подскажите, кто разбирается, как присоеденить к алюминиевому шинному мосту отходящую медную ошиновку
15.08.2009 в 23:24:32
подскажите, кто разбирается, как присоеденить к алюминиевому шинному мосту отходящую медную ошиновку
15.08.2009 в 23:40:08
Через металлические шайбы. Ну или облудить мост, облудить шину.
15.08.2009 в 23:42:49
SCB написал : Через металлические шайбы
Металл-то... какой предлагаете?
15.08.2009 в 23:47:34
Шихаэль Мума
Биметалл. :)
15.08.2009 в 23:52:17
donant написал : как присоеденить к алюминиевому шинному мосту отходящую медную ошиновку
Поставьте алюмомедные шайбы между шинами.
16.08.2009 в 00:15:21
боюсь что шайбы прогорят. шины 100*10. также отходящие от трансформатором алюминиевые шины нужно посадить на медную ошиновку вводного выключателя. трансформатор 630 кВА
16.08.2009 в 00:36:00
donant написал : боюсь что шайбы прогорят
Если обеспечите достаточную площадь контакта, то ничего не прогорит. 4-5 отверстий под болт М16 будет вполне достаточно.
16.08.2009 в 08:23:29
Прокладываете латунную ленту (пластину, шину) между шинами и просверлив шины и фольгу совместно, стягиваете болтами с гайками и шайбами, плоскими и гроверами. Главное - не допустить прямого касания чистой меди с алюминием или его сплавом. Если медь будет сплавом (латунь, бронза), то прямое касание допустимо.
16.08.2009 в 08:25:31
Только интересно, а где вы нашли или применяете шину из чистой меди без защитного покрытия (обычно горячее лужение или гальваническое покрытие олово-висмутом)?
16.08.2009 в 08:48:35
Андрёй написал : вы нашли или применяете шину из чистой меди без защитного покрытия (обычно горячее лужение или гальваническое покрытие олово-висмутом)?
все правильно. А так лудить и никаких шайб между шинами.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.08.2009 в 21:00:58
Андрёй написал : Только интересно, а где вы нашли или применяете шину из чистой меди без защитного покрытия (обычно горячее лужение или гальваническое покрытие олово-висмутом)?
щиты в сборе приишли. ошиновка из меди без каких либо покрытий
Ким написал : все правильно. А так лудить и никаких шайб между шинами.
в энергонадзоре при сдаче по этому поводу не возникнет вопросов?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.