Аватар пользователя
Гетьман

Местный

Регистрация: 06.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

12.07.2009 в 05:51:47

Установили сплит Whirlpool.Через 2 недели перестал охлаждать.Только дует как вентилятор.Практически не включали т.к. погода была не летняя.Только на испытания включался. Вызвал установщиков, подзаправили фреоном(или чем там?, точно не знаю, в общем хладагентом)чето там посмотрели и сказали, если опять такое повторится, то везти в гарантийный ремонт, т.к. скорее всего микротрещина в какой-нибудь трубке,типа заводской брак.Расстроился конечно. Через день посетила меня мысля, что ,наверное, брешут они.Ведь он с завода поставляется заправленный.Изготовлен в июне 2008 года.Отчего же на складе, при транспортировке, опять на складах разных фреон не выходил, а после установки через 2 недели взял и вышел? Прав я или нет?Подскажите, пожалуйста.:cool:

0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

12.07.2009 в 07:47:23

Гетьман написал : Прав я или нет?

Нет, не прав. Фреоном накачан с завода только внешний блок. Внутренний блок немного под давлением сухого азота. При работе кондиционера создается давление до 25 атмосфер. Если было повреждение при транспортировке (от вибрации например) не сквозного вида, то при работе может проявится течь. Но надо найти место утечки течеискателем. Если этим местом будет стык трубок магистрали или сами трубки, то это брак установщиков. Нормальные установщики имеют в своем арсенале течеискатель.

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

12.07.2009 в 08:20:16

Гетьман написал : Через 2 недели перестал охлаждать

больше похоже на косяк установки - могли трубки при вальцовке "передавить" , бывает еще "шредер" травит а колпачек плотно не закручивают ... причем утечка большая исли за 2 недели опустел можно самому посмотреть смочив мыльным раствором все соединения на блоках. ПС кстати при вашем раскладе дозаправка не желательна - запросто могло воздух в систему насосать...

0
Аватар пользователя
Гетьман

Местный

Регистрация: 06.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

17.07.2009 в 17:38:08

Сейчас каждый день включаю для контроля работоспособности.А что значит воздуха в систему насосать?В смысле, чем это чревато.?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.07.2009 в 04:04:09

Гетьман написал : А что значит воздуха в систему насосать?В смысле, чем это чревато.?

Значит, что с воздухом может влага в компрессор попасть, чревато окислением обмоток компрессора. А "сопит" либо по гайкам, либо на самом деле брак во внутреннем блоке

0
Аватар пользователя
alonex

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Москва

Сообщений: 220

19.07.2009 в 00:22:43

Гетьман, у нас была подобная проблема. После долгих мытарств выяснилось, что происходит утечка фреона. У мастеров требуйте разбора кондиционера на месте и точной диагностики проблемы. И подскажите, пожалуйста, название фирмы-продавца.

0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

19.07.2009 в 13:25:01

Fluger написал : Значит, что с воздухом может влага в компрессор попасть, чревато окислением обмоток компрессора

Что-то на слухи похоже. На самом деле влага в системе кондея опасна тем, что при химической реакции с маслом образуется кислота. Она уже разъедает изоляцию обмоток компрессора.

0
Аватар пользователя
Гетьман

Местный

Регистрация: 06.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.07.2009 в 16:17:56

Фирма называется " Народная компания".На ДВ СУПЕР ТОРГАШ.Пока кондей работает .Уж боле 3 недель!!!

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

19.07.2009 в 17:39:48

Гетьман написал : А что значит воздуха в систему насосать?В смысле, чем это чревато.?

кроме вышеописанной проблемы с влагой , снижение холодопроизводительности , перегрев компрессора - как следствие - возможно коксование клапанов . вобщем хорошего ничего нет.

0
Аватар пользователя
alonex

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Москва

Сообщений: 220

27.07.2009 в 14:55:04

Гетьман написал : Фирма называется " Народная компания".На ДВ СУПЕР ТОРГАШ.Пока кондей работает .Уж боле 3 недель!!!

при утечке фреона он и не будет переставать работать. Советую настоять всё-таки, чтобы мастер пришёл, снял внутренний блок, разобрал и всё проверил. В России все эти установщики очень ленивы. Скорее всего, у вас точно также)))