Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1327694

Хочу перенести газовую колонку в угол кухни, а там как раз отверстие вентиляции.
Подозреваю, что нехорошо получится. Но всё же - категорически нельзя?

категорически нет.

Понятно, спасибо.
А еще скажите, на кухне (хрущ 1962 года постройки) три отверстия в стене - одно чисто вентиляционное (в которое нельзя ) и два круглых строго одно над другим - в верхнем раньше был дымоход, нижнее закрыто заглушкой.
Это нижнее для кухонной вытяжки?
У него общий канал с дымоходом?
Их с дымоходом можно менять?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

TeRaos написал :
категорически нет.

Не факт.
Мне в свое время пришлось ставить колонку в доме 1910 года постройки (себе).
Вызвал трубочистов. Те указали, в какой из вентканалов можно врезаться и подписали акт.
Заказал проект в ПИБе.
Заплатил денюжку.
Пробил дыру в стене в указанном трубочистами месте.
Повесил колонку. Подключали газовщики.
Все ОК с 1994 г. и по сей день.

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 35

nvs написал :
Это нижнее для кухонной вытяжки

Насколько объяснили мне - нет, в нижнее сыпется всякая дрянь из дымохода колонки (типа зола, и периодически оттуда ее надо выгребать), но вообще то люди говорят что в хрущевках 60-х гг есть еще один канал - отдельный на каждую квартиру, но он скрыт, и его надо сначала найти, потом пробивать. Правда или нет - не знаю, сам живу в хрущевке недавно посколько получил в наследство.

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 35

RambalKosher написал :
люди говорят что в хрущевках 60-х гг есть еще один канал - отдельный на каждую квартиру, но он скрыт, и его надо сначала найти, потом пробивать

Кстати, никто не в курсе?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

RambalKosher написал :
люди говорят что в хрущевках 60-х гг есть еще один канал - отдельный на каждую квартиру, но он скрыт, и его надо сначала найти, потом пробивать

Не знаю в точности, как в хрущевках, но в моем случае так и было: куча скрытых каналов; трубочисты на один из них указывают как пригодный для моих целей, и затем я бил дыру в стене.

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 35

veterburg написал :
Вызвал трубочистов. Те указали, в какой из вентканалов можно врезаться и подписали акт.
Заказал проект в ПИБе.

Уважаемый veterburg, нельзя ли немного поподробнее - откуда можно вызвать трубочистов и что такое ПИБ?

RambalKosher написал :
Кстати, никто не в курсе?

поднимитесь на крышу и всё увидите. Обычно канальная стена - между ванной и кухней, либо между двумя смежными кухнями разных квартир. Каждая квартира имеет два СВОИХ канала - один вентиляционный, другой - дымоход. Каналы сквозные от подвала до крыши.

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 35

Alex_Penza написал :
Каждая квартира имеет два СВОИХ канала - один вентиляционный, другой - дымоход.

"СВОИХ" - Вы имеете в виду - отдельных? По вентиляционному каналу - навряд ли (хотя может быть в разных проектах по-разному(?)) Сижу и мучаюсь блин - как бы внутри канала посмотреть куда он там и чего лампу туда запихнуть и с помощью зеркала под 45* попытаться это выяснить что ли Задача, мать ее

запустить дымок и смотреть выход - надежнее

2RambalKosher Ну да. Отдельных. Я же посоветовал выйти на крышу. Там Вы сразу, как увидите оголовок веншахт, поймёте эту структуру.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

RambalKosher написал :
Уважаемый veterburg, нельзя ли немного поподробнее - откуда можно вызвать трубочистов и что такое ПИБ

  1. ПИБ - проектно-инвентаризационное бюро. В каждом районе города - свое. Вот - их адреса и время приема.
  2. Есть такая "Артель трубочистов". Именно их я приглашал тогда. Но, по некоторым сведениям, работать они стали хуже, а ценник будь здоров.
    Погуглите, и будет Вам счастье

в 5 этажном доме, на крыше нашел 11 отверстий вентиляции. На кухне и в туалете отверстия как я понял паралельны по всему стояку. А вот в ванной, ниже меня отверстие не идет. Можно ли к нему подключить дымоход газовой колонки, тем более, что на 5 этаже по всей видимости нет отверстия паралельно моему. Я живу на 4 этаже.

