Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

11.01.2015 в 03:07:27

Samsung написал : поясните несведущему

Поясняю сечение кабеля -

Samsung написал : выключателя на 32A

  • сечение кабеля -

Samsung написал : дифф 25A

  • сечение кабеля и количество

Samsung написал : автоматы 16A

аналогично по второму

Samsung написал : дифф 25A

= ответ.Ок?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Samsung

Местный

Регистрация: 13.05.2013

Москва

Сообщений: 25

11.01.2015 в 03:33:14

serj12 написал : Поясняю сечение кабеля -

  • сечение кабеля -

  • сечение кабеля и количество

аналогично по второму

= ответ.Ок?

вводной кабель однофазный на 6 квадратов к двойному автомату на 32A к дифам 4 квадрата , от них 2,5 сечение на C16 по 4 автомата на каждый диф

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

11.01.2015 в 12:01:17

Samsung написал : вводной кабель однофазный на 6 квадратов к двойному автомату на 32A

так выключатель нагрузки или автомат?Автомат более разумен при 6 мм2.

Samsung написал : к дифам 4 квадрата

я бы везде 6-ку ставил и не морочился с сечениями. Теперь по сути подключения:вводной автомат 32 А - 6-ка - а вот тут более разумно УЗО 40 А 30 мА - а потом АВ на 16 А х 4 шт,и аналогично вторая группа. Будет ли работать при ваших исходных данных с 25 А диффом,будет,но вы немного отрезаете мощности и используете этот дифф не совсем разумно. А вот если у вас вводной ВН на 32 А,то УЗО 63 А 30 мА.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Samsung

Местный

Регистрация: 13.05.2013

Москва

Сообщений: 25

11.01.2015 в 12:14:48

serj12 написал : так выключатель нагрузки или автомат?Автомат более разумен при 6 мм2.

я бы везде 6-ку ставил и не морочился с сечениями. Теперь по сути подключения:вводной автомат 32 А - 6-ка - а вот тут более разумно УЗО 40 А 30 мА - а потом АВ на 16 А х 4 шт,и аналогично вторая группа. Будет ли работать при ваших исходных данных с 25 А диффом,будет,но вы немного отрезаете мощности и используете этот дифф не совсем разумно. А вот если у вас вводной ВН на 32 А,то УЗО 63 А 30 мА.

Спасибо за ответ, а УЗО от импульсных блоков питания (компьютера)(исходя из вашей практики) не будет выключаться?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

11.01.2015 в 12:23:36

Samsung написал : от умпульсных блоков питания

С такими блоками питания не сталкивался :o А от обычных - импульсных - ничего не будет отключаться,если они исправны.УЗО контролирует сколько пришло,сколько ушло,вот если у вас в компе будет неисправность и ток пошпарит не туда,куда следует(к вам например),то УЗО должно отключить питание,сложнее будет если вы сыграете роль нагрузки ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Samsung

Местный

Регистрация: 13.05.2013

Москва

Сообщений: 25

11.01.2015 в 12:28:25

А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.01.2015 в 12:43:38

Samsung написал : А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?

я рекомендую.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

11.01.2015 в 12:44:35

Samsung написал : А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?

Ух ты,ну и вопрос! Как правило я имею дело со вновь создаваемой проводкой и проблем с подключением всех линий под УЗО не испытываю.Как и что у вас - я не могу сказать.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.01.2015 в 13:22:09

Samsung написал : А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?

ПУЭ рекомендует на свет диффзащиту не ставить

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.01.2015 в 13:26:48

Samsung написал : А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?

в доме без заземления дифзащиту на свет нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.01.2015 в 13:29:43

Alexiy написал : ПУЭ рекомендует на свет диффзащиту не ставить

нет. ПУЭ пишет, что дифзащита на свет и стационарные приборы, как правило, не требуется. это совсем не то же самое, что "не рекомендуется". при этом речь идет конечно же о здании построенном по ПУЭ-7

0
Аватар пользователя
Р220

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Калуга

Сообщений: 424

11.01.2015 в 19:46:06

Я ставлю УЗО на ВСЕ линии, в том числе и освещения. Жизненный опыт подсказывает эту необходимость: дважды видел последствия возгорания армстронговских светильников (дроссельных), всё закончилось обгорелым потолком, дважды било током от корпуса светильника (в обоих случаях в китайских светильниках изоляция фазной жилы была передавлена торцом вкрученной трубки, по которой шёл провод). Это только то, что сразу вспомнил.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.01.2015 в 20:30:13

Alexiy написал : ПУЭ рекомендует на свет диффзащиту не ставить

:D для некоторых праздники не прошли бесследно...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.01.2015 в 22:15:19

Щас он скажет накинулись коршуны...:)

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

11.01.2015 в 22:25:35

Solovey написал : ...для некоторых праздники не прошли бесследно...

Solovey, наверное, Alexiy TN-S имел ввиду... :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу