14.08.2009 в 08:23:21
Kamikaze написал : Но не розетки. "Вилку" через год переставят в другой угол, а на ее место приволокут прибор с трехполюсной вилкой.
И сразу перестанут применять двухполюсные розетки, заодно и номенклатуру фирмы сменят.:)
17.08.2009 в 12:18:30
Вот смеху-то будет, если комп в розетку без РЕ включат, а потом к нему периферию от другой розетки - и где-то в фильтре дохлый кондёр... Правда, хозяину техники почему-то будет не смешно...
17.08.2009 в 13:42:50
значит для стационарного оборудования (вроде моего телевизора), на котором стоит маркировка "двойной квадрат", и имеющего вилку без заземляющего контакта, имею право оставить розетку без РЕ?
17.08.2009 в 14:02:42
NatalyaT написал : имею право оставить розетку без РЕ?
В новых домах - НЕТ! Вам уже ответили во втором сообщении.
17.08.2009 в 14:10:14
Kamikaze написал :
Kamikaze написал : "Вилку" через год переставят в другой угол, а на ее место приволокут прибор с трехполюсной вилкой.
...а если не приволоку? у меня телик на стене висит, розетка за ним... это же касается и домашнего кинотеатра, принтера, сканера... точно не помню, но кажется у них вилки как и у телевизора... все установлено стационарно, и никаких переносов техники не планирую...
17.08.2009 в 14:14:33
Решение оставить или заменить розетку - за Вами. Как дОлжно- сказали и предупредили почему.
17.08.2009 в 14:15:23
2NatalyaT
Если нельзя, но очень хочется - то можно всё что угодно. Например ездить по городу 200 км/ч, и.т.д.
17.08.2009 в 14:22:56
а под БРА тоже обязательно 3 провода вести, а не 2?
17.08.2009 в 14:28:44
NatalyaT написал : а под БРА тоже обязательно 3 провода вести
Да.
17.08.2009 в 14:29:46
2NatalyaT
Абсолютно везде в квартире, должен быть "провод РЕ"( это который 3-й).
17.08.2009 в 14:39:16
а посоветуйте какой марки кабель взять? мне нужно для бра и для домашнего кинотеатра...