12.01.2015 в 12:32:22
Р220 написал : Я ставлю УЗО на ВСЕ линии, в том числе и освещения. Жизненный опыт подсказывает эту необходимость: дважды видел последствия возгорания армстронговских светильников (дроссельных), всё закончилось обгорелым потолком, дважды било током от корпуса светильника (в обоих случаях в китайских светильниках изоляция фазной жилы была передавлена торцом вкрученной трубки, по которой шёл провод). Это только то, что сразу вспомнил.
Лучший ответ, спасибо)
12.01.2015 в 15:29:23
Добрый день. Есть ли проблема в данном щитке? (найдено на квартире у родственников)
Я не электрик, но по-моему перепутана фаза и ноль? Далее, почему-то земля на одном кабеле отрезана, хотя остальные подключены к шине? Почему?
12.01.2015 в 15:36:54
Serge!, а есть еще фото снизу автоматов? Дом с электроплитами или с газом? Автомат на 25А не радует. Еще бы общее фото щитка, и фото того места где "РЕ" - подключены.
12.01.2015 в 15:47:36
Solovey написал : а есть еще фото снизу автоматов? Дом с электроплитами или с газом? Автомат на 25А не радует.
Дом с электрплитами. Это общеэтажный щиток, поэтому всё не стал фоткать, но попробую потом сделать еще фотки. Вот земля, в щитке она вроде есть. Вот ноль.
Гребенка сверху обломана, фазовый контакт оголен. Автомат 25А идет на плиту, но зачем-то поставили рядом еще один 25А на обычные розетки. Думаю заменить на 16А.
12.01.2015 в 15:51:14
два автомата 25А, остальные 16А. С освещением еще предстоит разобраться, всё очень странно.
12.01.2015 в 15:53:26
Serge!, еще бы фото магистальных проводов. В частности понять откуда "РЕ" приходит на корпус. Как организован отвод нулевого проводника.
Serge! написал : Гребенка сверху обломана, фазовый контакт оголен.
Неаккуранто, но не критично. Можно эту гребенку вытащить, сдвинуть вбок пластик, отпилить медную часть до крайнего зуба и обратно надвинуть пластик. Уже медь торчать не будет.
Serge! написал : но зачем-то поставили рядом еще один 25А на обычные розетки. Думаю заменить на 16А.
ну да. на розетки 16А надо.
откушенный в кабеле под корень РЕ проводник - конечно косяк.
Такое ощущение что там все жилы 2.5 квадрата. Но на вводе при дифе 32А надо бы монтаж жилами 6 квадрат выполнить. На плиту также должен быть кабель 3*6... а не та сопля что сейчас
12.01.2015 в 16:25:12
Solovey написал : На плиту также должен быть кабель 3*6... а не та сопля что сейчас
на плиту идет 3x4 на ввод дифавтомата, как я понимаю, тупо воткнули старые провода от счетчика так всё-таки - есть проблема с подключением дифавтомата? ведь ноль у него справа должен быть
Ах да, самое интересное, что в квартире обнаружен кабель неизвестного происхождения, под напряжением, включенный, видимо, в обход счетчика! Что за хрень.
18.01.2015 в 09:23:58
Подскажите пожалуйста, верно ли будет соединить заземлитель (полоса 4х40, у щита) с шиной РЕ в этом щите (ГЗШ) через стенку этого щита, т.е. проводом ПЩ 10мм2 приходим на болт ящика, а уже внутри ящика на этот же болт сажаем перемычку до шины РЕ. Такой болтик будет являться неразрывны соединением или нет? (до этого в шкафчики полоса вводилась и прикручивалась прям на шину РЕ, этот же шкафчик поменьше)
18.01.2015 в 11:27:30
Нормально. Только что за пщ?
19.02.2015 в 23:45:22
Кто-нибудь работал с АВДТ-063 Про Контактор? Хотелось бы услышать отзывы.
21.02.2015 в 15:35:31
Здравствуйте! Я задумал менять электрику трёшке, дом серии П-46М (если это о чём-то говорит). Подскажите некоторые моменты:
Собираюсь ставить щиток в квартире с разделением на разные линии. Сделал разводку - получилось ровно на 36 модулей, но я сомневаюсь можно ли так делать щит. На ванную и на лоджии я собираюсь ставить по одному УЗО, а на всё остальное ещё одно - на розетки, освещение и прочее. Щит хочу использовать ABB Mistral 41 на 36 модулей. На 48 модулей уже почти в 2 раза дороже, а на 54 - уже более чем в 2 раза. На лоджиях уже проведена проводка, буду просто до неё вести новый кабель.
В щите на лестничной клетке стоит общий диф. на 32А, что на мой взгляд слишком мало для современного дома (2002-й год постройки) с электроплитой. Что, кстати, меня больше всего бесит - в стояке проложены медные провода, а в квартиру приходит очень ломкие алюминиевые. Может, этим и обусловлен такой мелкий вводной диф? Если нельзя поменять, то какие номиналы автоматов и УЗО нужно ставить? А ещё какое сечение вводного кабеля в квартиру следует делать?
3.Ремонт будет проводиться по комнатам, т.е. затянется на несколько лет, поэтому будет работать новая и старая электрика некоторое время. Поэтому надо каким-то образом будет добавлять новый медный вводной кабель. Понятное дело, что я этим заниматься не имею права, так же как и копаться в щитке, но каким образом можно реализовать задуманное? Вызывать алкашей из ДЭЗа? Или обратиться в МосЭнергоСбыт? И как они смогут провести кабель - смогут протащить через существующие каналы или как? Безопасно ли оставлять кабель в коробе? У меня уже проложен штатно короб для слаботочки, но не хотелось бы чтобы по нему ещё и силовой кабель шёл.
21.02.2015 в 16:03:23
-=INFINITY=-, вам свою персональную тему под это дело открыть надо. там и обсудим...
21.02.2015 в 16:42:05
Solovey,
что, всё так плохо? ;) Создал -
23.02.2015 в 18:20:21
Господа, подскажите пожалуйста:
На квартиру стоят 3 автомата: 40А, 20А, 16A (панелька 86 года постройки с электроплитой)
Хочу перед ними поставить УЗО.
ВОПРОС:
1)какое? УЗО 2P 80А 30mA (A) - подойдет?
Или хватит УЗО 2P 63А 30mA (A) ?
2)Правильно ли я понимаю, что с номиналом узо, ситуация такая, что кашу маслом не испортишь ( 80А не хуже 63А?)
А с Автоматом наоборот, надо по возможности ставить наименьший номинал?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу