jibbing написал : