nddn написал :
желто-зеленый, который идет мимо без включений в него;
Нужно обязательно убедится что этот провод соединен к корпусу щита!
Скорей он соединен, так как скорей всего работают электроприборы от которых безответственно опасно подключены на корпус щита две рабочие нейтрали от плоского и круглого кабелей идущих сверху слева. Предположительно эти нейтрали должны быть подключены к своим серым клемникам, изолированным нейтралям, которые стоят справа от верхних автоматов.
nddn написал :
и красный с черным, которые вообще непонятно для чего, поскольку тоже идут мимо
Это говорит что щит подключен по однофазной схеме, это не есть хорошо относительно перекоса фаз и снижает безопасность при 4-х проводном стояке.
nddn написал :
На второй фотографии видно, что заземление из соседних квартир заведено на щиток - только что-то я не вижу соединения щитка с толстым желто-зеленым.
Не заземление а зануление! Подключены защитные проводники зануления из соседних квартир, те что с двух кабелей слева, под общий болт что есть не правильно. Нужно каждый провод подключать под отдельный болт!
Для надежности и соответственно безопасности, защитные желто-зеленые проводники от электроприборов нужно соединять с той частью щита, которая непосредственно или сваркой соединена с частью щита к которой подключен защитный желто-зеленый проводник стояка.
Скорей всего толстый желто-зеленый проводник стояка соединен с какой-то частью щита в нижней левой части.
nddn написал :
Но это добавляет безопасности, так? Или это уже настолько излишняя предусмотрительность, что не имеет смысла?
При 5-ти проводном добавляет, даже при 4 проводном, но при условии соблюдения многих других обязательных пунктов правил и предусмотрения многих нюансов. Особенно сейчас, когда появились пластиковые трубы, которые могут быть врезаны в любом месте стояка.
В отдельно взятой квартире, при 5-ти проводном стояке ДСУП нужно делать очень качественно, минимум медью 10 мм2, так как такая ДСУП будет дублировать СУП, которая может быть ветхая или повреждена.
Делать ДСУП нужно очень осторожно, а то при подключении токопроводящих частей, включая защитные проводники, если есть какие-то неисправности в доме и, или опасные заземления, можно получить удар током!
nddn написал :
В результате, судя по фото, у меня скольки-проводной стояк?
Похоже на доволно не плохой 5-ти проводной стояк, как минимум по цветовому назначению кабелей, видно что к реконструкции отнеслись ответственно, но в любом случае чтоб утверждать что это 100% 5-ти проводный стояк нужно увидеть куда и как подключен толстый желто-зеленый провод.
Да..., ложку дегтя добавили. :( Узнайте у чьих кабелей, плоского и круглого идущтх слева сверху, рабочие нейтрали опасно подключены на корпус щита, который при 5-ти проводном стояке выполняет шину защитного проводника РЕ, а не совмещенного проводника PEN. Пусть вызовут электрика чтоб эти, опасно подключенные нейтрали подключили к своим изолированным нейтралям.
nddn написал :
PE - это ведь вроде тот самый желто-зеленый третий провод из розетки? Как же тогда соединение толстого желто-зеленого и железной основы щитка, которое мы предположили у счетчиков?
То есть, раз он 4-проводный, ДСУП делать не стоит?
Как я писал соединение скорей всего есть, но пока Вы сами это соединение не увидете, и желательно покажете нам, ни чего делать не нужно, кроме соединения труб и ванной между собой!
А так же пока не будут опасно подключенные нейтрали подключены правильно и не будут проверенны все этажные щиты парадного на наличие таких опасно подключеных нейтралей!
nddn написал :
ДСУП в таких условиях целесообразна или лучше не браться?
Пока не покажите нам или не увидит кто-то другой, кто знает что такое 4-х и 5-ти проводный стояк и как они должны подключатся к этажному щиту и не будут правильно подключены опасно подключенные нейтрали и не будут проверенны все этажные щиты парадного на наличие таких опасно подключеных нейтралей ни чего в этажный щит не подключать!