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

У нас в ВЛГ недавно был случай. Во время ремонта жильцы одной из квартир (хрущевка 63г.) пустили дымоход колонки в вент. канал. А у соседей на кухне вытяжка стояла, довольно мощная. В итоге - 2е квартиры трупов (сами и ниже) + еще 3и квартиры - в реанимации.

После этого повсеместно проверяли дымоходы и вент.каналы (по всему городу).

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 35

2Alex_Penza 2veterburg Спасибо

Serg21220 написал :
пустили дымоход колонки в вент. канал. А у соседей на кухне вытяжка стояла, довольно мощная. В итоге - 2е квартиры трупов

Наверно, хрущевки все же отличаются друг от друга(?), во всяком случае прожив несколько месяцев в такой с позволения сказать "квартире"ни разу не слышал шумов и разговоров с соседних (выше, ниже) кухонь из вентканала на кухне (что косвенно подтверждает теорию о том что вентканалы похоже индивидуальные(?) на каждую квартиру), в ванной же все наоборот - от соседей слышно абсолютно все и очень хорошо, как будто говорят, или что то делают прямо в моей квартире. Может быть в описаном у Вас случае вентканалы на кухнях все же были не отдельные, а общие, может быть разница в типах, сериях и т.д.? И не для всех хрущевок применимо понятие "категорически нельзя" выход колонки в вентканал? В ЖЭКах похоже, мало кто чего знает и понимает, ну или делают вид.

Никто не слышал, есть какаято надувная типа труба, ее просовывают сверху вниз в вентиляцию или дымоход и надувают или както расправляют...Чтоб герметичность была. Что за материал такой?

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

MArgus-man написал :
Никто не слышал, есть какаято надувная типа труба, ее просовывают сверху вниз в вентиляцию или дымоход и надувают или както расправляют...Чтоб герметичность была.

Что-то не понял смысла.. Зачем?

MArgus-man написал :
Никто не слышал, есть какаято надувная типа труба

Вы про систему , скорей всего? Как-то обсуждали... Почитайте, может поможет

Смысл в том, что между кладкой могут быть трещины и некачественно уложен кирпич...

Ещё смотрите про Мордакс - Mordax, что ближе к жизни, но по той же тематике

Регистрация: 22.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 35

MArgus-man написал :
что на 5 этаже по всей видимости нет отверстия

Рассказали похожий случай - тоже вроде никуда идти не должно было, повесил люди колонку в сортир, выхлоп в вентиляцию в ванной комнате, включили - и кааааааак хлынет! К соседям! Причем не не ниже, не выше по своему стояку, а в соседний! Ну и скандалище там был, как рассказывали!

Serg21220 написал :
У нас в ВЛГ недавно был случай. Во время ремонта жильцы одной из квартир (хрущевка 63г.) пустили дымоход колонки в вент. канал. А у соседей на кухне вытяжка стояла, довольно мощная. В итоге - 2е квартиры трупов (сами и ниже) + еще 3и квартиры - в реанимации.

У моей соседки снизу, подключена колонка в вентиляцию. Я её предупредил, что буду ставить вытяжку и ппц ей придёт. Всё равно не хочет переделывать, говорит - так гофра короче, ей не нравится длинная

*abс* написал :
У моей соседки снизу, подключена колонка в вентиляцию. Я её предупредил, что буду ставить вытяжку и ппц ей придёт. Всё равно не хочет переделывать, говорит - так гофра короче, ей не нравится длинная

А что может произойти?

MArgus-man написал :
А что может произойти?

Обратная тяга, а может и ничего не произойти.

*abс* написал :
Обратная тяга, а может и ничего не произойти.

А разве Ваша вытяжка не будет способствовать быстрейшему удалению угарного газа который будет снизу подниматься?
Механизм не понятен...

MArgus-man написал :
А разве Ваша вытяжка не будет способствовать быстрейшему удалению угарного газа который будет снизу подниматься?
Механизм не понятен...

Я так понимаю, что если вентиляторы вытяжки будут гнать в вент шахту воздуха больше, чем может справится вентиляция, посредством тяги, то часть воздуха может пойти вниз и у нижнего этажа тяга может уменьшится, пропасть или даже обратно дуть начать Может и ошибаюсь

*abс* написал :
шахту воздуха больше, чем может справится вентиляция,

зачем же заведомо гнать больше. чем может справится шахта?

MArgus-man написал :
зачем же заведомо гнать больше. чем может справится шахта?

А кто знает, с чем она может справится? Купили вытяжку, воткнули, включили и всё, никто ничего не читает, не расчитывает

спасение утопающих... Посчитай.