Garel
Garel
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

06.04.2006 в 13:39:38

Приветствую! Необходимо проложить силовой кабель (отдельные 3 жили, 1.5кв, мягк. провод) в пластиковой трубе или гофре под асфальтом. Причем желательно сначала его проложить, а потом заасфальтировать. Но если его просто бросить, то его раздавят катком. Может забетонировать сначала? Тогда какую сделать толщину и ширину стяжки вдоль кабеля? Если он будет на поверхности стяжки (верхняя точка трубы на уровне стяжки) это опасно? Металл применять нельзя

Удачи! Игорь

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135887

06.04.2006 в 13:57:58

Garel написал : Металл применять нельзя

А жаль - самое разумное решение....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

06.04.2006 в 14:00:00

Garel написал : Может забетонировать сначала?

Конечно, просто кабель - без труб. Если и использовать дополнительную оболочку, то "внатяг", без зазоров. Термоусадка не пойдёт?

Какое основание?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

06.04.2006 в 14:04:17

Garel написал : Приветствую! Необходимо проложить силовой кабель (отдельные 3 жили, 1.5кв, мягк. провод) в пластиковой трубе или гофре под асфальтом.

Зарывать ниже глубины промерзания (70 см), под него 10 см песка и на него столько же - танком не раздавишь.

0
Garel
Garel
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

06.04.2006 в 14:10:14

Зарывать нельзя! Должен быть на глубине 6-10 см. от поверхности Основание и метод асфальтирования пока неизвестен - не найден подрядчик

ВТБ! написал : Термоусадка не пойдёт?

Может быть...8м термоусадки? Думаете спасет? Не раздавит?

Спасибо!

0
sergeydubrovin
sergeydubrovin
Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 123

06.04.2006 в 14:13:22

Можно использовать Асбестоцементные трубы проложить их под асфальтом, в последствии при замене либо при докладке нового кабеля это может пригодиться.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

06.04.2006 в 14:15:11

Garel написал : Зарывать нельзя!

Интересно. Сколько я их зарыл - всегда было можно. Это что, тензодатчики, что-ли? А насчет песка - он помогает даже на малой глубине.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

06.04.2006 в 14:15:33

Garel написал : на глубине 6-10 см. от поверхности Основание и метод асфальтирования пока неизвестен

Вы сформулируйте исходную задачу - у телепатов идеи заканчиваются... :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

06.04.2006 в 14:17:20

Garel написал : Не раздавит?

Кабелю это не грозит. Опасность серьёзней - порвёт вместе с бетоном при неизвестном-то основании.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ALEX*
ALEX*
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 38

06.04.2006 в 14:24:05

Slawa написал : Зарывать ниже глубины промерзания (70 см), под него 10 см песка и на него столько же - танком не раздавишь.

:-) ... особенно если учесть, что удельное давление на грунт для большинства танков не намного превышает давление создаваемое человеком... :-)

Можно посмотреть в ПУЭ - надо учитывать также местные условия - возможны близлежащие подземные и надземные коммуникации и т. д. Выписка из 6-го издания ПУЭ. (Украина)

Прокладка кабельных линий в земле

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.

2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м. Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах). Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.

0
Garel
Garel
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

06.04.2006 в 14:27:57

sergeydubrovin написал : Можно использовать Асбестоцементные трубы

Так у них какой диаметр-то?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу