ПОС 40 написал : Опять же где сертифицированная (отвечающая ГОСТам) технология производства подобных работ с применением припоя для соединения электропроводки в жилых зданиях?

Она оформлялась в виде всяческих ТУ (на уровне завода), соответственно искать замаешься. Впрочем, также, как и сварка.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.04.2006 в 10:52:15

ПОС 40 написал : Я, Вы понимаете, что на одну линию с розетками в 16 А больше одного чайника в 3,5 кВт включать не нужно, а многие домохозяйки и не мало простых обывателей об этом и не задумываются.

Разетка коммутационное устройство расчитанное на мах. ток коммутации 16А. на линии их может быть несколько и в зависимости от автомата (защищающего соответствующее сечение подводящего провода) Вы можете включать и два чайника не задумываясь.

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

07.04.2006 в 11:14:45

filvik написал : Разетка коммутационное устройство расчитанное на мах. ток коммутации 16А. на линии их может быть несколько и в зависимости от автомата (защищающего соответствующее сечение подводящего провода) Вы можете включать и два чайника не задумываясь.

Ню-ню, ню-ню!... Домохозяйки(ин) прям так и знают какой автомат стоит в щитке, а электрики, которые делали электрику определили методом связи с космосом сколько домохозяйка(ин) будет вставлять чайников в одну линию.

Человеческий фактор Ё!

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

07.04.2006 в 11:32:38

У нас в доме (новом) некоторые наставили плиты на 7кВт с небольшим через сервисные центры, а автомат от строителей 32А с проводом 4 кв. мм. Ну ясно дело! Его переодически вырубает. Электрики ходят и ухахатываются. Из сервисного центра чего им думать. Розетка для плиты на 40 А (совковая такая). Им че! Розетка есь штепсюлльь хлабыси, деньги в зубы и наружу.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.04.2006 в 11:35:18

ПОС 40 написал : Ню-ню, ню-ню!... Домохозяйки(ин) прям так и знают какой автомат стоит в щитке, а электрики, которые делали электрику определили методом связи с космосом сколько домохозяйка(ин) будет вставлять чайников в одну линию. Человеческий фактор Ё!

Чет я не врубаюсь, к чему этот опус.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.04.2006 в 11:46:10

ПОС 40 написал : У нас в доме (новом) некоторые наставили плиты на 7кВт с небольшим через сервисные центры, а автомат от строителей 32А с проводом 4 кв. мм. Ну ясно дело! Его переодически вырубает. Электрики ходят и ухахатываются. Из сервисного центра чего им думать. Розетка для плиты на 40 А (совковая такая). Им че! Розетка есь штепсюлльь хлабыси, деньги в зубы и наружу.

7000вт/220в=31.81А
долговременный ток выдержмваемый автоматом без отк. 113% 32А*1.13=36.16А и че это его вырубает.(8квт держит) хохотунчики тупые.

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

07.04.2006 в 12:33:45

filvik написал : 7000вт/220в=31.81А
долговременный ток выдержмваемый автоматом без отк. 113% 32А*1.13=36.16А и че это его вырубает.(8квт держит) хохотунчики тупые.

Есть по 7,1 и по 7,9 кВт. Вот их и наставили новоселы, а ИЭК вырубает однако. Не сразу, но вырубает. Это на бумаге 8 кВт.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

07.04.2006 в 12:51:53

ПОС 40 написал : ИЭК вырубает однако

Вероятно, дело именно в низкой точности этих автоматов - вряд ли сейчас в щитках жарко.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

07.04.2006 в 12:53:52

Да и ситуация, когда все "горелки" длительно включены на максимум и регуляторы постоянно дают полную мощность... Только если воду для ванны греть?

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

07.04.2006 в 13:29:37

ВТБ! написал : Вероятно, дело именно в низкой точности этих автоматов - вряд ли сейчас в щитках жарко.

Да и ситуация, когда все "горелки" длительно включены на максимум

Дело летом было в выходные. Вот не помню воду отключали или нет.

Без претензий к ВТБ.

Да проблем то в принципе не каких нет, если бы автомат на 40 А стоял, равный току розетки и провод не 4 кв. мм, а как в СНИПе написано 6 кв. мм. Я все это к тому, что факт установки варочных поверхностей с привышением номинального тока на лицо. Это я к тому, что если даже электрика сделана безупречно, то это не гарантия безаварийной работы и от пожара (не дай бог конечно). Если при пожаре экспертиза выяснит, что проводка сделана без соблюдения ГОСТов, то как минимум возмещение ущерба на человеке сделавшем электрику, а возможно и статья по халатности, приведшая к смерти. Два или три утюга с пятью чайниками включено было года два назад до пожара... Это не важно! Найдут козла отпущения и прилепять статью... Если Вы(я) сам мастер-ламастер, то на нас лежит такая же ответственность, что и на профи (профи-это те кто баблевич на этом зарабатывает). Тут мы спорим скрутка не скрутка, паять не паять. Есть сертифицированные изделия, такие как самозажимные клеммы, винтовые соединения, другие изделия и ясная технология. Че велосипед изобретать и ответственность на себя брать. В СПТУ, когда я учился нам объясняли: Нарушение ГОСТов КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ. Есть ТУ и шпарь. Если что, тогда инженер (производитель) виноват.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

07.04.2006 в 13:42:19

ПОС 40 написал : факт установки варочных поверхностей с привышением номинального тока на лицо

А разве это криминал? Можно ссылку на норматив?

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

07.04.2006 в 13:59:51

ВТБ! написал : А разве это криминал? Можно ссылку на норматив?

Если экспертиза установит причину пожара в том, что электроприбор установлен с превышением допустимой потребляемой мощностью и при этом погибли люди-это криминал. Какие тут нормативы.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

07.04.2006 в 14:10:41

ПОС 40

Подразумевается отказ автомата? Логично. Выходит, что в данном случае вина проектировщика, установившего розетки с маркировкой 40А?

Вот теперь я понял, почему есть внешне (да, наверное, и внутри) неотличимые "совковые" розетки для электроплит с маркировкой 32А и 40А.

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

07.04.2006 в 15:17:46

ВТБ! написал : ПОС 40

Подразумевается отказ автомата? Логично. Выходит, что в данном случае вина проектировщика, установившего розетки с маркировкой 40А?

Вот теперь я понял, почему есть внешне (да, наверное, и внутри) неотличимые "совковые" розетки для электроплит с маркировкой 32А и 40А.

Дело в том, что я не встречал совковых розеток для плиты, установленных в квартирах в 32 А и не знаю чем она отличается от 40 амперной и есть ли совковые в 32 А. Импортные в 32 А видел. Наших не видел. Мне только встречались на 40 А и это соответствует СНИПу, ну и провод 6 квадратов. Здесь розетка на 40 А, провод 4 квадрата, автомат 32 А. Соседям сервисмены пырк штепсель в розетку. Если автомат включен, то и щиток открывать не за чем. ВтЫкнули-работает... И ушли!

P.S. Хорошо вводные провода 10 квадратов. Остальное все поправимо.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

07.04.2006 в 15:29:23

ПОС 40 написал : я не встречал совковых розеток для плиты, установленных в квартирах в 32 А и не знаю чем она отличается от 40 амперной

Внешне один-в-один - только номинал другой проставлен. Ножи вилок идентичные.

0