11.02.2022 в 16:26:33
Сибиряк написал:
BV написал: плиточные швы легко пропускают воду
не в тех количествах чтобы промочить квартиру
Сибиряк, Выше ясно написано о чем идет речь. Что в вашем понимании "промочить квартиру"? Я прекрасно знаю, что есть ремонты разного качества на разное количество денег. Когда идешь по лестнице панельного дома, и планировка такая, что ванны примыкают к лестничной клетке - можно легко понять, где сделали нормально, а где "на отвали" - по следам потеков на стенах, и мокрым пятнам.
11.02.2022 в 18:29:14
BV, если не CR 65,то чем тогда гидроизолировать ванную?
Ну если я смогу продать CM 14, то взять клей с классом C2S?
Плитка 25х45 керамическая
11.02.2022 в 18:30:16
BV написал: В текстах могут быть ошибки, но не Грею о них судить. Лучше позвоните производителю, и попросите технолога к телефону.
Которого именно? Технологи свое мнение меняют по команде сверху на раз. Года 3-4 назад клей литокол К80 имел ограничение по формату плитки 60х60, сейчас оно пропало. Флехендихт имел ограничение на плитку максимум 40х40, сейчас нет. Бетоноконтакт можно было использовать только под гипс, сейчас и под плитклей, и под цементную штукатурку. И все официально. Технологично, так сказать.
11.02.2022 в 18:33:31
bc---- написал: Бетоноконтакт можно было использовать только под гипс, сейчас и под плитклей, и под цементную штукатурку.
Какой именно? :) Щелочестойкие и раньше были...
11.02.2022 в 18:34:06
helena95 написал: если не CR 65,то чем тогда гидроизолировать ванную?
Акриловой мастикой. Например, Weber tec.822. Или Litokol Hydroflex, но она в работе дюже вонючая. не забыть про проклейку углов.
helena95 написал: Ну если я смогу продать CM 14, то взять клей с классом C2S? Плитка 25х45 керамическая
C2S1 излишество, вполне достаточно просто С2, тем более для такого формата.
11.02.2022 в 18:39:20
BV написал: Какой именно? :)
Да тот же церезит. Если не ошибаюсь, раньше им разрешалось только под гипс грунтовать. Хотя вот в техкарте того же вебера на плитклеи бетоноконтакт прямым текстом запрещен, причем, любой.
11.02.2022 в 18:42:44
helena95 написал: Ну если я смогу продать CM 14, то взять клей с классом C2S?
Да, а если не сможете - "будете продолжать плакать, колоться, но кушать кактусы?":)
bc---- написал: Года 3-4 назад клей литокол К80 имел ограничение по формату плитки 60х60,
Вот интересно, я не помню, чтобы раньше в составе была фибра.
А так-то все осталось, если читать ВНИМАТЕЛЬНО!!! инструкцию, а не "гнать волну" на приличного производителя...
Рекомендуемые форматы С рекомендуемыми форматами облицовки можно охнакомиться в информационном листе «Форматы облицовки для клеевых смесей LITOKOL» на сайте litokol.ru.
Вот тут все четко изложено, а если Вы не внимательны - это Ваша проблема.
11.02.2022 в 18:51:00
BV написал: Вот интересно, я не помню, чтобы раньше в составе была фибра
Да я и сейчас не нашел этой информации. Буду признателен, если ткнете носом. Зато вот перечитал техкарту, и узнал, что теплые полы можно запускать через 8 дней после укладки плитки.
Раньше, совершенно точно помню, было 30 дней. Завтра постараюсь не забыть и почитать, что непосредственно на мешке написано.
11.02.2022 в 18:54:10
BV, если cm14 нанести на основание и на плитку, то будет ли таким образом плитка держаться хорошо?
11.02.2022 в 19:00:12
bc---- написал: Да тот же церезит. Если не ошибаюсь, раньше им разрешалось только под гипс грунтовать.
могли поменять состав - другая эмульсия
bc---- написал: Хотя вот в техкарте того же вебера на плитклеи бетоноконтакт прямым текстом запрещен, причем, любой.
ну не их продукцию они "по служебному долгу должны запрещать", а свой - может быть не щелочестойким. Из щелочестойких есть Эскаро, Плитонит Суперконт - если их - ничего плохого не вижу. Но Вебер скорее всего написал, потому что строители знают просто "бетонконтакт" из хозмага.
11.02.2022 в 19:00:26
helena95, от нанесения на обе поверхности С1 не трансмутирует в С2. У вас будет лотерея, исход которой заранее никто не предскажет. Может быть, будет держаться нормально, может быть, нет.
11.02.2022 в 19:02:15
BV написал: могли поменять состав - другая эмульсия
Или поменять политику партии для лучших продаж. :)
11.02.2022 в 19:02:34
helena95 написал: BV, если cm14 нанести на основание и на плитку, то будет ли таким образом плитка держаться хорошо?
helena95, хочется сыграть в лотерею этим клеем именно на гидроизоляции - играйте, запретить вам никто не может :)
11.02.2022 в 19:10:31
bc---- написал: BV написал: Вот интересно, я не помню, чтобы раньше в составе была фибра
Да я и сейчас не нашел этой информации.
на официальном сайте немного другое техописание, возможно Ваш вариант - устаревший...
Описание материала LITOFLEX K80 — сухая клеевая смесь на основе цемента, усиленная фиброволокном,
11.02.2022 в 19:15:20
BV, возможно. Прям любопытно, есть ли эта информация на мешке. Но вот это от души порадовало.
Размер плитки, мм Ширина шва, мм Более 300х300 от 5 до 10
Плитка 30х30 со швом 5мм???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу