Simbian написал :
sakrej, странная у вас таблица, в которой 16кв.мм медь плавится при 50а ... В ПУЭ тоже есть таблица, Вы ее смотрели? А при 50а не плавится даже 10кв.мм ал.. Проверено практически.
А вы читали , что написано перед этими таблицами???Уверены что все правильно поняли???И уточните про эксперемент про алюминий...Что там неплавилось?
sergey_sav написал :
А позырить то дайте...
Эта таблица составлена для распространенных кабелей для монтажников, а не для "монтажников" и после у нас нету непонятных падений напряжения и ноль отгорает только в щитах еще в более худшем состоянии нежели тут на форуме показывают.
greg111 и какая же другая???Про ПУЭ я уже сказал выше.