киреевск
киреевск
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 9

15.01.2013 в 21:35:12

Всем здравия!Такая проблема уже четвёртый раз,особенно с утра при включении крана горячей воды колонки нева 4511,вода совсем не идёт,хотя напор к колонке подаётся хороший,после черз1-4 часа вода потихоньку начинает капать,после идёт струйка и напор появляется.Из под колонки дует холодный воздух,может она замерзает внутри,не пойму.Ещё на стене и дымоходе постоянно скапливается кондицат и не понятно,это капает только он или может уже колонке крышка настала,колонке около 10 месяцев.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9498

15.01.2013 в 21:41:08

киреевск написал : может она замерзает внутри

видать да.

киреевск написал : Из под колонки дует холодный воздух

снимайте на ночь гофру и засовывайте тряпку.:(

0

10-40-99@mail.ru

киреевск
киреевск
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 9

15.01.2013 в 21:44:24

В квартире ниже +20 не бывает,из-за холодного воздуха,что ли мёрзнет?что делать не подскаже те?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9498

15.01.2013 в 21:49:23

Дымоход на сколько метров поднимается?

0

10-40-99@mail.ru

киреевск
киреевск
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 9

15.01.2013 в 21:55:04

0.5-1 метра.

0
киреевск
киреевск
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 9

15.01.2013 в 22:01:59

В декабре были морозы 25-27 градусов,такого не замечалось,сейчас и -15 на улице нет,а вот такая проблема:(

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9498

15.01.2013 в 22:06:06

киреевск написал : 0.5-1 метра.

это не вытяжка, это пародия на нее. Поднимите сколько сможете, или пока

Славик64 написал : снимайте на ночь гофру и засовывайте тряпку

0

10-40-99@mail.ru

киреевск
киреевск
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 9

15.01.2013 в 22:08:45

Славик64,благодарю Вас за совет,10 минут постояла без гофры и вода пошла,до этого уже 4 часа ждал,теперь надо что то придумывать,либо перевешивать колонку,либо утеплять дымоход...

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9498

15.01.2013 в 22:12:14

киреевск написал : либо утеплять дымоход...

поднимать!

0

10-40-99@mail.ru

киреевск
киреевск
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 9

15.01.2013 в 22:14:59

Для этого я как понимаю надо опускать колонку?Раньше она висела мерах в трёх от этой вытяжки,а сейчас перевесили прямо под неё.