Ну а по сабжу, так:
greg111 написал : АС достаточно. там нет импульсного блока питания.
12.08.2009 в 21:47:51
Ну а по сабжу, так:
greg111 написал : АС достаточно. там нет импульсного блока питания.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.08.2009 в 21:53:29
Kamikaze написал : На этот случай есть (д.б.) защитное зануление и АВ.
чаще всего это невозможно. старых домов подавляющее большинство.
13.08.2009 в 00:00:26
greg111 написал : чаще всего это невозможно. старых домов подавляющее большинство.
Увы. В этом случае забота о продуктах не может быть основанием для неустановки УЗО на линии холодильника.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.08.2009 в 07:05:29
Kamikaze написал : Законный вариант отказа от УЗО: стационарное подключение холодильника - без розетки-вилки, посредством клеммника.
А штепсельный разъём с "ключом/замком" либо нестандартный (в который нельзя вставить двухштырьковый штепсель)?
Следование моим советам вредит кошельку
13.08.2009 в 07:06:26
Serg21220
А общее УЗО на квартиру есть?
Следование моим советам вредит кошельку
13.08.2009 в 10:36:53
Kamikaze написал : Увы. В этом случае забота о продуктах не может быть основанием для неустановки УЗО на линии холодильника.
я конечно извиняюсь, но в мануале на новую Тошибу ни слова о необходимости подключения через УЗО, про зануление есть.
13.08.2009 в 10:38:44
Kamikaze написал : Законный вариант отказа от УЗО: стационарное подключение холодильника - без розетки-вилки, посредством клеммника.
:cool: :confused: :o
13.08.2009 в 10:43:40
аматор1
Важно, чтобы к незащищённой УЗО линии нельзя было подключить электроприёмник со стандартным двухштырьковым штепселем.
Следование моим советам вредит кошельку
13.08.2009 в 10:44:28
аматор1 написал : ни слова о необходимости подключения через УЗО,
а про автомат там есть что? может у них УЗО на линии так же не обсуждается как и АВ
13.08.2009 в 10:56:14
ВТБ! написал : Важно, чтобы к незащищённой УЗО линии нельзя было подключить электроприёмник со стандартным двухштырьковым штепселем.
так можна перестраховаться до абсурда:)
greg111 написал : а про автомат там есть что? может у них УЗО на линии так же не обсуждается как и АВ
учитывая, что основной мерой защиты от поражения от эл. тока является защитное зануление (заземление). Может иностранные товарищи просветят как у них там.:confused:
Да и тут при "покритикуйте схему" есть мнение холодильник - отдельная линия, УЗО фифти/фифти.
ИМХО: на холодильник УЗО - не столь необходимо:o
13.08.2009 в 12:07:19
аматор1 написал : в мануале на новую Тошибу ни слова о необходимости подключения через УЗО, про зануление есть.
Полагаю, там также ничего не сказано о сопротивлении заземления нейтрали, повторном заземлении PEN, сечении ввода в квартиру, СУП, ДСУП и прочая, и прочая... :) Мануал не может (и не должен) охватить все тонкости и возможные жизненные ситуации, для этого есть другие документы - нормативные.
аматор1 написал : что основной мерой защиты от поражения от эл. тока является защитное зануление
Вот-вот. А УЗО это, хотя формально и равноправный с АВ и предохранителями исполнительный "механизм" защитного автоматического отключения питания при занулении, но традиционно все-таки вторичный. Вот в ТТ и TI (двухпроводке, не путать с IT) УЗО - главный "исполнитель".
Но раз не во всех домах возможно применение защитного зануления, то отказывать себе в удовольствии поставить УЗО, коль нет РЕ - грешно :)
аматор1 написал : :cool: :confused: :o
ПУЭ-7 написал : 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Под стационарным оборудованием я понимаю не то, что механически намертво приклеено или прианкерено к полу, а то, которое электрически стационарно подключено.
ВТБ! написал : Важно, чтобы к незащищённой УЗО линии нельзя было подключить электроприёмник со стандартным двухштырьковым штепселем.
А может, авторы ПУЭ не совсем доверяют контакту РЕ в розетке (а прецеденты для недоверия на этом форуме были) и подстраховываются УЗОм? Современные электроприборы с двухштырьковым штепселем, как правило, имеют класс защиты 2 и не особо-то и нуждаются в УЗО (прям как про монашку и свечку :)).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу