hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

03.08.2009 в 17:17:32

avmal написал : Поставьте на площадке селективный диффавтомат и все проблемы с выбором характеристики для автоматов квартирного щитка отпадут.

Спасибо конечно за совет, но дороговато. Да и в магазинах наших не знают и не видели автоматов типа В, что УЗО бывают разных типов и не слыхали, и спрашивают-зачем УЗО 10мА, если есть 30?, не знают что такое диффавтомат. Посмотрим, может и воспользуюсь вашим советом, а может халат куплю, чтоб не в трусах бегать на площадку

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2009 в 17:56:28

hobtaroma написал : Спасибо конечно за совет, но дороговато.

Я обычно этот совет даю для Московского региона, поскольку Ставрополь до Москвы ближе, чем Благовещенск.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.08.2009 в 19:19:17

dinamit007 написал : автоматы после него обязательно 1P+N, чтобы в случае утечки можно было отсечь линию полностью (утечка с нуля на землю не даст включить выбитое УЗО, чтобы дать напряжение исправным линиям).

Нифига себе утечечка д.б. для этого! Практически такое возможно лишь при КЗ N-PE.

avmal написал : Поставьте на площадке селективный диффавтомат и все проблемы с выбором характеристики для автоматов квартирного щитка отпадут.

Повторю риторический вопрс: а разве селективность селективного диффа распространяется на его "автоматную" часть?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2009 в 20:09:19

Kamikaze написал : Повторю риторический вопрс: а разве селективность селективного диффа распространяется на его "автоматную" часть?

Отвечаю как на духу: во внутренности ни разу не залезал, но селективность дифф всегда свою отрабатывал.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.08.2009 в 12:30:08

Kamikaze написал : Нифига себе утечечка д.б. для этого! Практически такое возможно лишь при КЗ N-PE.

Почему? Ведь если в розетке, защищённой УЗО, замкнуть N и PE, узо выбьет, и пока не разомкнёшь, его не включишь... Разве, например, при пробое ТЭНа на корпус такое не возможно? Разъясните, если не трудно...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2009 в 13:15:32

dinamit007 написал : Почему? Ведь если в розетке, защищённой УЗО, замкнуть N и PE, узо выбьет, и пока не разомкнёшь, его не включишь...

Это и есть КЗ N-PE, о котором я говорил.

dinamit007 написал : Разве, например, при пробое ТЭНа на корпус такое не возможно?

Для срабатывания УЗО 30мА при утечке N-PE сопротивление изоляции должно упасть до десятков - пары сотен Ом. А для срабатывания того же УЗО при утечке L-PE - до семи...полутора десятков тысяч Ом. Оочень маленький шанс, что изоляция на участке N-PE ухудшится до такого катастрофического состояния, что ее сопротивление станет сопоставимо с сопротивлением спирали ТЭНа, а между L и РЕ при этом изоляция будет оставаться как новенькая. Даже если сопротивление изоляции на участве N-PE будет на порядок меньше, чем L-PE, то все равно, от утечки L-РЕ УЗО сработает гораздо, гораздо раньше, чем от утечки N-PE. Основная причина утечек в ТЭНах - появление негерметичности оболочки (например, микротрещин) и отсыревание наполнителя со снижением его сопротивления. При этом УЗО выбьет от утечки L-РЕ на несколько лет раньше, чем изоляция ухудшится настолько, что произойдет достаточно большая утечка N-РЕ. Подтверждение тому - очень часто выбивание УЗО устраняется переворачиванием вилки в розетке, таким образом, что участок с "прохудившейся" изоляцией оказывается со стороны N. Замыкание же спирали на корпус встречается много реже.

Конечно, АВ 1р+Н или 2р после УЗО пригодятся при замене розеток или попадании гвоздем в кабель с замыканием N-РЕ и в некоторых исключительных случаях катастрофической деградации изоляции N-PE без повреждения при этом изоляции L-РЕ, но это события настолько редкие, что совет по установке таких АВ вместо 1р, которых вполне достаточно в 99-99,9% случаев, может иметь лишь рекомендательный характер, но никак не с приставкой "обязательно". Из серии "есть/доступны 1р+Н автоматы - ставь их, а если они труднодоступны или существенно дороже - ставь 1р и не парься".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2009 в 14:43:02

Kamikaze написал : совет по установке таких АВ вместо 1р, которых вполне достаточно в 99-99,9% случаев, может иметь лишь рекомендательный характер, но никак не с приставкой "обязательно". Из серии "есть/доступны 1р+Н автоматы - ставь их, а если они труднодоступны или существенно дороже - ставь 1р и не парься".

Про ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ установки 1P+N после УЗО никто даже и не заикался, но то, что такие автоматы, если забыть про стоимость, оправдывают себя, неоспоримо, если вспомнить про 0,1-1% при эксплуатации и про 99-99,9% при установке или замене розеток и светильников.

0
sabaka
sabaka
Новичок

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

05.08.2009 в 10:51:24

avmal написал : Про ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ установки 1P+N после УЗО никто даже и не заикался, но то, что такие автоматы, если забыть про стоимость, оправдывают себя, неоспоримо, если вспомнить про 0,1-1% при эксплуатации и про 99-99,9% при установке или замене розеток и светильников.

А разве нельзя при замене розеток и светильников находящихся под УЗО и однополюсными автоматами отключить УЗО(оно же всегда дво- или четырехполюсное), отключая этим одновременно фазу и ноль?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.08.2009 в 12:06:56

sabaka написал : А разве нельзя при замене розеток и светильников находящихся под УЗО и однополюсными автоматами отключить УЗО(оно же всегда дво- или четырехполюсное), отключая этим одновременно фазу и ноль?

Можно, но отключив при этом и все остальные потребители в квартире.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.08.2009 в 12:17:39

avmal написал : Про ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ установки 1P+N после УЗО никто даже и не заикался

Ну.. не совсем так :)

sabaka написал : А разве нельзя при замене розеток и светильников находящихся под УЗО и однополюсными автоматами отключить УЗО(оно же всегда дво- или четырехполюсное), отключая этим одновременно фазу и ноль?

Можно, конечно. Просто если под одним УЗО несколько линий возникает некоторое неудобство. И такое придется терпеть каждые лет 10-20 :(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sabaka
sabaka
Новичок

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

05.08.2009 в 12:52:39

Kamikaze написал : И такое придется терпеть каждые лет 10-20

Ну эти каждые 10-20 лет не так уж и часто наступают ;)
Кстати, а что нужно делать каждую декаду? Проводку менять полностю?

Вобщем если стоит отдельное УЗО на каждую комнату, то никаких неудобств с отключением большого количества линий не будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу