14.07.2009 в 15:11:51

#1276550

Всем привет. Ситуация такая. Когда делали ремонт проводили проводку поставили разетки. Спустя некоторое время они начали греться, все сильнее и сильнее потом совсем окачурились, расплавились. Купил новые, установил, штепсель от электроприборов все равно греется. ПОдскажите пожалуйста причину?

В разетке всего 2 провода, земли, как я понимаю нет. Устанавливал разетку у которой 3 клеммы, т.е. земля и ещё 2.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 15:37:58

#1276599

первый вопрос - а чаво туды втыкали и какой фирмы резетки, тип присоединения провода в резетке (под винт/прижим пружинный)

0
Аватар пользователя
РаботничкиНТ

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

14.07.2009 в 15:47:58

#1276619

Причины могут быть три:

  1. Неисправна вилка
  2. Неисправна розетка
  3. Неисправен пользователь

Несоответствие параметров: провода, вилки, розетки (ток размер штырей), некачественный монтаж

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2009 в 17:04:30

#1276732

РаботничкиНТ написал :

  1. Неисправен пользователь

Неисправных пользователей обычно в больницах складируют, а потребитель действительно может быть неисправным, если вместо автомата ДЭК стоит или любой другой с произвольным номиналом.

0
Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

14.07.2009 в 17:08:06

#1276738

Недожат контактна розетке, либо слишком мощный потребитель.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 17:13:49

#1276750

а товарищ упорно молчит

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.07.2009 в 19:02:43

#1276884

аматор1 написал : а товарищ упорно молчит

РаботничкиНТ написал :

  1. Неисправен пользователь

;) :o :sorry:

0
Аватар пользователя
Алексей.К.

Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 186

14.07.2009 в 19:29:22

#1276914

Раз окачурились все розетки,... это навивает определённые мысли...:eek:

0
Аватар пользователя
xMass

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Долгопрудный

Сообщений: 10

14.07.2009 в 22:38:06

#1277268

Ребят спасибо за активность. Извиняюсь за молчание, потому что уезжал днем только приехал. Вот фотографии решил выложить. эти 2 провода пробовал соответственно левый под левую клемму, правый под правую клемму.

Вилка чайника нагревается, а лампы нет.

0
Аватар пользователя
xMass

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Долгопрудный

Сообщений: 10

14.07.2009 в 22:39:17

#1277274

Левый я изолентой обматал, там даже на фотке видно белый провод подгоревший чуть чуть. Левый там вообще практически полностью оголен был.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.07.2009 в 22:47:51

#1277296

xMass написал : Когда делали ремонт проводили проводку поставили разетки.

Глядя на это http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=87445&d=1247596567, меня терзают смутные сомнения по поводу:

xMass написал : проводили проводку

Не удивлюсь если в нагреве виноват Ваш провод ,а не розетка.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.07.2009 в 22:50:54

#1277309

Алексей.К. написал : это навивает определённые мысли...

Если вся проводка как на фото,то навивает только на грустные мысли...

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.07.2009 в 23:02:18

#1277348

Восемь человек смотрят тему,и всё молчком 2xMass ,у Вас вся проводка проведена алюминиевым проводом?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 23:06:17

#1277362

xMass написал : Вот фотографии решил выложить.

скорее всего после установки резетки через пару недель не была сделана контрольная протяжка - алюминий "течёт" в клеммах и ещё до Вессена у вас были китайские резетки в которых провод зажимался винтом в латунной клемме (следы врезания видно на фото), а это не айс. обрезать деформированные участки нада (продавленные)

xMass написал : Вилка чайника нагревается, а лампы нет.

а чайник под 2000 Вт, а лампа до 100, ощущаете разницу, плюс к тому провод чайника может быть даже 0,5 кв.мм отсюда и нагрев. А вообще такие резетки грется и гореть не должны, перезаделайте концы идолжно быть всё нормально. ПС. А не скрываете чего нибудь такого - типа удлиннителя и туда нагрузка под 5 кВт

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

14.07.2009 в 23:12:23

#1277384

Алюминий вроде бы четыре квадрата (поправьте меня, если мой глаз неточен). Не должен греться от 10А...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 23:14:38

#1277392

dinamit007 написал : Алюминий вроде бы четыре квадрата

очень не точен, стандартный АППВ - 2х2,5

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.07.2009 в 23:15:48

#1277398

dinamit007 написал : Алюминий вроде бы четыре квадрата (поправьте меня, если мой глаз неточен).

