Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.08.2009 в 21:47:51

Ну а по сабжу, так:

greg111 написал : АС достаточно. там нет импульсного блока питания.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

12.08.2009 в 21:53:29

Kamikaze написал : На этот случай есть (д.б.) защитное зануление и АВ.

чаще всего это невозможно. старых домов подавляющее большинство.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.08.2009 в 00:00:26

greg111 написал : чаще всего это невозможно. старых домов подавляющее большинство.

Увы. В этом случае забота о продуктах не может быть основанием для неустановки УЗО на линии холодильника.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

13.08.2009 в 07:05:29

Kamikaze написал : Законный вариант отказа от УЗО: стационарное подключение холодильника - без розетки-вилки, посредством клеммника.

А штепсельный разъём с "ключом/замком" либо нестандартный (в который нельзя вставить двухштырьковый штепсель)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

13.08.2009 в 07:06:26

Serg21220

А общее УЗО на квартиру есть?

0

Следование моим советам вредит кошельку

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.08.2009 в 10:36:53

Kamikaze написал : Увы. В этом случае забота о продуктах не может быть основанием для неустановки УЗО на линии холодильника.

я конечно извиняюсь, но в мануале на новую Тошибу ни слова о необходимости подключения через УЗО, про зануление есть.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.08.2009 в 10:38:44

Kamikaze написал : Законный вариант отказа от УЗО: стационарное подключение холодильника - без розетки-вилки, посредством клеммника.

:cool: :confused: :o

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

13.08.2009 в 10:43:40

аматор1

Важно, чтобы к незащищённой УЗО линии нельзя было подключить электроприёмник со стандартным двухштырьковым штепселем.

0

Следование моим советам вредит кошельку

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.08.2009 в 10:44:28

аматор1 написал : ни слова о необходимости подключения через УЗО,

а про автомат там есть что? может у них УЗО на линии так же не обсуждается как и АВ

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.08.2009 в 10:56:14

ВТБ! написал : Важно, чтобы к незащищённой УЗО линии нельзя было подключить электроприёмник со стандартным двухштырьковым штепселем.

так можна перестраховаться до абсурда:)

greg111 написал : а про автомат там есть что? может у них УЗО на линии так же не обсуждается как и АВ

учитывая, что основной мерой защиты от поражения от эл. тока является защитное зануление (заземление). Может иностранные товарищи просветят как у них там.:confused:
Да и тут при "покритикуйте схему" есть мнение холодильник - отдельная линия, УЗО фифти/фифти. ИМХО: на холодильник УЗО - не столь необходимо:o

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.08.2009 в 12:07:19

аматор1 написал : в мануале на новую Тошибу ни слова о необходимости подключения через УЗО, про зануление есть.

Полагаю, там также ничего не сказано о сопротивлении заземления нейтрали, повторном заземлении PEN, сечении ввода в квартиру, СУП, ДСУП и прочая, и прочая... :) Мануал не может (и не должен) охватить все тонкости и возможные жизненные ситуации, для этого есть другие документы - нормативные.

аматор1 написал : что основной мерой защиты от поражения от эл. тока является защитное зануление

Вот-вот. А УЗО это, хотя формально и равноправный с АВ и предохранителями исполнительный "механизм" защитного автоматического отключения питания при занулении, но традиционно все-таки вторичный. Вот в ТТ и TI (двухпроводке, не путать с IT) УЗО - главный "исполнитель".

Но раз не во всех домах возможно применение защитного зануления, то отказывать себе в удовольствии поставить УЗО, коль нет РЕ - грешно :)

аматор1 написал : :cool: :confused: :o

ПУЭ-7 написал : 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Под стационарным оборудованием я понимаю не то, что механически намертво приклеено или прианкерено к полу, а то, которое электрически стационарно подключено.

ВТБ! написал : Важно, чтобы к незащищённой УЗО линии нельзя было подключить электроприёмник со стандартным двухштырьковым штепселем.

А может, авторы ПУЭ не совсем доверяют контакту РЕ в розетке (а прецеденты для недоверия на этом форуме были) и подстраховываются УЗОм? Современные электроприборы с двухштырьковым штепселем, как правило, имеют класс защиты 2 и не особо-то и нуждаются в УЗО (прям как про монашку и свечку :)).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу