CaHuTaP
CaHuTaP
Новичок

Регистрация: 09.04.2007

Москва

Сообщений: 17

23.07.2009 в 08:49:07

ввиду ремона кухни и замены плиты на варочную поверхность и духовой шкаф, которые имеющаяся алюминивая проводка естественно не потянет, решил заменить автоматику и проводку на медь....нарисовал схему квартирного щитка, покритикуйте пожалуйста на предмет жизнеспособности оной. спасибо

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2009 в 10:22:24

CaHuTaP написал : ....нарисовал схему квартирного щитка

Расскажите пожалуйста про духовой шкаф мощностью 5,2кВт и проточный нагреватель 5кВт, для которого будет достаточно сечения 2,5 квадрата.

0
CaHuTaP
CaHuTaP
Новичок

Регистрация: 09.04.2007

Москва

Сообщений: 17

23.07.2009 в 11:34:05

духовой шкаф BOSCH HBN 884751

нагреватель атмор 5кВт уже 10 лет так подключен, провода трогал, не горячие, для перестраховки можно 4 мм2 поставить

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 13:46:57

Вам надо привести в соответствие сечение и номиналы аппаратов. Ссылка здесь На освещение достаточно АВ на 10А - это 2,5кВт разных лампочек. Поэтому и сечение на свет берётся 1,5мм.кв. Перед УЗО 32А провод 4-6мм.кв. от него запитаны два АВ на 16А.

0
sakrej
sakrej
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

25.07.2009 в 18:31:09

ммммддддаааа...... Я теперь начинаю понимать почему у вас щиты сыпятся на лестничной клетке.... У вас варочная поверхность и духовка производственного типа? И неужели на вашу квартиру разрешено 50А употреблять?У вас на счетчик кабель приходит 25 квадратов???:D :D :D
Почему тогда вы закладываете только 10квадратов при вводном автомате в 50А??? И если исходить из ваших мощностей, то на плиту надо кабель 10квадратов, а на духовку 6квадратов закладывать. На плиту автомат ставить 35-40А т.к. 7.2квт есть 32 ампера и при полной нагрузке его вырубит!

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

25.07.2009 в 20:25:27

sakrej написал : 25 квадратов

по алюминию? По меди и 10 квадратов хватит. Можно 16 для перестраховки... На варку действительно можно С40 30мА, но и С32 не должно выбивать - ток неотключения 1,13*32=36,16А (поправьте, если я не прав)... УЗО на линии холодильника 40А 30мА. С25 на 2,5 квадрата никак не годится. Стиралку на отдельную линию со своим С16. Рекомендую так - УЗО 63А 30мА , после него С16 на стиралку 3х2,5 С25 на водогрей 3х4

0
sakrej
sakrej
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

25.07.2009 в 20:37:52

dinamit007 написал : по алюминию? По меди и 10 квадратов хватит. Можно 16 для перестраховки...

"Определение передаваемой мощности по сечению кабеля" Есть такая таблица абалденная;)
Так вот там написано что 16квадратов начнут плавиться при 50А т.к. это потолок(алюминий 35квадрат)очень рекомендую заиметь такую таблицу

0
Simbian
Simbian
Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

25.07.2009 в 21:48:30

sakrej, странная у вас таблица, в которой 16кв.мм медь плавится при 50а ... В ПУЭ тоже есть таблица, Вы ее смотрели? А при 50а не плавится даже 10кв.мм ал.. Проверено практически.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.07.2009 в 21:58:30

sakrej написал : Есть такая таблица абалденная

эта таблица для продавцов кабеля составлена. специальная. а для электромонтажников составлена ДРУГАЯ таблица. очент советую Вам, 2sakrej заиметь её

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.07.2009 в 22:15:19

sakrej написал : Есть такая таблица абалденная

А позырить то дайте... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sakrej
sakrej
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

25.07.2009 в 23:54:24

Simbian написал : sakrej, странная у вас таблица, в которой 16кв.мм медь плавится при 50а ... В ПУЭ тоже есть таблица, Вы ее смотрели? А при 50а не плавится даже 10кв.мм ал.. Проверено практически.

А вы читали , что написано перед этими таблицами???Уверены что все правильно поняли???И уточните про эксперемент про алюминий...Что там неплавилось?

sergey_sav написал : А позырить то дайте...

Эта таблица составлена для распространенных кабелей для монтажников, а не для "монтажников" и после у нас нету непонятных падений напряжения и ноль отгорает только в щитах еще в более худшем состоянии нежели тут на форуме показывают. greg111 и какая же другая???Про ПУЭ я уже сказал выше.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу