greg111 написал : по правилам надо было отдельные линии на машинку и нагреватель вести
дайте ссылку на правила - по сечению провода всё проходит
24.07.2009 в 11:43:52
greg111 написал : по правилам надо было отдельные линии на машинку и нагреватель вести
дайте ссылку на правила - по сечению провода всё проходит
24.07.2009 в 12:29:13
по сечению подходит. но если будет полная нагрузка- вводной автомат все 3 фазы может отключить.
24.07.2009 в 21:26:58
greg111 написал : надо было отдельные линии на машинку и нагреватель вести
greg111 написал : по сечению подходит. но если будет полная нагрузка- вводной автомат все 3 фазы может отключить.
имелось в виду - линии от разных фаз? Поначалу так и думал сделать. Но потом решил, что два близко расположенных водяных прибора должны питаться от одной фазы - так безопаснее.
24.07.2009 в 21:35:53
если правильно делать, то не важно одна фаза в ванной или нет.
24.07.2009 в 21:45:00
greg111 написал : если правильно делать, то не важно одна фаза в ванной или нет
про ванную даже спорить не о чём - какие там могут быть 2 фазы, даже если сделать неправильно?
У меня всё находится на кухне деревянного загородного дома
24.07.2009 в 23:42:03
Leonid53, чтоб было все по правилам, об этом надо было задумываться задолго до ремонта(замены, или что там у Вас было) проводки.. А чтобы развеять (или подтвердить) сомнения в возможности совместной, продолжительной работы их от одной фазы, попробуйте следующее: спускаете горячую воду с котла, чтобы он работал не выключаясь хотя бы минут сорок, включаете машинку на максимальную температуру стирки.. И наблюдаете
25.07.2009 в 20:43:35
Zion написал : 2dinamit007 Цитата: Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы)
380 В в ванную?
А что запещённого? Чтобы попасть под 380, нужно коснуться двух фаз, что, при наличии УЗО и отсутствия энтузиазма по засовыванию гвоздей в розетки сделать крайне трудно...
25.07.2009 в 22:03:29
dinamit007 написал : Чтобы попасть под 380, нужно коснуться двух фаз, что, при наличии УЗО и отсутствия энтузиазма по засовыванию гвоздей в розетки сделать крайне трудно...
Чтобы коснуться 220В тоже надо постараться, но ухитряются.
dinamit007 написал : А что запрещённого?
Лучше, если бы вы привели пункт правил, где оговаривается заведение в помещение с повышенной опасностью 380В и применяемые при этом средства безопасности.
avmal написал : Про использование в помещении с повышенной опасностью напряжения 220В мы все знаем из нормативных требований - разделительный трансформатор или УЗО не более 30мА ...
25.07.2009 в 23:52:13
dinamit007 написал : Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы). Существуют двойные блоки розеток, напр. vi-ko. Два отдельных механизма.
Есть правило в одну коробку одна линия от одного автомата, если есть необходимость в еще одной линии пусть даже противоположной фазы то нужно устроить отдельную коробку. Но заводить две линии от разных автоматов в одну коробку для спаренной розетки нельзя.
26.07.2009 в 00:10:34
leonard написал : Есть правило в одну коробку одна линия от одного автомата,
dinamit007 говорит о двух розетках под одну рамку и я как то неслышал про правило запрещающее...Если можно поконкретнее про это
26.07.2009 в 00:14:16
sakrej написал : dinamit007 говорит о двух розетках под одну рамку и я как то неслышал про правило запрещающее...Если можно поконкретнее про это
Установочная коробка одна, значит нельзя что бы вней были более одной линии. Один автомат должен отключать все что установлено в этой коробке, пусть даже четыре розетки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу