Denisss
Denisss
Местный

Регистрация: 12.05.2007

Ногинск

Сообщений: 153

26.07.2009 в 23:02:37

Заметил у себя такое явления: на трубах появляются вздутия, диаметр и форма разные (максимум до 1 см.), отслаивается фольга от ПП, но самое странное то что в этих волдырях ВОДА. Трубы отопления, стабильный ПП D25, Firat. Система в экусплуатации 2 года. Кто-нибудь с таким сталкивался?

0
sergik0
sergik0
Местный

Регистрация: 04.05.2008

Москва

Сообщений: 751

26.07.2009 в 23:10:22

Все финиш ... пишите подробнее условия монтажа и эксплуатации

0
Denisss
Denisss
Местный

Регистрация: 12.05.2007

Ногинск

Сообщений: 153

26.07.2009 в 23:31:29

условия монтажа самые обычные. эксплуатация тоже не экстримальная, замораживания не было, температура не выше 70, давление не выше 2 бар и в чем финиш? разорвет?

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

26.07.2009 в 23:35:11

Только на горячей?

0
sergik0
sergik0
Местный

Регистрация: 04.05.2008

Москва

Сообщений: 751

26.07.2009 в 23:35:19

Denisss написал : условия монтажа самые обычные.

Подробности в студию.

Denisss написал : эксплуатация тоже не экстримальная, замораживания не было, температура не выше 70, давление не выше 2 бар

Замуровано?

0
Denisss
Denisss
Местный

Регистрация: 12.05.2007

Ногинск

Сообщений: 153

26.07.2009 в 23:55:00

только на отоплении то что замурованно ... науке не изветсно про монтаж даже не знаю что и сказать. причем здесь он если вздутия на трубе?

0
Вложение
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

27.07.2009 в 00:42:20

Наберите в поиске "вздутие ППР" или подобное. Многократно обсуждалось и фотографировалось - среднерезультирующие выводы - надувается внешний ("не отвечающий" за прочность трубы в целом) слой над армирующим слоем, - прогноз благоприятный,-явление достаточно массовое. :)

0
sergik0
sergik0
Местный

Регистрация: 04.05.2008

Москва

Сообщений: 751

27.07.2009 в 00:43:23

Peterjela написал : слой над армирующим слоем, - прогноз благоприятный,-явление достаточно массовое.

Это все так, но у него там вода если вы заметили

0
Denisss
Denisss
Местный

Регистрация: 12.05.2007

Ногинск

Сообщений: 153

27.07.2009 в 00:44:54

это я читал и панических настроений по данному поводу нет интересно почему в волдырях ВОДА, откуда она может там появиться?

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

27.07.2009 в 00:45:36

sergik0 написал : Это все так, но у него там вода если вы заметили

Именно об этом и сообщали все "встревоженные" форумчане. Поиск работает нормально, попробуйте.

0
fontanero
fontanero
Эксперт

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

27.07.2009 в 00:45:51

Рядовой случай для этих труб.Страшного ничего не случится,внешний вид только будет ущербный.Попротыкайте аккуратненько вздутия,чтобы не увеличивались .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу