мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.11.2017 в 21:12:24

Jktxrf написал: С самого начала при включении колонки пахнет газом

-почаще смотрите новости.Уже пару дней гоняют по вашей теме.

Jktxrf написал: колонка не нагревает воду выше 34 градусов

Возможны три варианта: 1.слишком большой проток воды-(см. паспорт) 2.мало газа(Давление газа мало,пробка в газовой подводке,Диаметр подводки) 3.Возможно колонка исполнения для балонного газа.

0
Jktxrf
Jktxrf
Новичок

Регистрация: 10.11.2017

Рязань

Сообщений: 2

10.11.2017 в 21:45:05

мвс написал:

Jktxrf написал: С самого начала при включении колонки пахнет газом

-почаще смотрите новости.Уже пару дней гоняют по вашей теме.

Jktxrf написал: колонка не нагревает воду выше 34 градусов

Возможны три варианта: 1.слишком большой проток воды-(см. паспорт) 2.мало газа(Давление газа мало,пробка в газовой подводке,Диаметр подводки) 3.Возможно колонка исполнения для балонного газа.

мвс, да знаю я про это, поэтому и зимой и летом окно открыто, газом не пахнет при открытом окошке. разобрались, что дело в притоке воздуха.

насчет того, что колонка не нагревает, раньше такого не наблюдалось. проток небольшой, т.к. живем в периферии. колонка для обычного газа, когда покупала, специально на это внимание обратила, т.к. в интернете читала обзоры

0
klivlend
klivlend
Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

11.11.2017 в 12:57:39

Jktxrf написал:

мвс написал:

Jktxrf написал: С самого начала при включении колонки пахнет газом

-почаще смотрите новости.Уже пару дней гоняют по вашей теме.

Jktxrf написал: колонка не нагревает воду выше 34 градусов

Возможны три варианта: 1.слишком большой проток воды-(см. паспорт) 2.мало газа(Давление газа мало,пробка в газовой подводке,Диаметр подводки) 3.Возможно колонка исполнения для балонного газа.

мвс, да знаю я про это, поэтому и зимой и летом окно открыто, газом не пахнет при открытом окошке. разобрались, что дело в притоке воздуха.

насчет того, что колонка не нагревает, раньше такого не наблюдалось. проток небольшой, т.к. живем в периферии. колонка для обычного газа, когда покупала, специально на это внимание обратила, т.к. в интернете читала обзоры

Jktxrf, Возможно колонка неправильно собрана или имеет производственный брак. Надо промазать все соединения мыльной пеной и посмотреть где утечка газа.

0
klivlend
klivlend
Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

11.11.2017 в 13:11:13

мвс написал: 2.мало газа(Давление газа мало,пробка в газовой подводке,Диаметр подводки)

Возможно распакованная колонка перед установкой стояла на земле и в газовый патрубок попала земля. Тогда нужно прочистить этот патрубок.

0
klivlend
klivlend
Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

11.11.2017 в 13:20:11

Jktxrf написал: насчет того, что колонка не нагревает, раньше такого не наблюдалось.

Может газ грязный с примесями дает низкую теплотворность? А на газовой плите чайник закипает дольше обычного времени?

0
klivlend
klivlend
Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

11.11.2017 в 13:30:49

lannika написал: Здравствуйте. У меня Нева 4511, уже месяцев 8 с ней воюю. Напор воды из холодного крана хороший, а когда открываю горячий - еле струйка бежит, колонка не включается, соответственно. Вызывала мастеров, они снимали теплообменник, я его промывала, недельку проработала колонка и опять перестала зажигаться, нет напора. Опять мне сняли теплообменник, промыла его лимонной кислотой несколько раз, вода из него идет с хорошим напором, когда вставляю шланг. Подсоединили обратно - напор еле-еле. Что с ней делать?

lannika, Похоже труба горячей воды идущая от колонки на кухонную мойку или ванну забита отложениями. Или сетка аэратора смесителя забилась грязью.

