Kamikaze написал : не особо-то и нуждаются в УЗО
Исправные - не особо. А неисправные - весьма.
Повреждение изоляции шнура - типичнейшая неисправность...
13.08.2009 в 12:22:27
Kamikaze написал : не особо-то и нуждаются в УЗО
Исправные - не особо. А неисправные - весьма.
Повреждение изоляции шнура - типичнейшая неисправность...
Следование моим советам вредит кошельку
13.08.2009 в 13:02:08
ВТБ! написал : Повреждение изоляции шнура - типичнейшая неисправность...
Собственно, да. Стационарно прибитая к стене дрель в этом отношении в лучшем положении, чем электроплита, которую таскают за шнур по всей стройке :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.08.2009 в 15:18:52
стиралка на кухне и водогрей в туалете тоже вроде стационарное? а УЗО и на них ставят. странно))
13.08.2009 в 15:31:44
greg111
Прогорание ТЭНа в воде надо выявлять немедленно. Это с духовкой можно погодить, пока она вводное УЗО 100-300мА выбивать не начнёт...
Следование моим советам вредит кошельку
13.08.2009 в 16:02:34
greg111 написал : стиралка на кухне и водогрей в туалете тоже вроде стационарное? а УЗО и на них ставят. странно))
На этот случай у меня заготовлена отговорка:
Kamikaze написал : Под стационарным оборудованием я понимаю не то, что механически намертво приклеено или прианкерено к полу, а то, которое электрически стационарно подключено.
ВТБ! написал : Прогорание ТЭНа в воде надо выявлять немедленно.
Почему?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.08.2009 в 16:21:55
Kamikaze
Потому что страшно: фен, упавший в ванну - это же типичная страшилка. :) И чтобы на трубы серьёзной утечки не было, если заземление неисправно.
Следование моим советам вредит кошельку
13.08.2009 в 16:41:23
ВТБ! написал : А общее УЗО на квартиру есть?
Есть на все остальное - (тип А 30мА, +отдельно на свет 10мА и ванную 10мА - тип А). Холодильник на отдельной линии (сразу за вводным и счетчиком), ради удобства (например, уезжая, "отрубить" все, кроме него).
В общем, буду ставить АС, коль в А смысла нет.
P.S. Проводка - двухпроводная (точнее, трехпроводная, но третий провод нигде ни к чему не подключен и везде заизолирован - и в розетках и в щитке; присутствует "на всякий случай" - вдруг когда проведут в стояке?)
P.P.S. Ради интереса - почему электронное может выбивать, а механическое - нет?
13.08.2009 в 17:17:32
Serg21220 написал : P.P.S. Ради интереса - почему электронное может выбивать, а механическое - нет?
электронное восприимчиво к помехам в сети и эфире ( где-то было целое обсуждение с разбором полётов), но и механика иногда срабатывает от скуки. ИМХО: я бы холодильник не вешал под УЗО
13.08.2009 в 17:19:07
Serg21220 написал : Холодильник на отдельной линии (сразу за вводным и счетчиком), ради удобства (например, уезжая, "отрубить" все, кроме него).
а его за Вас во время отьезда отрубит УЗО:)
13.08.2009 в 17:59:33
аматор1 написал : а его за Вас во время отьезда отрубит УЗО
лучше пусть отрубит чем случится пожар.
13.08.2009 в 18:08:56
greg111 написал : лучше пусть отрубит чем случится пожар.
прошу обьяснить физику процесса противопожарной защиты при помощи УЗО 10-30 мА. тем более
Serg21220 написал : Проводка - двухпроводная
и ни о каком противопожарстве не может быть и речи.
greg111 написал : чем случится пожар.
есть адекватный АВ, который в ответе за это.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу