Понятно. А что такой сильный контур собрались устроить, сколько ампер ввод?
16.07.2009 в 00:48:57
Понятно. А что такой сильный контур собрались устроить, сколько ампер ввод?
16.07.2009 в 00:51:06
2leonard Ввод однофазный 32A.
16.07.2009 в 00:55:58
Ну я уверен что 15 электродов на такую мощность это слишком. Рекомендую вбить в двух местах по паре электродов один за другим приб. 3 метра в глубь.
16.07.2009 в 00:59:27
2leonard Так я ТТ хочу сделать (ВЛ неизолированная, состояние не особо хорошее) и для срабатывания автомата нужно довольно низкое сопротивление заземления, потому такая глубина. Понимаю, что для срабатывания УЗО достаточно и одного штыря, забитого ниже глубины промерзания грунта, но УЗО ведь заведомо менее надежное устройство, чем автомат.
А потом и будущий большой дом думаю прицепить к этому контору. Для молниеотвода, правда все равно придется делать отдельный.
16.07.2009 в 01:05:51
Zion написал : Так я ТТ хочу сделать (ВЛ неизолированная, состояние не особо хорошее) и для срабатывания автомата нужно довольно низкое сопротивление заземления
Zion написал : Понимаю, что для срабатывания УЗО достаточно и пары штырей забитых ниже глубины промерзания грунта, но УЗО ведь заведомо менее надежное устройство, чем автомат.
Последовательное включение двух (трех для маньяков) брендовых УЗО - вот путь повышения надежности.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.07.2009 в 01:22:14
2Kamikaze
Т.е. получается для ТТ нет необходимости делать "правильное" заземление с сопротивлением
16.07.2009 в 12:09:33
никакое сколь угодно малое сопротивление местного ЗУ не обеспечит требуемого ПУЭ время отключения (0,4с для сети 220/380В).
Но ведь, чем меньшее будет сопротивление у местного ЗУ, тем больший ток короткого замыкания мы получим. Отсюда и меньшее время реакции автомата на отключение нагрузки, пускай даже превышающее 0.4 c. Только человека получается это уже не защитит? От возгорания тоже? :cool:
Так есть ли смысл делать местное ЗУ в системе ТТ с сопротивлением растекания 4 Ом, а не, скажем, 70-100 Ом? :confused: А потом на этот же контур, как уже писал выше, в будущем хотелось бы подключить большой дом, расстояние до него будет около 10 м. Возможно ли это? А для молниеотвода большого дома думаю сделать отдельный контур с его противоположной стороны.
Последовательное включение двух (трех для маньяков) брендовых УЗО - вот путь повышения надежности.
Второе УЗО установить не проблема. Сейчас на этот домик стоит одно общее на 40А/30 мА. Лучше добавить такое же, на 30мА? Ведь будут находится рядом и селективность соблюдать нужды нет, пускай оба отключатся, не проблема.
16.07.2009 в 13:34:09
2Zion В принципе, при хорошем заземлении нейтрали (при наличии повторных заземлений на линии общее сопротивление может быть заметно меньше 4-х Ом), своим низкоомным ЗУ можно получить "подстраховку", обеспечив срабатывание автоматов разумного номинала, пусть даже не по ЭмР, но хотя бы по ТР за считанные секунды. Так что определенный смысл есть.
Оборотная сторона медали - если заземление нейтрали ни к черту, то при замыкании фазы на отличное местное ЗУ произойдет вынос большого потенциала на нейтраль всей сети и зануленные электроприемники (фазное напряжение 220 при замыкании поделится между двумя ЗУ пропорционально их сопротивлениям).
Если предположить, что я ограничен в ресурсах и могу либо сделать офигенное заземление, либо поставить ОПНы/УЗИП с нормальными УЗО - я бы выбрал второе. Если есть возможность сделать и то, и другое - пожалуй, хуже не будет.
Кстати, норматив на повторное заземление в TN - 30 (тридцать) Ом.
Zion написал : Второе УЗО установить не проблема. Сейчас на этот домик стоит одно общее на 40/30 мА. Лучше добавить такое же, на 30мА? Ведь будут находится рядом и селективность соблюдать нужды нет, пускай оба отключатся, не проблема.
Оптимальное сочетание: вводное (селективное) УЗО на 100-300мА и групповые 10-30мА в сочетании с ЗУ, обеспечивающим требуемое сопротивление для УЗО 300мА. Если же хватает одного УЗО на все группы, то да, можно просто поставить второе аналогичное для дублирования.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.07.2009 в 13:47:00
2Kamikaze Большое Вам спасибо, за то что несете знания в массы. :)
16.07.2009 в 14:11:24
2Kamikaze
либо поставить ОПНы/УЗИП
А разве если смысл ставить УЗИП при двухпроводке? Ловить перенапряжения между фазой у нулем?
В случае когда УЗИП не установлен и выполнена система заземления ТТ, правильно ли я понимаю, что при ударе молнии в ВЛ на фазном и/или нулевых проводниках будет очень большой потенциал (импульсное перенапряжение) относительно местного ЗУ и в таком случае, с очень большой долей вероятности получим пробой между жилами того же NYM кабеля отходящего от щитка к потребителям? Далее по идее должно сработать УЗО.
Т.е., пока УЗИП не установлен и если выполнена система заземления ТТ необходимо отключать вводной автомат на время грозы. Так ведь?
16.07.2009 в 14:29:46
Zion написал : А разве если смысл ставить УЗИП при двухпроводке?
Опа! Начали за здравие, закончили за упокой :). Откуда двухпроводка-то взялась? Под "либо поставить ОПНы/УЗИП" я подразумевал ТТ с обычным, не супер-пупер заземлением, плюс ОПНы.
Zion написал : Ловить перенапряжения между фазой у нулем?
Да.
Zion написал : В случае когда УЗИП не установлен и выполнена система заземления ТТ, правильно ли я понимаю, что при ударе молнии в ВЛ на фазном и/или нулевых проводниках будет очень большой потенциал (импульсное перенапряжение) относительно местного ЗУ и в таком случае, с очень большой долей вероятности получим пробой в жилах того же NYM кабеля отходящего от щитка к потребителям?
Верно. Можем получить пробой не только в проводке, но и электроприборах. Даже скорее сначала в приборах. Источником перенапряжения м.б. удар молнии не только в ВЛ/КТП, но и возле дома - на земле на несколько десятков метров окрест возникнет импульсное перенапряжение, которое "поймает" местное ЗУ.
Zion написал : Далее по идее должно сработать УЗО.
Попытка УЗО сработать в момент протекания тока разряда может привести к полному уничтожению УЗО :) Затем придется менять кабель... Так вот чтобы не доводить до этого, и ставятся ОПНы.
Zion написал : Т.е., пока УЗИП не установлен и если выполнена система заземления ТТ необходимо отключать вводной автомат на время грозы. Так ведь?
Логично.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу