18.08.2009 в 13:06:47

День добрый! Дело такое: Недавно сняли квартиру. Недели через две при работе стиральной машины (до этого уже эксплуатировалась и все было нормально) сильно завоняло горелым. После продолжительных поисков - нашел источник - автоматическая пробка с кнопочками, которая ужасно раскалилась. Пробежался по форуму и понял, что просто заменой пробки и зачисткой контактов тут не отделаешься.

Суть проблемы: Дом старинный, соответственно и щетчик и проводка и все прочее. Щетчик находится внутри и кроме автомата на 16А (как я понимаю, входного, на нем пломбы какие-то стоят) и двух злосчастных пробок ничего нет. Жить и тем более включать стиралку стало страшновато. Постоянно хожу, трогаю пробку и принюхиваюсь. С электричеством со времен теории универа не сталкивался, но не даун и если буду знать что делать, все смогу.

Вопрос: Что нужно сделать по минимуму (квартира всетки не своя да и денег лишних нет) чтобы во-первых не спалить весь дом и во-вторых заработала стиралка, да и просто чтоб спалось спокойно. Кроме стиралки потребители - холодильник, телик, двд и периодически - микроволновка, утюг и фен. Уважаемые укратители электричества, помогите советом, а то погорим...

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

18.08.2009 в 13:22:41

Виш написал : Вопрос: Что нужно сделать по минимуму (квартира всетки не своя да и денег лишних нет)

Нужно обратится к хозяину квартиры. Пусть он принимает решение. Вызывает электрика и пр.... Квартира то его....

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

18.08.2009 в 13:27:09

Юрий-Электр написал : Нужно обратится к хозяину квартиры. Пусть он принимает решение.

это обязательно, а для ускорения

Юрий-Электр написал : Вызывает электрика и пр.... Квартира то его....

Согласуйте с ним и вызывайте сами в счёт оплаты за квартиру.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

18.08.2009 в 13:32:40

LAV написал : Согласуйте с ним и вызывайте сами в счёт оплаты за квартиру.

Можно и так, и это лучше. И обязательно поставить в известность хозяина и после ремонта.......

0
Виш
Виш
Новичок

Регистрация: 18.08.2009

Алматы

Сообщений: 25

18.08.2009 в 13:33:17

Юрий-Электр Там хозяйка, извиняюсь за выражение, наверно того же года выпуска что и квартира, и пока она вызовет электриков, научимся профессионально стирать вручную, да и страшно электриков пускать. Лапши навешают, денег срубят и ходи опять принюхивайся. А на хорошего электрика и нормальный щиток хозяйка точно не подпишется. Так что, хочется самому и чтоб наверняка.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

18.08.2009 в 13:38:29

Виш написал : Так что, хочется самому и чтоб наверняка.

Замена винтовых пробок на дин-реечные автоматы потребует слесарных работ + РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ и ВБЛИЗИ с оголёнными проводами.

0
Виш
Виш
Новичок

Регистрация: 18.08.2009

Алматы

Сообщений: 25

18.08.2009 в 13:41:56

И еще о хозяйке... когда въехали, проскользнуло, что пробки они новые поставили. Та, что греется - на 10А - производства польши - лет 20 наверно гденить в чулане валялась. Вторая поновее, как понимаю на свет - на 25А... и электрика она соответствующего найдет...

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

18.08.2009 в 13:43:16

Виш написал : Та, что греется - на 10А - производства польши - лет 20 наверно гденить в чулане валялась. Вторая поновее, как понимаю на свет - на 25А

Поменяйте 10А и 25А местами.

0
Виш
Виш
Новичок

Регистрация: 18.08.2009

Алматы

Сообщений: 25

18.08.2009 в 13:46:27

LAV написал : Замена винтовых пробок на дин-реечные автоматы потребует слесарных работ + РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ и ВБЛИЗИ с оголёнными проводами.

Все так сложно? Как я понимаю, если вырубить автомат, который до счетчика, напряжения уже не будет. А нельзя просто "выдернуть" пробки, вернее ту, что на разетки и поставить вместо нее автомат и УЗО в придачу?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12511

18.08.2009 в 13:49:25

Виш написал : Пробежался по форуму и понял, что просто заменой пробки и зачисткой контактов тут не отделаешься.

С чего такой вывод? Что нагрелось, то и менять. Для начала поставьте новые автоматы. Выкручиваются старые, вкурчиваются новые. Перестанет греться - старые в помойку. Будет дальше греться - проверить контакты проводки с патронами под автоматы. Если греется автомат в квартире, то вероятнее и чинить надо не счетчик и не входной автомат.

0
Виш
Виш
Новичок

Регистрация: 18.08.2009

Алматы

Сообщений: 25

18.08.2009 в 13:50:40

LAV написал : Поменяйте 10А и 25А местами.

Предполагаю, что греться и вонять тогда перестанет, но тогда за проводку страшно становится... потом стены чтоль щупать? Или стиралка, холодильник, ТВ, ДВД и микроволновка (периодами) не поплавят проводку 20-х - 30-х годов? Правда, все включается в разные разетки.

0