2.5 уж точно не больше

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.07.2009 в 23:17:03

#1277402

dinamit007 написал : Алюминий вроде бы четыре квадрата (поправьте меня, если мой глаз неточен). Не должен греться от 10А...

Вроде -да,а если учесть что фото увеличено?Что получим? 2,5 кв.мм. 2xMass ,дабы мы не гадали,подскажите пожалуйста сечение проводника .

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 23:23:59

#1277427

dmitriev01 написал : дабы мы не гадали,подскажите пожалуйста сечение проводника .

та шо там гадать, как правило весь АППВ 2,5 хотя видел извращение и 1,5-ку алюминия, но там точно 2.5. Ему чайник как раз нормально, всё дело в ....

0
Аватар пользователя
xMass

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Долгопрудный

Сообщений: 10

14.07.2009 в 23:30:46

#1277444

Да 2,5 кв. мм. Я понимаю что это очень грустно. Как исправлять ситуацию?

0
Аватар пользователя
xMass

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Долгопрудный

Сообщений: 10

14.07.2009 в 23:31:44

#1277448

Кстати говоря, левый провод сильно обгорел, а правый цел. Может действительно в проводе дело и греет провод?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 23:32:42

#1277452

xMass написал : Как исправлять ситуацию?

  1. переделать на медь на 2,5 - понимаю сейчас не реально
  2. читай пост №14

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 23:34:55

#1277456

xMass написал : Да 2,5 кв. мм. Я понимаю что это очень грустно.

не очень, у меня половина проводки таким проводом (ну так вышло), правда скрутки проварены, нагрузку до 3 кВт переживают спокойно.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.07.2009 в 23:38:18

#1277466

2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?

0
Аватар пользователя
xMass

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Долгопрудный

Сообщений: 10

14.07.2009 в 23:38:21

#1277467

аматор1 написал :

  1. переделать на медь на 2,5 - понимаю сейчас не реально
  2. читай пост №14

попробую переделать концы проводов. Хотя мне не очень понятно почему левый опалившийся такой был, а правый целехенек

аматор1 написал : не очень, у меня половина проводки таким проводом (ну так вышло), правда скрутки проварены, нагрузку до 3 кВт переживают спокойно.

вообще когда делался ремонт, прокладывалась проводка хрен знает как, делали чурки, они могли там все что угодно сделать. Было это лет 8 назад

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 23:41:43

#1277476

xMass написал : Хотя мне не очень понятно почему левый опалившийся такой был, а правый целехенек

есть такая карма "фаза/ноль":o

xMass написал : делали чурки, они могли там все что угодно сделать. Было это лет 8 назад

оконцовка резетками полбеды, представляю что они учудили в распредкоробках:swoon

0
Аватар пользователя
xMass

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Долгопрудный

Сообщений: 10

14.07.2009 в 23:41:59

#1277479

dmitriev01 написал : 2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?

Каюсь, я не знаю :(

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.07.2009 в 23:43:57

#1277485

xMass написал : делали чурки, они могли там все что угодно сделать.

Судя по всему они и сделали всё что угодно:) Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате,так? А "ЧУРКИ",ЭТО НЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ?:)

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.07.2009 в 23:45:30

#1277490

dmitriev01 написал : Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?

тут наглядно видно оплавление одного провода и при чём тут распредкоробка:cool: , когда горит на резетках. а включить туда могли и больше 2кВт, с этим согласен. Тварищ не говорит, аки партизан:) .

0
Аватар пользователя
xMass

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Долгопрудный

Сообщений: 10

14.07.2009 в 23:45:40

#1277491

dmitriev01 написал : Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате

Я плохо понимаю этот сленг, я в этом деле мягко скажем ламер. Можете как для настоящего ламера объяснить что это и как определить?

0