dinamit007 написал :
Почему? Ведь если в розетке, защищённой УЗО, замкнуть N и PE, узо выбьет, и пока не разомкнёшь, его не включишь...
Это и есть КЗ N-PE, о котором я говорил.
dinamit007 написал :
Разве, например, при пробое ТЭНа на корпус такое не возможно?
Для срабатывания УЗО 30мА при утечке N-PE сопротивление изоляции должно упасть до десятков - пары сотен Ом. А для срабатывания того же УЗО при утечке L-PE - до семи...полутора десятков тысяч Ом. Оочень маленький шанс, что изоляция на участке N-PE ухудшится до такого катастрофического состояния, что ее сопротивление станет сопоставимо с сопротивлением спирали ТЭНа, а между L и РЕ при этом изоляция будет оставаться как новенькая. Даже если сопротивление изоляции на участве N-PE будет на порядок меньше, чем L-PE, то все равно, от утечки L-РЕ УЗО сработает гораздо, гораздо раньше, чем от утечки N-PE.
Основная причина утечек в ТЭНах - появление негерметичности оболочки (например, микротрещин) и отсыревание наполнителя со снижением его сопротивления. При этом УЗО выбьет от утечки L-РЕ на несколько лет раньше, чем изоляция ухудшится настолько, что произойдет достаточно большая утечка N-РЕ. Подтверждение тому - очень часто выбивание УЗО устраняется переворачиванием вилки в розетке, таким образом, что участок с "прохудившейся" изоляцией оказывается со стороны N. Замыкание же спирали на корпус встречается много реже.
Конечно, АВ 1р+Н или 2р после УЗО пригодятся при замене розеток или попадании гвоздем в кабель с замыканием N-РЕ и в некоторых исключительных случаях катастрофической деградации изоляции N-PE без повреждения при этом изоляции L-РЕ, но это события настолько редкие, что совет по установке таких АВ вместо 1р, которых вполне достаточно в 99-99,9% случаев, может иметь лишь рекомендательный характер, но никак не с приставкой "обязательно". Из серии "есть/доступны 1р+Н автоматы - ставь их, а если они труднодоступны или существенно дороже - ставь 1р и не парься".