andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.01.2013 в 10:32:10

sce написал : очевидно, "владелец электроустановки" - после устранения причины перенапряжения...

после возвращения из командировки или с дачи, где провел выходные... а дома его ждет протухший холодильник, дохлые рыбки, обворованная квартира из-зи отключенной сигнализации...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.01.2013 в 10:38:00

sce, УЗМ-50М (51М), DigiTOP V-protector - нормальные варианты, курите профильную тему. вот список ссылок: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888524&viewfull=1#post888524. Силами участников форума (спасибо Kamikaze!) проведено тщательное тестирование множества моделей различных устройств. не все из них признаны годными, к сожалению

0
sce
sce
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

17.01.2013 в 13:23:56

andrewkhv, спасибо, "слона-то я не заметил..." При переборке щита буду резервировать место под что-то типа УЗМ-50. Рыбок на даче нет, но холодильник в наличии, так что автоматическое восстановление электропитания, безусловно, необходимо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2013 в 11:46:35

Всем здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, схему щитка. Дом, ввод трехфазка. Автомат 32А, счетчик, диф. стоят в щитке на улице (как положено сейчас). С общей линии брошен кабель СИП 4х16.

Выделенная мощность 14кВт.

И кухонный щиток вот

0
Вложение
Presspix
Presspix
Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

02.02.2013 в 08:54:18

avmal написал : открываю эту тему, в которой можно обсуждать сборку щитового оборудования

на многих ваших щитках установлен трехфазный дифф Легранд http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=141032&d=1274391883 сам задумался для экономии места установить http://www.electro-mpo.ru/card9207.html#.UQyZoOh5Hkl для линии на кухню. Сейчас АББ трехфазовые автомат и УЗО занимают семь модулей, вместо четырех у легранда. Смущает, что подобный АВДТ есть только у легранда и Молера, у других грандов индустрии АББ, Шнайдера, Сименса только модульные блоки, которые в два-три раза дороже и больше. Если так хорош четырехполюсный АВДТ почему конкуреты его не выпускают. Хотелось бы узнать ваши отзывы о надежности.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2013 в 09:31:29

Presspix написал : Хотелось бы узнать ваши отзывы о надежности.

По крайней мере, за прошедшие 4-6 лет ни у одного из установленных отказов не было и на "ТЕСТ" все откликаются.

0
Manko
Manko
Новичок

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

20.02.2013 в 11:08:23

Скажите, пожалуйста, правильнее устанавливать на ввод узм, а затем ВН, или же наоборот. Заметил в работах avmal сначала ставит узм, но и много работ где обратная последовательность. (в этажном щитке стоят автомат и диф, если это важно)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.02.2013 в 13:01:24

Смотря для чего вы ВН там ставить хотите. Типовое решение - УЗМ сразу после счётчика в щитке со счётчиком, перед которым установлен вводной автомат.

  1. Если ВН ставится в квартирном щитке для отключения всех групп квартиры кроме неотключаемых (типа систем безопасности и группы холодильника) на время длительного отсутствия в квартире, то логично, что УЗМ защищает всю квартиру, а ВН отключает лишь отключаемые нагрузки. Поэтому avmal ставит ВН после УЗМ.
  2. Если у вас не планируется неотключаемых нагрузок, то ставьте на вводе в щиток ВН, затем УЗМ
0
rkon
rkon
Новичок

Регистрация: 25.02.2013

Белгород

Сообщений: 35

25.02.2013 в 21:36:58

Собираю шиток для стройки дома. По ТУ: ВРУ вешаем на опору, в него ставим АВ, счетчик, УЗО и "защиту от перенапряжений".
Ввод трехфазный, схема TN-C-S.
Однолинейка, от ввода: АВ-счетчик-УЗО-розетка (3L+N+PE). Вопрос: куда подключать ОПН-ы? вар.1: на вход счетчика. Плюс - счетчик под защитой, минус - ОПН-ы придется пломбировать, как и АВ; вар.2: на выход счетчика. Плюс и минус - поменялись местами. Что посоветуете?

0
rkon
rkon
Новичок

Регистрация: 25.02.2013

Белгород

Сообщений: 35

04.03.2013 в 22:40:19

Что-то никто не советует. Может, схема щитка привлечет внимание форумчан...

Описание.
Щиток в металлическом шкафу, закрепленном на опоре ВЛ, защита IP54. Ввод - 12кВт 3 фазы СИП 16мм2 (по ТУ). Входной АВ на 20А (это правильный выбор?). Далее - ОПН-ы(требование ТУ) и вход счетчика. На выход счетчика подключено УЗО 25А/30мА, далее - силовые розетки: 3L+N+PE и 1L+N+PE. Разводка фаз сделана ПВ-3 4мм2. Жирный желтый провод справа - ввод заземления. АВ и ОПН - в пластиковых боксах для опломбирования.

Прошу совета форумчан по вопросам:

  1. Номинал входного АВ правильный?
  2. Какого класса устанавливать ОПН: B, или можно C?
  3. Как оконцовывать провод клеммой под болт М6: только обжим, или можно пайкой?(учитывая уличное размещение)
0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.03.2013 в 23:55:53

rkon написал : Что-то никто не советует. Может, схема щитка привлечет внимание форумчан.

Дело не в схеме! Пока на КТП и на опоре ответвления не будут установлены ОПН категорий 1 и 2,- Вы даже и не мечтайте о ОПН категории 2 и 3 в своем щитке. Сначала должна быть защищены КТП и ВЛ(И), а потом уже Вы!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу