10.08.2009 в 23:22:14
Вот получил проект, к монтажу приступаю через неделю. Выставляю на суд общий и прошу вашей помощи, посмотрите плиз, все ли грамотно, может есть где косяки, которые пока не поздно надо устранить...
10.08.2009 в 23:54:32
Очень неудобочитаемый проект, буквенные обозначения НВА взяты из каких то собственных справочников... у этой конторы лицензия на проектные работы имеется?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.08.2009 в 23:55:34
Просто смех берёт... АВВ, Германия - S231R?!
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.08.2009 в 00:00:33
Кабель на духовку, как и советовали в параллельной теме, проложите 3*2,5 и проблем не будет. Полагаю, даже автомата С16А будет достаточно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.08.2009 в 00:01:08
smax99
Сечение вводного кабеля избыточное, но больше - не меньше. Автомат в квартирном щите не нужен, но это уловка проектировщиков - после сдачи Вы его замените и получите "неразрешённую" мощность 14кВт - как и должно быть.
Зачем Вам контактор? Зачем? Зачем?
Изоляция ВВГ - не слишком "жирно" для проводника ДСУП? :)
И стёрли бы правый нижний угол - ни к чему это в Сеть выкладывать.
11.08.2009 в 00:03:28
Не вижу смысла при вводном 20А применять УЗО 40/0,03. Хуже, конечно не будет, но...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.08.2009 в 00:05:26
smax99
5 четырёхполюсных УЗО - "Да это просто праздник какой-то!" Неэффективно потраченные деньги.
может есть где косяки, которые пока не поздно надо устранить
Уже согласовано?
11.08.2009 в 00:06:01
ВТБ! написал : И стёрли бы правый нижний угол - ни к чему это в Сеть выкладывать.
А я бы оставил авторов шедевра во главе с ГИПом... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.08.2009 в 00:29:14
ВТБ! написал : 5 четырёхполюсных УЗО - "Да это просто праздник какой-то!"
Молодцы ребята! Я бы даже в пьяном угаре не смог догадаться фазы распределять при помощи УЗО ... Сидишь, голову ломаешь - как бы нагрузки по фазам пораскидать, а тут понавтыкали УЗО и для каждой группы своя фаза от УЗО ...
ВТБ! написал : Зачем Вам контактор? Зачем? Зачем?
Тоже заинтересовало? Причем запитано от фазы С и ноля ... Наверное ноу-хау какое-то, до которого мы еще не доперли.
ВТБ! написал : Автомат в квартирном щите не нужен, но это уловка проектировщиков - после сдачи Вы его замените и получите "неразрешённую" мощность 14кВт - как и должно быть.
Именно сейчас надо менять на рубильник 32А пока проект не утвержден - надо же будет автомат покупать, который потом выкидывать. Зачем самому себе мощность урезать, если ограничивающий дифф на этаже стоит?
11.08.2009 в 09:56:25
Ну что, совсем все плохо? Согласовано-то оно согласовано, но есть возможность переделать, если что-то неправильно... У меня есть желание сделать так, чтобы все грамотно было.
ВТБ! написал : Зачем Вам контактор? Зачем? Зачем?
Просил сделать выключатель, который обесточивает все, кроме холодильник.
11.08.2009 в 11:26:44
smax99 написал : Ну что, совсем все плохо?
Да.
smax99 написал : но есть возможность переделать, если что-то неправильно...
Переделывать надо всё.
11.08.2009 в 13:45:28
smax99 написал : Просил сделать выключатель, который обесточивает все, кроме холодильник.
Такие вещи обычно делаются при помощи вводного рубильника, для чего он, собственно, и предназначается. Электромагнитные контакторы применяются при автоматизации.
Smily написал : Переделывать надо всё.
Это было бы наилучшим решением, чтобы не запутаться в схеме еще сильнее - из существующей схемы оставить только нагрузки.
11.08.2009 в 16:21:48
И как переделать? Проектная орг. сделала, Управляющая приняла, а в итоге проект неверный... Как такое может быть? Как его исправить? И можно ли сократить кол-во позиций, у меня сейчас получается аж 47... Это какой же щиток будет...
11.08.2009 в 16:35:11
smax99 написал : Проектная орг. сделала, Управляющая приняла, а в итоге проект неверный... Как такое может быть?
Неужели не дошло, что и у той и у другой организации единственная цель - деньги, а все остальные проблемы их мало интересуют.
smax99 написал : И можно ли сократить кол-во позиций,
Нет ничего невозможного.
smax99 написал : И как переделать?
Этот вопрос уже сложнее ... Думается, что оптимальным было бы отдать СВОЮ схему проектировщикам, чтобы они довели ее до соответствия ЕСКД и согласовали по-новой. Для них это не будет проблемой, поскольку кормушка одна на всех.
11.08.2009 в 16:39:04
avmal написал : Неужели не дошло, что и у той и у другой организации единственная цель - деньги, а все остальные проблемы их мало интересуют.
Именно :applause:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу