avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.08.2009 в 13:22:56

Kamikaze написал : И такое придется терпеть каждые лет 10-20

sabaka написал : Кстати, а что нужно делать каждую декаду? Проводку менять полностю?

Вы, наверное, подумали, что это я свими теоретическими знаниями решил похвастаться? Увы, к этому я пришел на основании накопленного опыта - 1Р+N будут выручать вас много чаще, чем думается.

0
sabaka
sabaka
Новичок

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

05.08.2009 в 14:40:12

avmal написал : Увы, к этому я пришел на основании накопленного опыта - 1Р+N будут выручать вас много чаще, чем думается.

А поделитесь пожалуйста вашим опытом. Сейчас думаю на схемой щитка и все автоматы планирую 1p кроме вводного 2p. Думаю ваши знания будут как раз к месту.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.08.2009 в 14:49:11

sabaka написал : А поделитесь пожалуйста вашим опытом.

Всем опытом?!! :a

0
sabaka
sabaka
Новичок

Регистрация: 15.03.2008

Киев

Сообщений: 45

05.08.2009 в 14:56:39

avmal написал : Всем опытом?!!

Нет конечно. Думаю пару/тройку примеров когда в домашнем хозяйстве действительно нужно 2p автомати (учитывая что автомат находится под УЗО, а УЗО отдельное на каждую комнату трьошки)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

05.08.2009 в 15:00:06

Пример: Одно УЗО и ВСЁ освещение на разных группах. Сработка УЗО и света нет...

0