koris написал: блин, никак с телефона не могу на форум скинуть фотки, на смарте всё перекрывает предложение отключить АдБлок, а я даже и не знаю, где это, раньше там хоть кнопка была... так что - не обессудьте, ссылки будут на ВК https://vk.com/photo347166790_429734374 https://vk.com/photo347166790_429734049 https://vk.com/photo347166790_429734048 https://vk.com/photo347166790_429734047 https://vk.com/photo347166790_429733671 https://vk.com/photo347166790_429733670 https://vk.com/photo347166790_429733669 https://vk.com/photo347166790_429734375 Фото пандуса (или как там правильно) бассейна. Облицован в 2013 году клинкерной плиткой, на клей СМ16. Сначала клеилась плитка с капиносами, капиносы тоже приклеивались. Потом к ним встык через некоторое время приклеивалась вертикальная плитка. Основа в некоторых местах была хреноватая, местами штукатурка отвалилась. Я подштукатуривал там клеем. Подштукатуривал там, где полукруглый борт.
Ваши мнения, какова причина трещин? http:https://mastergrad.com/mediafiles/52/a3/9e/52a39ec3f442a8a1d466c45ad745382b.jpeg получается, у меня - 4й вариант облицовки

koris, ужасно,не монолитчик,но думаю проблемы с чашей

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

24.08.2016 в 22:53:18

FARAON7575 написал: ужасно,

сам в шоке

FARAON7575 написал: думаю проблемы с чашей

тоже так заказчику сказал... трещины силиконом заделали... посмотрим, что весной будет с ними

0

всё в голове (с)

FARAON7575
FARAON7575
Эксперт

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

24.08.2016 в 22:55:37

koris написал: тоже так заказчику сказал... трещины силиконом заделали... посмотрим, что весной будет с ними

хороший заказчик,с мастера исполнявшего чашу в Московской губернии рублем бы спросили

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

24.08.2016 в 23:03:36

FARAON7575 написал: хороший заказчик,

очень хороший человек... действительно хороший...

0

всё в голове (с)

СамарА
СамарА
Местный

Регистрация: 06.03.2015

Самара

Сообщений: 469

24.08.2016 в 23:09:12

koris, морозное пучение подозреваю.

0
Расимович
Расимович
Эксперт

Регистрация: 25.11.2013

Казань

Сообщений: 1545

24.08.2016 в 23:37:50

koris написал: Ваши мнения, какова причина трещин? http:https://mastergrad.com/mediafiles/52/a3/9e/52a39ec3f442a8a1d466c45ad745382b.jpeg получается, у меня - 4й вариант облицовки

Нет . У Вас другое. Очень напоминает зимнее пучение наружного бетончика или штукатурки. В начале лета столкнулся с таким отскоком. Там не клинкер. Не суть. После вскрытия: Чаша уличного натяжного баса залита монолитом . Затем приспичило расширить парапет. Подлили бетон ,но уже "самделишный".Тк натяжной никто не позаботился о ГИ снаружи ,от грунтов не старого не " подливки". По периметру снаружи везде отскок. Внутренняя часть в порядке. У Вас похоже та же ситуация . Капиллярный подсос и морозы .Наружный бетон местами в труху ну и облицовка пошла. Внутренняя часть в порядке ?

0
Бонис
Бонис
Эксперт

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

25.08.2016 в 08:23:50

Если штукатурка отваливалась - может это продолжение отпадения штукатурки

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

25.08.2016 в 09:47:23

Расимович написал:

koris написал: Ваши мнения, какова причина трещин? http:https://mastergrad.com/mediafiles/52/a3/9e/52a39ec3f442a8a1d466c45ad745382b.jpeg получается, у меня - 4й вариант облицовки

Нет . У Вас другое. Очень напоминает зимнее пучение наружного бетончика или штукатурки. В начале лета столкнулся с таким отскоком. Там не клинкер. Не суть. После вскрытия: Чаша уличного натяжного баса залита монолитом . Затем приспичило расширить парапет. Подлили бетон ,но уже "самделишный".Тк натяжной никто не позаботился о ГИ снаружи ,от грунтов не старого не " подливки". По периметру снаружи везде отскок. Внутренняя часть в порядке. У Вас похоже та же ситуация . Капиллярный подсос и морозы .Наружный бетон местами в труху ну и облицовка пошла. Внутренняя часть в порядке ?

Расимович, когда облицовывал, под резиной были уже какие-то проблемы... сейчас не помню уже, какие конкретно

0

всё в голове (с)

GKL
GKL
Эксперт

Регистрация: 30.05.2009

Волгоград

Сообщений: 1167

25.08.2016 в 18:02:25

koris написал: блин, никак с телефона не могу на форум скинуть фотки, на смарте всё перекрывает предложение отключить АдБлок, а я даже и не знаю, где это, раньше там хоть кнопка была... так что - не обессудьте, ссылки будут на ВК https://vk.com/photo347166790_429734374 https://vk.com/photo347166790_429734049 https://vk.com/photo347166790_429734048 https://vk.com/photo347166790_429734047 https://vk.com/photo347166790_429733671 https://vk.com/photo347166790_429733670 https://vk.com/photo347166790_429733669 https://vk.com/photo347166790_429734375 Фото пандуса (или как там правильно) бассейна. Облицован в 2013 году клинкерной плиткой, на клей СМ16. Сначала клеилась плитка с капиносами, капиносы тоже приклеивались. Потом к ним встык через некоторое время приклеивалась вертикальная плитка. Основа в некоторых местах была хреноватая, местами штукатурка отвалилась. Я подштукатуривал там клеем. Подштукатуривал там, где полукруглый борт.
Ваши мнения, какова причина трещин? http:https://mastergrad.com/mediafiles/52/a3/9e/52a39ec3f442a8a1d466c45ad745382b.jpeg получается, у меня - 4й вариант облицовки

koris, Сергей характер трещин что давление идёт снизу на плитку торцевую ,по 3 фото видно две термодоски выгнуло клином . Плитка стоит на доске без зазоров ? Борта до плитки были в трещинах ? Несколько лет назад тоже облицовывал такой плиткой но не бассейн а ступени входа в дом . Хозяин говорил нам надо только плиткой облицевать уже залитые крыльцо и бетонные ступени с(дозалитые к основному фундаменту дома ), при их осмотре бетон оказался рыхлым и осыпающимся на глубину 5-10 см . В итоге всё это безобразие демонтировали ,связали новый усиляющий армокаркас и залили новым бетоном .Через неделю сделали цементую ги и облицевали плиткой ,капиносы в стык с вертикальной , на крыльце плитку уложили краями к холодному шву и затёрли силиконоволй затиркой . Вот уже сколько стоит , знакомого спрашивал он с сыном заказщика общается говорит всё отлично ,хотя из за не правильно сделаной ливнёвки и козырька их постоянно заливает и наносит снега .

0
i_me_mine7
i_me_mine7
Новичок

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 29

25.08.2016 в 18:21:19

Подскажите, а если слой плиточного клея будет толще заявленного производителем, то что будет? И, может, перед укладкой плитки прогрунтоваться?

0
Расимович
Расимович
Эксперт

Регистрация: 25.11.2013

Казань

Сообщений: 1545

25.08.2016 в 18:59:07

i_me_mine7, Вы для Себя любимого ? Тогда ОЧЕНЬ поможет-помыться и помолиться ...Извините . Поподробнее пожалуйста ,чего Вы там пытаетесь наваять? Из того чего у Вас завалялось.