиру и по одному огромному крутящемуся рубильнику перед счётчиками.

В квартире появились дети, поэтому встал вопрос об установке УЗО ! Но почитав форум пришёл к мнению что если установить в щитке УЗО то его будет выбивать потому-что за место нормального заземления в квартире используется защитное зануление. Так ли это или я чё-то путаю ? Неужели УЗО несовместимо с защитным занулением ?

Просто без защитного зануления мне тоже не как нельзя. В квартире целых четыре работающих 24\7 сервера, и полно другого радиоэлектронного оборудования которое без защитного зануления будет очень сильно фонить.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.07.2011 в 09:09:19

KOHAGEN фото стояка покажите. Если сечение достаточное более 16 кв мм по алюминию - то у вас система TN-C. УЗО можно и нужно ставить в любом случае, есть нет защиного ноля

0
Аватар пользователя
KOHAGEN

Местный

Регистрация: 02.07.2011

Нефтеюганск

Сообщений: 42

08.07.2011 в 02:27:14

Что именно сфоткать в щитке ? Межэтажные силовые кабели ? Темновато там фоткать, да и у мну только мобила -__-
Воть, вроде получилось сфоткать (:

0
Вложение
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.07.2011 в 08:53:13

KOHAGEN написал : Воть, вроде получилось сфоткать (:

Стоячек хиленький. Если позволяет место в щите, поставьте туда пару УЗО

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.07.2011 в 09:42:57

gugulaki написал : Стоячек хиленький.

Разрывный - это огорчает больше.

KOHAGEN написал : Не каких УЗО тоже нет, есть только по три обычных автомата на квартиру

Вот вместо них и поставьте вводной АВ, общее УЗО 30мА и групповые АВ по числу линий. Кстати, их в щит может приходить всего две, а третий автомат - резервный. Фото рубильника и автоматов тоже не повредит.

0
Аватар пользователя
KOHAGEN

Местный

Регистрация: 02.07.2011

Нефтеюганск

Сообщений: 42

09.07.2011 в 03:37:48

Воть сфоткал отделение автоматов в щитке (: По три автомата на квартиру. Один на электроплиту, другой на пол квартиры, третий на вторую половину квартиры. А те два автомата что из общего числа выбиваются - один от электромагнитной
двери подъезда, а другой это дополнительная линия к соседям.

PS: DIN рейки нет, все автоматы сидят в железных боксах, кроме одного.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.07.2011 в 19:13:49

KOHAGEN написал : Неужели УЗО несовместимо с защитным занулением ?

Совместимо. Самое главное - "рабочий ноль" (N) не должен соединяться с "защитным нулём" (PE) после УЗО. А до УЗО они могут идти вместе (PEN).

В любом случае, срабатывание УЗО означает опасный ток утечки. В грамотно выполненной сети нет утечек, способных отключить УЗО (неважно по какой схеме выполнена сеть), так что УЗО ставить обязательно!

P.S. Ну и щиток... Страшнее атомной войны!:scare

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.07.2011 в 19:22:07

KOHAGEN написал : DIN рейки нет,

я дин-рейку прикручиваю винтиками. Сверлю и нарезаю резьбу в стальной пластине щита шуруповёртом .

0
Аватар пользователя
sdjk

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

28.07.2011 в 01:53:25

В какой щиток лучше ставить ОПН при 3-х фазном вводе СИП-ом? В отдельный и железный и вместе с ГЗШ? Как по уму правильно сделать? Счетчик заперт на столбе без всяких ОПН. Планирую поставить ОПН II или I+II. До конца еще не осознал достаточно ли просто устройства класса II. Да и накладно получается, если ставить I+II. Замучался внятные советы от производителей выпытывать по этому вопросу (либо тупо молчат, либо присылают страницы каталога - типа разбирайся как хочешь).

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.07.2011 в 10:19:28

sdjk, Довольно много подобных, и подробных, обсуждений было на форуме в темах про сельские дома и вводы с ВЛ. Мое мнение: 1-й ОПН(подвесные) на СИП ВЛ, на опоре. 2-й в ящике с учетом (недорогие ножевого типа), в металлической выгородке. Роль 3-его выполнит ЗАС (или аналогичное) в щите дома. Бюджетно и ремонтопригодно. Брендовые комбинированные уж больно дороги.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.07.2011 в 10:39:04

ПPOPAБ написал : 2-й в ящике с учетом (недорогие ножевого типа

тип или ссылку на тип можно плз:)

0
Аватар пользователя
sdjk

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

29.07.2011 в 02:14:08

ПPOPAБ написал : Мое мнение: 1-й ОПН(подвесные) на СИП ВЛ, на опоре. 2-й в ящике с учетом (недорогие ножевого типа), в металлической выгородке. Роль 3-его выполнит ЗАС (или аналогичное) в щите дома. Бюджетно и ремонтопригодно.

У меня до счетчика включительно все опечатано и там нет ОПН-ов. В ящик на столбе уже ничего не всунешь. Собственно и вопрос как в этом случае быть. Форум штудировал, но явного ответа не нашел. Для для 3-х фазного ввода вы получается вешаете 3 ЗАС-а в РЩ? Что это за щиток такой?

0
Аватар пользователя
187

Местный

Регистрация: 01.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

14.08.2011 в 16:44:17

подскажите плиз, почему срабатывает УЗО? поставил вводное УЗО 40 А, ток срабатывания 300мА. срабатывает.
нашел на какой линии. оказалось срабатывает при включении лампочки. почему он так делает и как исправить?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2011 в 17:08:30

187 написал : как исправить?

Подключить к лампочке вместо защитного нуля рабочий.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу