14.08.2009 в 10:24:25
Отмечу еще несколько нюансов.Здесь правильно отмечено , что стоит кинуть брус в качестве мауэрлата. Я бы даже сделал в этом случае по другому, по всему периметру бы отлил железобетонный армпояс сантиметров двадцать толщиной в четыре арматурины 8х с вязкой проволокой "квадратиком" с закладными под болты, привязал бы к нему антисептированные доски ( альтернативный вариант - заранее антисептировать доски , пробить их гвоздями 200-ками и в момент отливки бетона положить их сверху через "подушку" известкового раствора. А вот к этим доскам уже бы привязывался совершенно обычным способом, при помощи гвоздей или саморезов. Совершенно необходимым считаю сделать некоторый свес крыши. То есть ваша схема привязки неудачна. Сейчас повсюду продаются жестяные уголки с насверленными дыками, забыл как называются, удобны для крепления дерева. Имхо сделайте высоту в коньке три метра или ломаную крышу на 2.30. Удобнее будет утеплять потолок, просто будете ходить сверху по черновому настилу и заливать керамзитобетоном или засыпать опилкобетоном. Естественно что надо оставить окна, чтобы закрепить блок для подъема бетономешалки и материалов. Не торопитесь, но поспешайте. Сезон дождей уже начался, в принципе еще будут три недели бабъего лета, а потом начнется сезон окрого снега. Очень неприятно работать в полутьме под ноябрьским мелким дождем...
14.08.2009 в 12:26:42
Я думал про монолитный пояс и (ИМХО) считаю его в этой конструкции не обязательным. Что он дает? Перераспределение нагрузки на стену? С этим успешно справится мауэрлат, который можно сделать из доски 50-ки. Распор на стены остановит? Так нет его в конструкции висячих стропил. Удержит крышу от опрокидывания при сильном ветре? Улетит вместе с поясом. Пояс на такой тонкой стене ничем к стене не закрепляется. Закрепление к стене можно сделать просто на 3-4 (можно на 5-6) ряду кладки, проволокой и анкерами без всяких монолитных поясов.
Узел нарисован правильно, карнизный свес в абсолютном большинстве случаев обеспечивается кобылкой. Зачем велосипед изобретать? А вот гвоздевой бой в узле расчитывается на срез (изгиб) гвоздей. Это пожалуйте в СНиП "деревянные конструкции". Но в крыше такого пролета, там и расчитывать нечего, просто нужно вколотить туда такое количество гвоздей, какого не жалко, лишь бы дерево не измочалить.
Болт не нужен. При уклоне крыши в 45° и пролете 4 м, снега на крыше будет мало, а если поставите металлочерепицу, вобще не будет. Там распор в затяжке будет только от веса кровли и стропил, это совсем крохотная величина. Но если хотите посчитайте его по формуле (на рисунке, пост 9)
14.08.2009 в 12:50:57
Карнизный свес конечно же будет, он просто не нарисован.
Кровля будет из гибкой черепицы. Металлочерепицу не хочу из-за шумности
Кстати, у нас и снега что-то в последние зимы все меньше и меньше)
14.08.2009 в 21:33:52
RUS34 написал : Кровля будет из гибкой черепицы
Под нее нужно сплошной настил из влагостойкой фанеры или хорошую, сухую, строганную доску, это - дорогая кровля.
RUS34 написал : у нас и снега что-то в последние зимы все меньше и меньше
у нас тоже ).
14.08.2009 в 23:38:14
Так уже закупил osb3-плиты
14.08.2009 в 23:51:15
2RUS34 ОСБ - это нормально
16.08.2009 в 23:33:45
А вот кстати, ОСБ надо обрабатывать защитой? Для стропил купил Сенеж огнебио.
17.08.2009 в 08:04:41
Вот тоже интересен вопрос - а таким мауэрлат может быть?
P.S. Все-таки купил пластины и уголки для крепления стропил, нашел контору с приемлемыми ценами
17.08.2009 в 09:04:55
ОСБ влагостойкий, обрабатывать не надо
17.08.2009 в 16:51:30
RUS34 написал : В полкирпича. 4х10
Тонковато конечно, тем более из эффективного кирпича...
RUS34 написал : хотел изначально использовать накладки, но посмотрев цены на них у нас, что-то расхотел
RUS34 написал : P.S. Все-таки купил пластины и уголки для крепления стропил, нашел контору с приемлемыми ценами
вот это правильно, а шпильки для затяжек еще дешевле, поставьте, не пожалеете... Только классически перпендикулярно стропиле -затяжке, а то у вас узел с мебельным шкантом какой-то нарисован :) мне кажется он расколет только, а не стянет.
18.08.2009 в 12:16:02
Если у Вас потолок будет на уровне высоты коробки или ниже, можно постелить лаги потолка 150х50 с выносом за стену(свес, но не более 0,5 м). Утеплитель укладывается между лагами.Снизу пароизоляция и подшива. Дальше крепите стропильную систему. У вас получаются ровные свесы. Только между лагами по периметру стены закрепите распорки из доски 150х50
19.08.2009 в 08:15:26
Lok написал : Тонковато конечно, тем более из эффективного кирпича...
Все соседи строили хозяйственные постройки такие. Стоят. Поэтому и я выбрал такой вариант
Lok написал : а шпильки для затяжек еще дешевле, поставьте, не пожалеете...
Да уже поздно, коробка достроена...
Well написал : Если у Вас потолок будет на уровне высоты коробки или ниже, можно постелить лаги потолка 150х50 с выносом за стену
Планируется: кухня будет вообще без потолка. Т.е. потолком будет служить крыша. В бане понятное дело, потолок будет опускаться. Ну а в сарае и смысла делать нет подшивной