ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

07.04.2006 в 10:05:51

Vovan_el написал : в розетки скорее всего воткнут чтонибудь не то

Не смогут - если вилки для "чистой" земли не разбрасывать по коридору. Да и цвет розеток смутит. :)

0
Vovan_el
Vovan_el
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 50

07.04.2006 в 10:24:31

Ну а по повду прокладке трасс что сказать можете? Грамотно ли будет исполнено?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

07.04.2006 в 11:04:08

Vovan_el написал : Да действительно...........я имел в виду защитное и "чистое заземление"

Ну кто бы мог подумать... ;)

Vovan_el написал : Можно ли это выполнить следующим образом:

  1. Защитное заземление в здании по коридорам прокладывается стальной полосой 4х40мм ниже уровня подвесного потолка на 5 см (Чтобы не сильно портить внешний вид). После входа в необходимое помещение полоса опускается на уровень 30-40 см от уровня пола и проходит по периметру помещения не замыкаясь.

Пойдет. Единственное, проверь сечение полосы по ПУЭ - если без проекта делаем, то берем сечение, соответствующее току вводной защиты. Можно еще рассмотреть вариант с прокладкой магистрали снаружи здания - мне отсюда не видно.

Vovan_el написал :

  1. "Чистое" заземление в здании по коридорам и в необходимых помещениях прокладывается выше уровня подвесного потолка на 5 см. В местах где необходимо подключение делается опуск кабелем
    ПВ1-6, который в свою очередь оконечивается с двух сторон и прикручивается. А для придания эстетического вида данный кабель укладывается в кабельный канал.

"Чистое" кладем по правилам для нулевого защитного проводника, так что с полосой можешь не маяться. А чтобы получить конкретные советы, расшифруй назначение "чистого" заземления в конкретном случае.

Далее - при приеме возможны грабли с уравниванием потенциалов - ты же несколько контуров заземления тянешь + защитные нули.

2Arr: Не отмалчивайся, принимай в эксплуатацию! ;)

0
Vovan_el
Vovan_el
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 50

07.04.2006 в 18:03:48

Slawa написал : Пойдет. Единственное, проверь сечение полосы по ПУЭ - если без проекта делаем, то берем сечение, соответствующее току вводной защиты. Можно еще рассмотреть вариант с прокладкой магистрали снаружи здания - мне отсюда не видно.

Прокладка снаружи отпадает поскольку поскольку врушки расположены в подвале. Вводной ток около 380А. Я предпологаю, что от контура заземления можно до ГЗШ кинуть полосу 6х40мм.

Для уравнивания потенциалов использую следующее:

Количество заземляющих контуров равно количеству ВРУ. В каждом ВРУ устанавливается заземляющая шина. Шины между собой соеденены полосой (какой пока еще не знаю) на ГЗШ, а от нее земля расходится по зданию.

0
Vovan_el
Vovan_el
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 50

07.04.2006 в 18:07:33

Slawa написал : Ну кто бы мог подумать... ;)

"Чистое" кладем по правилам для нулевого защитного проводника, так что с полосой можешь не маяться. А чтобы получить конкретные советы, расшифруй назначение "чистого" заземления в конкретном случае.

А чем тогда прокладывать чистое заземление? Чистое заземление наобходимо для оборудования включаемого в сеть через разделительный трансформатор.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

07.04.2006 в 20:31:50

Vovan_el написал : Прокладка снаружи отпадает поскольку поскольку врушки расположены в подвале.

Смотри сам. Я имел ввиду, чтобы коридор не портить.

Vovan_el написал : Вводной ток около 380А. Я предпологаю, что от контура заземления можно до ГЗШ кинуть полосу 6х40мм.

Наверно, хватит.

Vovan_el написал : Для уравнивания потенциалов использую следующее: Количество заземляющих контуров равно количеству ВРУ. В каждом ВРУ устанавливается заземляющая шина. Шины между собой соеденены полосой (какой пока еще не знаю) на ГЗШ, а от нее земля расходится по зданию.

Сам делаю нечто подобное. А точно надо два контура заземления? Хотел с одного на два ВРУ растащить...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

07.04.2006 в 20:35:02

Vovan_el написал : А чем тогда прокладывать чистое заземление? Чистое заземление наобходимо для оборудования включаемого в сеть через разделительный трансформатор.

Ошибся я - думал, ты бзик компьютерщиков реализуешь ("чистое питание", "чистая земля"). Тяни полосу, как задумал.

0
Vovan_el
Vovan_el
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 50

10.04.2006 в 10:13:51

Slawa написал : Сам делаю нечто подобное. А точно надо два контура заземления? Хотел с одного на два ВРУ растащить...

В моем случае ВРУ находится на довольно таки большом расстоянии друг от друга и чтобы не было разного сопротивления заземления на них (из-за большого расстояния), то я решил сделать для каждого ВРУ свой контур.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

10.04.2006 в 11:57:39

Slawa написал : бзик компьютерщиков реализуешь ("чистое питание", "чистая земля")

Это два разных бзика. :D

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

10.04.2006 в 12:35:05

ВТБ! написал : Это два разных бзика. :D

Один. Ни то, ни другое винду не поднимает. :)

0
Vovan_el
Vovan_el
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 50

10.04.2006 в 14:10:20

Всем огромное спасибо за помощь!!! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу