donant написал : щиты в сборе приишли. ошиновка из меди без каких либо покрытий

А откуда тогда люминтий взялся??? Или что-то добавляете???. А может от люминтия к меди куском кабеля или жилами кабеля пройтись, если вопрос возник про надзор???

donant написал : в энергонадзоре при сдаче по этому поводу не возникнет вопросов?

А какие вопросы могут возникнуть??? Вы же не всю шину хотите облуживать??? А только места соединений люмина с медью. Главное нормально пролудить, без соплей и наплавлений.

1

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

donant
donant
Новичок

Регистрация: 15.08.2009

Москва

Сообщений: 7

16.08.2009 в 23:12:10

Ким написал : А откуда тогда люминтий взялся??? Или что-то добавляете???. А может от люминтия к меди куском кабеля или жилами кабеля пройтись, если вопрос возник про надзор???

перебираем низкую сторону на ТП.оборудование не мы поставляем, а сам заказчик, на шинном мосте сэкономили, также ввод от трансформаторов алюминиевый. Вот сейчас голову ломаю как сделать, чтоб потом переделывать не пришлось

1
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12805

16.08.2009 в 23:21:49

donant написал : перебираем низкую сторону на ТП

Посмотреть бы воочию :) - может действительно кабелем обвязать. А если используется кабель - то ставить наконечники надо - а это уже допустимо. Посмотрите - подумайте.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.08.2009 в 09:34:24

Лудить шины в шкафу не надо. Сделайте кабельные перемычки с лужёными наконечниками или как вариант переходной кусок шины, который облудить. Для обеспечения надёжного долговременного контакта болты и гайки брать класса 8.8 М10 момент затяжки 50НхМ с двух сторон тарельчатые шайбы (компенсируют температурное удлинение) по французскому стандарту NF E 25-511. В шинах 100х10 делаются 4 отверстия Д=11-12мм с отступом 12,5мм от краёв и шагом 25мм для подключения двух шин. Для кабелей отступ 20мм и шаг по наконечникам ~40мм.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.08.2009 в 13:18:57

LAV написал : Сделайте кабельные перемычки с лужёными наконечниками

Или перемычка из алиминиевой жилы, а наконечники, с одной стороны - алюминий, с другой - алюмомедный.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.08.2009 в 13:23:30

Кстати, есть силовые клемники кабель/кабель, кабель/шина и шина/шина.

0
donant
donant
Новичок

Регистрация: 15.08.2009

Москва

Сообщений: 7

17.08.2009 в 21:53:46

Smily написал : Кстати, есть силовые клемники кабель/кабель, кабель/шина и шина/шина.

скинь пожалуйста ссылочку на что нибудь подобное, первый раз слышу про такие клемники

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.08.2009 в 12:41:06

Smily написал : Кстати, есть силовые клемники кабель/кабель, кабель/шина и шина/шина.

Это сечением до 240мм.кв у ШЭ и 300мм.кв у Вейдмюллера.

0
Просто
Просто
Новичок

Регистрация: 05.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

18.08.2009 в 14:43:59

А такие у Legrand'a

0
Вложение
LIMACON
LIMACON
Новичок

Регистрация: 04.11.2008

Москва

Сообщений: 62

18.08.2009 в 15:08:48

если работаете в Москве то ИНСТРУКЦИЯ 1-Б-З

о приемке новых РП, ТП и кабельных линий

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

18.08.2009 в 15:09:54

endx написал : ИНСТРУКЦИЯ 1-Б-З

Ссылку плиз...