20.07.2009 в 14:10:10
Подскажите, какие способы отвода конденсата есть? Наружный блок закреплен за окном, надо убрать конденсат, потому как он капает вниз и образует лужи, прямо под окнами жильцов второго этажа (вдоль всего дома по первому этажу предусмотрена пристройка, магазины и т.п.). Когда делали ремонт - отвод в канализацию не предусмотрели :(. Что можно сделать?
20.07.2009 в 14:51:18
ganda написал : Что можно сделать?
ответ:
ganda написал : отвод в канализацию
20.07.2009 в 15:14:13
это не реально теперь, надо стены штробить...
20.07.2009 в 15:33:19
ganda написал : , потому как он капает вниз и образует лужи, прямо под окнами жильцов второго этажа
этаж у вас какой ?
вариантов вижу два
нарастить трубу слива конденсата на улице и вывести слив в другое место
вывести конденсат сразу с внутреннего блока в к-л емкость
20.07.2009 в 15:46:33
этаж последний. вариант с наращанием в принципе возможен, можно нарастить трубки и пустить их вдоль стены на балкон в какую-нибудь емкость. спасибо. еще, если вдруг удастся договориться с соседями, возможно ли пристроить слив к их кондеям (и на сколько это сложно), которые висят прямо под моими, этажом ниже?
20.07.2009 в 15:54:29
ganda написал : возможно ли пристроить слив к их кондеям (и на сколько это сложно),
А куда у них слив? Думаю, не сложно....
А какой у вас этаж №?
20.07.2009 в 15:56:52
у соседей - в канализацию, этаж у меня 8, последний
20.07.2009 в 16:10:47
Да, хотел добавить, что не сложно, если у них слив от внешних блоков (когда работают на тепло сделан также в канализацию) - но так мало кто делает. А если только от внутреннего - то также сложно как и вам у себя - сверлить стену - штробить и тд и тп....
Может попробуете у себя войти с улицы на уровне пола и протащить трубу в каналью на уровне плинтуса?
PS Рядом стоит новый дом. Какой-то хрен с этажа повыше сделал слив из кондишена так, что капли попадают на козырек подьезда из поликарбоната. Звук офигительный - слышно ночью метров с 15. Как спят люди с нижних этажей - не представляю.
20.07.2009 в 16:15:11
спасибо, выбор в принципе понятен
20.07.2009 в 16:15:41
см редакцию поста
20.07.2009 в 16:18:43
посмотрел, это точно не я )
20.07.2009 в 16:56:21
BV написал : когда работают на тепло сделан также в канализацию - но так мало кто делает
сильно сомневаюсь что вобще так кто то делает.
20.07.2009 в 18:38:43
помпа, нарастить дренаж на крышу.
20.07.2009 в 18:43:32
а какую помпу? извиняюсь, я в этом слабак