21.07.2009 в 13:07:28
Здравствуйте!
Имеем крыльцо подъезда дома, облицованное плиткой (грес) три года назад. Клей обычный плиточный, отечественный. Швы между плитками заполнены, похоже, тем же клеем. Под плиткой - электроподогрев. Часть плитки отпала, часть "бухтит", т.е. требуется ремонт. Что, наиболее вероятно, является причиной: 1) попадание воды на и под плитку; 2) клей не морозостойкий; 3) клей не расчитан на подогрев полов; 4) под плитку надо было укложить сетку; 5) плитка вообще не будет надежно держаться в таких условиях. Заранее благодарю за отклики.
21.07.2009 в 16:21:33
Наиболее вероятная причина - неподходящий для данной плитки (керамогранита) клей. сфотайте отпавшую плитку, тогда экспертиза будет достовернее)))
21.07.2009 в 16:26:27
Первые 3 пункта точно. Причем все ! Остальные вряд ли.
21.07.2009 в 16:41:06
2omak Клей- 100%. Имею два крыльца. Для первого покупал клей для керамогранита для уличных работ. Всё держится уже 5 лет. Трещина при усадке пошла посередине плитки. Плитку потом отбивал перфоратором для замены.
На втором крыльце- клей обычный, недорогой. Осталась пара мешков после котельной. Два раза уже переклеивал- опять бухтит. Надоел локальный ремонт, а руки (поменять всё полностью)- не доходят...
21.07.2009 в 18:10:12
+1,дело в клее
21.07.2009 в 19:05:27
omak написал : Клей обычный плиточный, отечественный
в 99 процентах случаев проблема в клее
24.07.2009 в 10:48:12
Прилагаю фотографии объекта, может что-то уточнится.
24.07.2009 в 11:03:16
omak написал : Прилагаю фотографии объекта, может что-то уточнится.
судя по фото, клей у вас хороший, так как трещин по самому клею нет( тем более при использовании снеготаяния). Виной всему плохая работа, плитку необходимо было промазывать клеем. Видно, что плитка ложилась на большие слоя. И плюс затирка. Вы сказали, что затирали тем же клеем. Вывод: так как сама плитка не промазывалась, а слой был большой, а значит погуще, то прилипание плитки было минимальное, плюс протикание воды в швы.В слое раствора видны пустоты. И процессы замерзания - размерзания плитку оторвали.
24.07.2009 в 11:52:31
Согласен кроме одного,клей был плохим,т.к на последнем фото видно,что сцепления с керамогранитом не было,есть вариант,что плитка в пыли была,но и до кучи-подогрев раньше времени включали,хотя по идее она раньше бы отвалилась,а не через 3 года.
24.07.2009 в 12:36:31
Уточните, пожалуйста, что подразумевается под "подогрев раньше времени включали"?
24.07.2009 в 13:03:21
Если я не ошибаюсь полы с подогревом надо включать не ранее чем через 28 суток после укладки,я один раз переделывал кухню,ошибка мастера была в том,что он загнал теплый пол "матрас" под 3 см ЦПС,а ошибка клиента-сразу включил обогрев(проверить),а так как мощности "матраса" не хватало прогреть пол,он оставлял его включенным на длительное время и удивлялся-почему не греет?в итоге швы потрескались,плитка в разных местах взбухла и кое где ее порвало на части,так как плиточный клей был хороший при демонтаже % 30 разбилось,а на остальной остался клей на подошве,результат взыскали с мастера универсала(один 3-ку под ключ делал) 1000уе,по факту на 5рублей больше потратили,да забыл черкануть клиент был майором то ли УБОПА,то ли ОБЭПА,а мастер с краев озера Байкала
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу