Аватар пользователя
smax99

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

10.08.2009 в 23:22:14

Вот получил проект, к монтажу приступаю через неделю. Выставляю на суд общий и прошу вашей помощи, посмотрите плиз, все ли грамотно, может есть где косяки, которые пока не поздно надо устранить...

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.08.2009 в 23:54:32

Очень неудобочитаемый проект, буквенные обозначения НВА взяты из каких то собственных справочников... у этой конторы лицензия на проектные работы имеется?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.08.2009 в 23:55:34

Просто смех берёт... АВВ, Германия - S231R?!

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.08.2009 в 00:00:33

Кабель на духовку, как и советовали в параллельной теме, проложите 3*2,5 и проблем не будет. Полагаю, даже автомата С16А будет достаточно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

11.08.2009 в 00:01:08

smax99

Сечение вводного кабеля избыточное, но больше - не меньше. Автомат в квартирном щите не нужен, но это уловка проектировщиков - после сдачи Вы его замените и получите "неразрешённую" мощность 14кВт - как и должно быть.

Зачем Вам контактор? Зачем? Зачем?

Изоляция ВВГ - не слишком "жирно" для проводника ДСУП? :)

И стёрли бы правый нижний угол - ни к чему это в Сеть выкладывать.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.08.2009 в 00:03:28

Не вижу смысла при вводном 20А применять УЗО 40/0,03. Хуже, конечно не будет, но...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

11.08.2009 в 00:05:26

smax99

5 четырёхполюсных УЗО - "Да это просто праздник какой-то!" Неэффективно потраченные деньги.

может есть где косяки, которые пока не поздно надо устранить

Уже согласовано?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.08.2009 в 00:06:01

ВТБ! написал : И стёрли бы правый нижний угол - ни к чему это в Сеть выкладывать.

А я бы оставил авторов шедевра во главе с ГИПом... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.08.2009 в 00:29:14

ВТБ! написал : 5 четырёхполюсных УЗО - "Да это просто праздник какой-то!"

Молодцы ребята! Я бы даже в пьяном угаре не смог догадаться фазы распределять при помощи УЗО ... Сидишь, голову ломаешь - как бы нагрузки по фазам пораскидать, а тут понавтыкали УЗО и для каждой группы своя фаза от УЗО ...

ВТБ! написал : Зачем Вам контактор? Зачем? Зачем?

Тоже заинтересовало? Причем запитано от фазы С и ноля ... Наверное ноу-хау какое-то, до которого мы еще не доперли.

ВТБ! написал : Автомат в квартирном щите не нужен, но это уловка проектировщиков - после сдачи Вы его замените и получите "неразрешённую" мощность 14кВт - как и должно быть.

Именно сейчас надо менять на рубильник 32А пока проект не утвержден - надо же будет автомат покупать, который потом выкидывать. Зачем самому себе мощность урезать, если ограничивающий дифф на этаже стоит?

0
Аватар пользователя
smax99

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

11.08.2009 в 09:56:25

Ну что, совсем все плохо? Согласовано-то оно согласовано, но есть возможность переделать, если что-то неправильно... У меня есть желание сделать так, чтобы все грамотно было.

ВТБ! написал : Зачем Вам контактор? Зачем? Зачем?

Просил сделать выключатель, который обесточивает все, кроме холодильник.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.08.2009 в 11:26:44

smax99 написал : Ну что, совсем все плохо?

Да.

smax99 написал : но есть возможность переделать, если что-то неправильно...

Переделывать надо всё.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.08.2009 в 13:45:28

smax99 написал : Просил сделать выключатель, который обесточивает все, кроме холодильник.

Такие вещи обычно делаются при помощи вводного рубильника, для чего он, собственно, и предназначается. Электромагнитные контакторы применяются при автоматизации.

Smily написал : Переделывать надо всё.

Это было бы наилучшим решением, чтобы не запутаться в схеме еще сильнее - из существующей схемы оставить только нагрузки.

0
Аватар пользователя
smax99

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 78

11.08.2009 в 16:21:48

И как переделать? Проектная орг. сделала, Управляющая приняла, а в итоге проект неверный... Как такое может быть? Как его исправить? И можно ли сократить кол-во позиций, у меня сейчас получается аж 47... Это какой же щиток будет...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.08.2009 в 16:35:11

smax99 написал : Проектная орг. сделала, Управляющая приняла, а в итоге проект неверный... Как такое может быть?

Неужели не дошло, что и у той и у другой организации единственная цель - деньги, а все остальные проблемы их мало интересуют.

smax99 написал : И можно ли сократить кол-во позиций,

Нет ничего невозможного.

smax99 написал : И как переделать?

Этот вопрос уже сложнее ... Думается, что оптимальным было бы отдать СВОЮ схему проектировщикам, чтобы они довели ее до соответствия ЕСКД и согласовали по-новой. Для них это не будет проблемой, поскольку кормушка одна на всех.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.08.2009 в 16:39:04

avmal написал : Неужели не дошло, что и у той и у другой организации единственная цель - деньги, а все остальные проблемы их мало интересуют.

Именно :applause:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу