Аватар пользователя
skrul

Местный

Регистрация: 14.05.2011

Москва

Сообщений: 19

15.05.2011 в 09:43:45

Надо снять крышку водяного блока и в ней изнутри есть перепускной клапанок.Его промыть, прочистить.Плюс вытащить шток очистить его от налёта, смазать ну и собрать всё обратно.Рекомендовал бы смазать два винта фиксирующие водяной бок к газовой арматуре.Регулировку нагрева винтом под пломбой без манометра можно сделать следующим образом.Все ручки на максимум нагрева.Открываем кран горячей воды на полный проток и далее винтом устанавливаем температуру чуть горячее желаемого.Не забываем об инерционности колонки.Винт повернули-подождали пока нагрев стабилизируется и так по чуть-чуть добиваемся желаемого результата.

0
Аватар пользователя
hinter

Местный

Регистрация: 01.10.2007

Москва

Сообщений: 19

22.05.2011 в 15:46:51

skrul - спасибо за совет.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.10.2011 в 19:31:47

Колонка JUNKERS WR10. Начал гаснуть фитиль розжига. Снял и прочистил трубку подачи газа для розжига, идущую от запальной форсунки. Трубка просто прилегает к форсунке, и если трубку прижать вплотную к форсунке то пламя становится желтое и фитиль далеко от термопары и опять гаснет. Шевеля трубкой ,т.е. создавая зазор между трубкой и форсункой, можно сделать фитиль больше. Отсюда два вопроса: 1.Какой зазор должен быть между запальной форсункой и трубкой подачи газа для розжига и как его регулировать( или какой критерий правильного зазора)?

  1. Пламя фитиля должно охватывать термопару или просто находиться рядом на каком-то расстоянии? Может есть инструкция по этому делу. Очень прошу помочь советом, т.к. не являюсь специалистом по газу, а купаться нужно уже сейчас. Заранее спасибо.
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.10.2011 в 13:36:12

Еще из конца трубки, где образуется пламя, торчит растянутая пружинка. Какой длины она должна быть и вообще каково ее назначение? Она вся в пламени и кончик ее раскален.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.10.2011 в 18:00:17

Зазор между пружинкой и свечей розжига 3-4мм. Пламя должно быть голубого цвета.Так и установить запальник.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.10.2011 в 18:46:01

2МВС. Спасибо большое. Только хочу уточнить:

  1. Зазор между трубкой и форсункой устанавливается таким, чтобы пламя было голубого цвета. Я правильно понял? А из этого зазора газ выходить на сторону не будет? 2.2. Пламя фитиля должно охватывать термопару или просто находиться рядом на каком-то расстоянии, достаточном для устойчивой работы?
0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.10.2011 в 19:12:55

Поняли все правильно.Газ выходить не будет.Пламя должно полностью омывать кончик термопары. Критерий устойчивой работы-ЭМК срабатывает через 7-12сек.после розжига запальника.(немецкая норма.,у японцев -10-20,у русских-30-60сек.)Так что выбирайте -с кем вы.Наш или не наш.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.10.2011 в 19:16:55

2МВС. Большое спасибо. Прямо гора с плеч. Вроде все сделал правильно. Просто газ- штука серьезная. Еще раз большое спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.12.2011 в 13:35:59

Здравствуйте. Была проблема как у vik_ , а именно: Начал гаснуть фитиль розжига. Снял и прочистил трубку подачи газа для розжига, идущую от запальной форсунки, но при этом хотел вынуть пружинку , чтобы полностью прочистить трубку. Пружинка не поддалась. И теперь из-за изменения ее положения пламя фитиля находится не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Тем самым термопара находится в центре пламени(пламя проходит через термопару). Ранее ее кончик только омывался пламенем. Регулировки положения пружины не помогают. Подскажите это нормально? у термопары не снизится ресурс работы?можно ли оставить как есть?

0
Аватар пользователя
lifeman

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Киев

Сообщений: 10

08.08.2012 в 17:38:16

Поставили газовщики счетчик, посчитал я сколько газа идет на постоянно горящий запальник и офигел - 7-8 кубов в месяц жаба давит это 25 % моего вообще потребления, посему вопрос

1) можно ли к ней приделать розжиг на батарейках - как на китайский колонках ?

2) если нельзя как уменьшить пламя в запальнике ?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.08.2012 в 22:32:53

А может лучше колонку продать и на вырученые деньги две китайских купить?

0
Аватар пользователя
lifeman

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Киев

Сообщений: 10

09.08.2012 в 07:38:51

мвс написал : А может лучше колонку продать и на вырученые деньги две китайских купить?

Художника конечно обидеть каждый может Ж) А поделу лучше б написали, например добавить можно гидротурбину для розжига или нельзя - не рентабельно, или чем то уменьшить диаметр сопла ?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

09.08.2012 в 23:04:48

В чем же дело? Добавьте турбину. Уменьшите сопло(там 0.3 мм!). Если еще и в электронике сильны,то можно с помощью фотодатчика автоматизировать процесс -подносишь руки к крану-колонка заработала. Какой простор для творчества! Но просто вмешательство в конструкцию аппарата запрещено. Так что предложенный мной вариант имеет все преимущества.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2013 в 18:19:57

Привет спецам, такой вопрос может кто поможет советом. Ситуация следущая Юнкерс we 10 g после того ка у нас меняли трубы по холодной воде у нас вода некоторое время шла с песком и грязью, после этого колонка по работала где то день потом перестала. Открываю воду и ни чего не происходит щелчков розжига не слышно искры нет. Подозреваю что как то мог засориться гидро генератор или что еще.Вот прежде чем куда то лезьти решил спросить может у кого то такое бывало или кто то знает как ее обслуживать. Вообщем кто может помочь или моей информации мало говорите напишу более подробно .извините за кривой текст просто мишу с телефона. Заранее спасибо

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

07.01.2013 в 21:22:54

kseregan написал : колонка по работала где то день потом перестала.

Ну, не зажигается, понятно. А вода-то идет, когда открываешь полностью маховичок ГВ? Или имеем уменьшенный расход? Или визуально такой же как был до замены труб? В любом случае надо сначала вынуть ситечко на входе водного блока ГК, промыть и поставить на место. Перед сей операцией не забудьте перекрыть ШК перед ГК или входной ШК.

0