Leonid53
Leonid53
Эксперт

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

22.07.2009 в 10:36:59

а мне надо в деревянном доме запитать стиральную машину и накопительный водонагреватель - то и другое по 2 kW. Как я понимаю, на одну розетку допустимый ток 16 А, поэтому поставить двойную розетку не получится.

Напрашивается решение - пропустить общий провод без разрыва через первую, а затем вторую розетки. Но у двойных розеток присоединение провода общее, а у защищённых не засунешь провод на вход и выход сразу в первую розетку.

Может быть можно в первую розетку вставить провод насквозь - заметил, что у многих вверху и внизу есть гибкие вставки. Или есть защищённые двойные розетки с раздельным присоединением провода к половинкам?

0
Максим Шахты
Максим Шахты
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Шахты

Сообщений: 40

22.07.2009 в 10:51:27

поставте распределительную коробку и будет вам счастье

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

22.07.2009 в 11:04:59

Leonid53

Кто мешает бросить два провода от щитка? А если один, то какое сечение и какой номинал автомата?

Я по очереди подключаю...

0
sakrej
sakrej
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

22.07.2009 в 11:13:15

ВТБ! написал : Кто мешает бросить два провода от щитка?

Обычно так и делается. Редко когда бойлер и стиралка на одном автомате.Но в принципе такое можно т.к. оба аппарата работают непостоянно и невсегда на полную мощность

0
Leonid53
Leonid53
Эксперт

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

22.07.2009 в 13:39:21

Максим Шахты написал : поставте распределительную коробку и будет вам счастье

лишний раз рвать провод не хочется

ВТБ! написал : Кто мешает бросить два провода от щитка?

у меня 3-фазка, номинал автоматов 16 А, провод 2.5 мм2 Надежда на то, что обе нагрузки редко и недолго работают одновременно. Но тащить ещё один провод уж совсем не хочется, так как "совсем по-честному" всё равно не получается. Кроме того, я хотел сначала поставить эти нагрузки на разные фазы, а потом подумал, что раз они обе имеют дело с водой, то лучше всё "водяное" на однй фазе подключать.

Может поставить на одну защищённую двойную ?

P.S. Во временном варианте на переноске обе нагрузки вполне "уживаются". Туда ещё включают электрочайник Tetfal и СВЧ печку :)

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

22.07.2009 в 20:29:07

Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы). Существуют двойные блоки розеток, напр. vi-ko. Два отдельных механизма.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2009 в 23:04:45

dinamit007 написал : Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы).

Про использование в помещении с повышенной опасностью нпряжения 220В мы все знаем из нормативных требований - разделительный трансформатор или УЗО не более 30мА ... А что говорят нормативы про 380В в таком помещении?

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

22.07.2009 в 23:51:20

2dinamit007

Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы)

380 В в ванную? :eek:

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

23.07.2009 в 07:42:35

Zion написал : в ванную?

Это не ванная комната.

0
Leonid53
Leonid53
Эксперт

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

23.07.2009 в 09:28:15

dinamit007 написал : Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы). Существуют двойные блоки розеток, напр. vi-ko. Два отдельных механизма.

так там и есть две фазы - стиральная машина и водонагреватель, другая фаза - холодильник, к которому добавлю СВЧ печь.

Про розетку с 2 механизмами очень интересно, но есть ли что-то немецкое или французское? Хотя бы польской сборки. Я бы и 2 розетки рядом поставил, но непонятно, как провод продолжить за корпус розетки. Если только внизу вывести и в другую уже снизу завести - снаружи корпусов будет кусок NYM'a в оболочке.

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

23.07.2009 в 09:31:35

Leonid53 написал : так там и есть две фазы - стиральная машина и водонагреватель, другая фаза - холодильник, к которому добавлю СВЧ печь.

а Вы не путаете *фазы* с *линиями*?

0