12.12.2009 в 15:22:59
Serx написал : Надо снять эту лягушку, открутить уплотнительную гайку; если там пластмассовый сальник, то вытащить его и разрезать напополам и половинку поставить на место и намонать туда вокруг штока сальниковую набивку, после чего закрутить уплотнительную гайку.
Во-во. Набивка бывает в старых кран-буксах и, наверное, можно поискать на рынке. Пластикового сальника там может и не быть. Гайку нужно потуже затянуть. Главное шток хорошо смазать графитовой смазкой или чем там еще, главное, чтобы он легко ходил. Я такую проблему решал минут за 10 разрыхлением набивки и промазыванием смазкой, потом гайку затянул и работала где-то год пока не поменял колонку на новую.
12.12.2009 в 18:34:48
Купил я этот сальник в Газмаше, такой он, в виде шляпы маленькой, как его ставить-то, "полями" вниз, да? Лягухи там, кстати, по 700 рублей, вдруг кому пригодится. Спасибо.:)
17.12.2009 в 18:25:24
Всё равно течёт? Что делать?
17.12.2009 в 19:34:47
fdgdfg написал : Что делать?
Сальниковую набивку использовать.
18.12.2009 в 02:01:10
Мне заготовку для такого сальника оставлял мастер. Она была вырублена из толстой резины (техпластины маслобензостойкой, наверно) толщиной около 8мм. Отверстие я прожигал раскаленным гвоздем. Этот сальник надо правильно затянуть. Затянутый сальник не должен пропускать воду и не должен слишком быть затянутым. Нормально при установке, если при продувке датчика-лягушки ртом шток лягушки выходит с заметным трением и потом его можно пальцем вернуть в исходное положение (делается несколько раз с обтяжкой гайки). Для колонки Протон также делал ЗИП сальники (там они около 4 мм в диаметре) из маслобензостойкой резины. Шток смазывал жировой смазкой.
19.12.2009 в 01:13:16
Спасибо! Буду продолжать!:) Наверное, сальник неправильно установил.А может, потому что набивку не использовал. А жировая смазка зачем?
21.12.2009 в 10:44:13
Смазки жировые для газа применяли ранее типа "Леноблгаз", "жировая 1-13". Но их надо искать и не известно выпускаются ли они сейчас. Жировые смазки для конусных запорных и регулирующих газовых кранов предпочтительнее, т.к. обеспечивают герметичность в течение длительного времени и не боятся повышенных температур (например на регуляторах конфорок при нагретой и полуоткрытой духовке). Если их нет в быту можно жировым солидолом типа СЖ или ЦИАТИМом. Может кто из сервисников меня поправит и подскажет из новых марок какие допустимо и предпочтительно применять?
25.12.2009 в 21:47:37
alandex, еще раз Вам спасибо! Займусь на днях.
06.01.2010 в 18:58:43
Поменял мембрану наконец, ничего не течёт, тьфу-тьфу-тьфу. Всем спасибо и с Рождеством!
07.02.2010 в 19:43:30
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, м.б. кто-то в курсе: Возможно ли на газовую колонку Нева 3208 установить пьезорозжиг, если изначально его не было в поставке? Можно ли по этому поводу обратиться в любую контору, занимающуюся ремонтом колонок, или обязательно привлекать Мосгаз?
20.02.2010 в 12:12:34
Всем привет. Колонка НЕВА 3208-06. Проблема после 3-4 лет нормальной работы стала плохо греть, вернее пламя газа не реагирует в большую сторону. Если сделать напор воды меньше (струйка), то газ уменьшается (ниже среднего), а если воду открыть на всю, то газ повышается до среднего уровня и вода почти холодная. За пару недель до этой поломки проблема решалась открытием на всю второго крана горячей воды на кухне, затем закрывался. В результате газ реагировал как положено - кран открыт на всю и вода горячая, можно довести до кипятка газовой ручкой. Как решить проблему?