Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

08.08.2009 в 14:26:22

В свете последних обсуждений ветки "Алюминий в квартирах в 21-м веке.", как вы думаете, УЗО и автоматы между собой соединять медью или алюминием, учитывая, что весь стояк алюминиевый и в квартиру идет алюминий??? Так сказать, маленький островок законности по ПУЭ-7...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.08.2009 в 15:00:09

Yurydan написал : маленький островок законности по ПУЭ-7...

Это тот самый островок, на котором всегда присутствовала медь, не считая старых разработок ПР, которые уже давно своё отслужили.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

09.08.2009 в 17:06:32

Скажите, можно использовать для монтажа щитка медные провода, извлечённые из ПУМП 2х4? Так то у него получается двойная изоляция, а когда их вытащишь - что-то не внушает доверия. У одиночных получше по качеству изоляция? Чем удобно, так там два нужных по цвету провода.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.08.2009 в 17:36:55

Yurydan написал : можно использовать для монтажа щитка медные провода, извлечённые из ПУМП 2х4?

Если имелся ввиду ПУНП, то не стоит. Лично я использую ПВ-4 4,0 ( как правило ) белый и синий. Можно и ПВ-3, а если нет опрессовочных клещей и щиток один, то можно ПВ-1.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

09.08.2009 в 18:18:45

Да я ещё переспросил продавца: ПУНП? Мне по буквам Пэ-У-Эм-Пэ! А этикетки на бухте не было. А вот толщина изоляции что-то мне не понравилась... На неделе поброжу - поищу что-нить посерьёзнее...

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

09.08.2009 в 18:23:08

avmal написал : если нет опрессовочных клещей и щиток один

  • клещей нет, щиток один. Это я всё не выберу время залезть в душу щитку, фото которого вы видели в 1-м собщении:) .
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.08.2009 в 18:27:58

Yurydan написал : по буквам Пэ-У-Эм-Пэ!

Пэ-У-Эн-Пэ - "фефект фикции" - случается ...

Yurydan написал :

  • клещей нет, щиток один.

Тогда ПВ-1 и изоленту для маркировки.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

16.08.2009 в 17:27:35

Наконец выбрал время и сегодня в щите сделал модернизацию. Вроде, всё нормально. Разводку между автоматами и УЗО делал ПВ-1 (4кв.мм.) Вопрос: все эти сечения , так , условно? Замерил жилу по меди штангелем - 2,2 мм. Вычисляем сечение: 3,8 кв.мм. (не четыре...). Провода, которыми выполнена проводка в квартире (алюминий) - диаметры: 1,7 мм и 2,2 мм (трёхжильник), соотвественно 2,27 кв.мм. и 3,8 кв.мм. Что-то тигру мясо не докладывают....

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

16.08.2009 в 17:47:07

Кстати, о трёхжильнике (тот, который 1 линия). Провод РЕ и нуль были зажаты под одну шайбу на одной колодке, изолированной от всего щитка. К этой колодке шёл нулевой провод от счётчика. Так как нули теперь идут от УЗО, РЕ я закрепил на корпусе щитка . Со временем хочу поменять, как мне советовали и пакетник на двухполюсник, но это буду делать с электриком, надо общедомовой щит отрубать.(блин, сколько людей будет сидеть без света...:o ) Пока он на побережье шабашит... Не удержался, разобрал АЕ1031. Внутри только биметал и дугогасительная камера. Вот поэтому он на металлическое КЗ не реагирует, наверно...

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.08.2009 в 19:10:34

Yurydan написал : блин, сколько людей будет сидеть без света...

Не переживайте. Так поменяет.

Yurydan написал : Вот поэтому он на металлическое КЗ не реагирует, наверно...

На металлическое как раз реагирует. А при дуговом - раньше кусок провода испаряется.Щиты (УЗО, автоматы, счётчики, ОПН и пр.). Ссылки, цитаты.

Yurydan написал : все эти сечения , так , условно?

Не условно, а справочно. ГОСТ нормирует не сечение, а сопротивление жилы. Поиск рулит ;) Мне бы Ваши проблемы - расхождение 3,8 и 4,0 мм2 - это практически в пределах неопределенности измерения штангелем с ценой деления 0,1. Тьфу. Тут гораздо более вопиющие "недокладывания" приводили.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

16.08.2009 в 19:20:51

Kamikaze написал : ГОСТ нормирует не сечение, а сопротивление жилы. Поиск рулит
Мне бы Ваши проблемы - расхождение 3,8 и 4,0 мм2 - это практически в пределах неопределенности измерения штангелем

  • тогда я спокоен.

Kamikaze написал : Не переживайте. Так поменяет.

  • хотел и сам так поменять, но решил не рисковать... Сосед поставил выключатель не последовательно, а параллельно лампочке - в результате выбило в общедомовом предохранитель, АЕ 1031 не отреагировал. Это является металлическим КЗ?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу