15.07.2009 в 11:22:17
В последнее время появилось много сообщений по сборно-монолитным перекрытиям, которые можно собрать без применения крана. На сайтах нашел несколько вариантов таких перекрытий. Отличаются в основном блоками, которые устанавливаются между балками. Однипроизводители предлагают блоки из керамзитобетона, другие из полистиролбетона. Полистиролбетонные блоки легче керамзитовых в три раза. Но насколько это надежно? Полистиролбетон все-таки материал не очень прочный, а здесь его используют для перекрытий. Ну упадут ли такие перекрытия на голову. Может быть у кого то уже есть опыт использования таких перекрытий. Заранее благодарю
15.07.2009 в 11:27:06
maks87 написал : Полистиролбетон все-таки материал не очень прочный, а здесь его используют для перекрытий.
Так он является просто подпоркой для последующей заливки собственно перекрытия. Вы полностью процесс изучите и всё станет ясно (насколько это геморно и дорого). Такие перекрытия есть смысл использовать если нет возможности подогнать кран. А бетоновоз с бетононасосом полюбому придётся подгонять при сборно-монолитных перекрытиях...-:)
15.07.2009 в 20:09:14
Михалыч написал : Такие перекрытия есть смысл использовать если нет возможности подогнать кран. А бетоновоз с бетононасосом полюбому придётся подгонять при сборно-монолитных перекрытиях...-
На цоколе, наверное, можно обойтись без бетононасоса и заливать непосредственно из миксера. Единственное, что меня волнует на цоколе это как подпирать перекрытия перед бетонированием. У меня цоколь высотою 600 мм. Без подпорок перекрытия провиснут. Если воспользоваться деревянными подпорками, то прийдется их похоронить. Интересно, можно ли заливать такое перекрытие частями, замешивая бетон в бетономешалке. В этом случае подпорки можно было бы постепенно вынимать и сократить расходы на пиломатериал.
15.07.2009 в 23:10:24
2maks87 А зачем так издеваться на собой для "цокольного" перекрытия, которого и не будет? Вы специально создаёте трудности, чтобы мужественно их преодолевать?-:):):)
Полы по грунту- гениальная вещь!
16.07.2009 в 13:37:31
Вообще, самодеятельного изготовления перекрытия на такой пролет я бы постарался избежать. Это далеко не 6 метров. Лучше купить полноценные плиты или поставить стены.
17.07.2009 в 06:17:46
С краном проблема - провода рядом и подъезда почти нет.
17.07.2009 в 14:01:56
2maks87 А обязательно надо 10м? Проект у Вас есть? Зачем делать перекрытие цоколя, если его не будет? Чем не устраивают полы по грунту?
17.07.2009 в 15:04:47
В цоколь землю не хочу засыпать. Да и холоднее полы по грунту получатся. В гараже они еще понятны, но в доме зачем.
17.07.2009 в 15:28:04
2maks87 Тогда вот Вам в помощь:
17.07.2009 в 22:57:58
Михалыч написал : Если нет, только- ПК. Они до 15м бывают.
Нет, не только:
Единственно, надо узнавать на какую они несущую способность. Я им как-то звонил, но деффачка не знала, поэтому плюнул и заложил в проект монолит.
18.07.2009 в 14:25:42
Дорого получается перекрываться такими плитами. Можно посмотреть для этой цели ярославские плиты безопалубочного формования. Там подешевле выходит. Хотя везти из Ярославля в Подмосковье тоже не дешево получится.
25.08.2009 в 19:52:41
Нашел в сети схемы перекрытия
28.08.2009 в 14:57:32
Вот как выглядят балки сборно-монолитных перекрытий в натуре. Был на заводе и сфотографировал.
28.08.2009 в 15:10:58
10 метров - это зверство. Самостоятельно без гимора можно залить пролет метра два-три шириной, на пролетах в 5 метров и доски гнуться.
29.08.2009 в 15:59:28
Я учел замечания форумчан. У меня фундамент разделен несущей стеной на две равные половины.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.