0
azizcheg
azizcheg
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Махачкала

Сообщений: 2

12.11.2017 в 11:35:56

klivlend, Те, кто говорил заменить микрик были правы. Его заливало водой. Померив тестером, понял что он не размыкается до конца. Купил новый микрик и сальник, чтоб не тек. Однако высушив микрик, решил его пока не менять. Когда он сухой - прекрасно работает. На всякий закопал его в литоле и всё заработало.

0
klivlend
klivlend
Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

13.11.2017 в 04:42:14

Отзыв: Газовая колонка Нева 4511 - Мои рекомендации по диагностике и ремонту газовых колонок Нева 4510, 4511, 5611, 4513, 4513М. Подробнее на Отзовик:

http://otzovik.com/review_2855644.html

Подрробное руководство по поиску причин неисправностей газовых колонок NEVA

0
woodpecker456
woodpecker456
Новичок

Регистрация: 28.11.2015

Москва

Сообщений: 65

17.11.2017 в 09:55:06

Alexey-6313 написал: Подскажите пожалуйста,нева 4511 перегорает микропереключатель с внешней стороны т.е. плавиться кнопка,контакт получается всегда замкнут,а внутри все чисто контакты не горелые.Вода не капает на него,все сухо.Может ли быть дело в диэлектрической пластинке?

Alexey-6313, Похоже у вас лопнула прокладка на газовом узле и струйка газа воспламеняется и плавит микровыключатель. Нужно вызывать газовую службу.Утечку можно заметить по пламени или по раздувающимся пузырям мыльной пены, которая наносится помазком на возможные места утечки газа. Заменить газовый узел или найти прокладку.

0
Svetlanared
Svetlanared
Новичок

Регистрация: 19.11.2017

Москва

Сообщений: 6

19.11.2017 в 21:09:23

Доброго времени суток, Уважаемые! Колонка Нева 5514 меньше месяца эксплуатировалась. И то с проблемами: то вода недостаточно была горячая при всех положениях регулятора (заменили батарейки - проблема эта стала через раз), потом иногда стал выключаться нагрев не сразу после закрытия воды,а чуть с промедлением, затем стала греть очень горячую воду при меньше среднего положения регулятора, а раз не отключилась после закрытия крана воды и при подаче воды был бах и пар. Некоторое время ещё поработала со всеми выше перечисленными глюками и снова после наполнения ванны (вода была горячая) не отключилась, затухла после неоднократного подачи\отключения воды. И больше не включалась. Батарейки вытащили. Через пару дней только вставили батарейки и без подачи воды зажигается газ. и так несколько раз. Разобранный узел имеет такой вид.Так и надо? Подскажите, пожалуйста, это причина или следствие? Такой узел в инете в продаже пока не нашла.?Больше пока ничего не разбирали.

0
woodpecker456
woodpecker456
Новичок

Регистрация: 28.11.2015

Москва

Сообщений: 65

20.11.2017 в 00:25:35

Svetlanared написал: Доброго времени суток, Уважаемые! Колонка Нева 5514 меньше месяца эксплуатировалась. И то с проблемами: то вода недостаточно была горячая при всех положениях регулятора (заменили батарейки - проблема эта стала через раз), потом иногда стал выключаться нагрев не сразу после закрытия воды,а чуть с промедлением, затем стала греть очень горячую воду при меньше среднего положения регулятора, а раз не отключилась после закрытия крана воды и при подаче воды был бах и пар. Некоторое время ещё поработала со всеми выше перечисленными глюками и снова после наполнения ванны (вода была горячая) не отключилась, затухла после неоднократного подачи\отключения воды. И больше не включалась. Батарейки вытащили. Через пару дней только вставили батарейки и без подачи воды зажигается газ. и так несколько раз. Разобранный узел имеет такой вид.Так и надо? Подскажите, пожалуйста, это причина или следствие? Такой узел в инете в продаже пока не нашла.?Больше пока ничего не разбирали.

Svetlanared, Причина водяной узел, но он похоже совсем от другой колонки. В мембране отверстие не в том месте, как будто кто-то зло пошутил. Непонятно как это вообще может работать. Сопло Вентури забито какой-то болотной жижей.

Покупайте такой проверенный временем водяной узел, если у вас именно NEVA LUX 5514:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.