Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.04.2006 в 07:52:00

[QUOTE=aterney]А как это проверялось? ни одно механическое соединение не даёт,нулевого сопротивления!!!но из самых дешёвых это самое оно!!!про пайку: измерялось это людьми,высокоточным омметром,многие,ведь не вчера родились!и потом почему-то я не встречал розеток с пружинными контактами,а было бы так просто сунул вставил и побежал!!!а розетки выпускают многие фирмы у них свои люди там сидят и изобретают,если бы было ,так всё клёво они бы давно на клеммы ваго перешли!!а их почему-то делают с винтовыми соединениями!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.04.2006 в 08:01:09

Лелик 2 написал : Уважаемые форумчане! Подскажите в чем минусы выполнения соединений проводов во внутриквартирной проводке (1,5 мм2-освещение, 2,5 мм2-розетки, 4 мм2-мощные потребители (вар. поверхность)) способом пропайки скрутки? Не оговаривая, что это достаточно муторно и долго. Какие способы соединения проводов разрешены на сегоднящний день при строительстве новых домов?

Зёма,на варочную поверхность и духовой шкаф должен идти отдельный кабель в двойной изоляции сечением 6 мм2,соединить всё это можно просто тремя винтами с шайбами,делая кольца на жилах кабеля,через шайбы,в таком случае можно и не паять,но пайка ,конечно была бы лучше!!!розетку на такие мощные приборы лучше не ставить,контакт вилка- розетка ненадёжен!!!скрутки на освещения и розетки ,тоже лучше пропаять!!!долго ,согласен,зато наджнее!!!

0
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 370

08.04.2006 в 12:54:28

уразина написал : почему-то я не встречал розеток с пружинными контактами,а было бы так просто сунул вставил и побежал!!!а розетки выпускают многие фирмы у них свои люди там сидят и изобретают,если бы было ,так всё клёво они бы давно на клеммы ваго перешли!!а их почему-то делают с винтовыми соединениями!!!

Пять баллов с плюсом!!! Согласен на 150%!!!

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

08.04.2006 в 14:36:30

2уразина 2Андрей, Кунцево Была тема, человек спрашивал как подсоединить провода к розетке, не помню серию (вроде из Vi-ko), там были именно пружинные клеммы.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

08.04.2006 в 18:36:07

уразина написал : винт на 5 стоит 1р с копейками,шайбы с гайкой копейки(гораздо меньше рубля),

Да, материал дешевле получается. Осталось понять сколько стоит удобство монтажа и насколько надежным получается соединение.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

08.04.2006 в 18:56:10

уразина написал : и потом почему-то я не встречал розеток с пружинными контактами

В любой розетке есть 2, а иногда 3 пружинных контакта. Вы просто не с той стороны смотрите. ;) Вот почему провод в розетках под винт делается - действительно интересно.

уразина написал : ни одно механическое соединение не даёт,нулевого сопротивления

Про пайку понятно, а как это проверялось?

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

08.04.2006 в 18:59:52

Павел9 написал : Я две недели назад отдал мужикам два ведра такого добра, бесплатно.

Т.е. получается что применить его было негде или это добро особо никому не нужно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

08.04.2006 в 19:01:40

уразина написал : почему-то я не встречал розеток с пружинными контактами

"Есть многое, Горацио, на свете..." :D

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

08.04.2006 в 22:00:50

ВТБ! написал : "Есть многое, Горацио, на свете..."

Кстати да! 2уразина Ознакомьтесь: http://www.crosslink.ru/img/catalog/berker.pdf http://www.adp.ru/KATALOG/LEGRAND/PRO21/pro21all.pdf (каталог большой, я нужную страничку в картинке приложил)

0
Вложение
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 370

09.04.2006 в 21:40:14

[QUOTE=уразина]

aterney написал : А как это проверялось? ни одно механическое соединение не даёт,нулевого сопротивления!!!но из самых дешёвых это самое оно!!!про пайку: измерялось это людьми,высокоточным омметром,многие,ведь не вчера родились!и потом почему-то я не встречал розеток с пружинными контактами,а было бы так просто сунул вставил и побежал!!!а розетки выпускают многие фирмы у них свои люди там сидят и изобретают,если бы было ,так всё клёво они бы давно на клеммы ваго перешли!!а их почему-то делают с винтовыми соединениями!!!

Пять баллов!!! Согласен на 200%. Лично я больще доверяю винтовым! У меня на даче вот такие.

0
Вложение
us
us
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рыбинск

Сообщений: 577

10.04.2006 в 08:44:49

уразина написал : почему-то я не встречал розеток с пружинными контактами

Розетки и выключатели Unica от шнейдера конструктивно напоминают Ваго. Пружинный зажим, чтобы вытащить провод обратно, надо нажать на рычажок. Правда, номинал у этих розеток 10А, а не 40, как у Ваго :) . На розетки 16А там стандартные винтики...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.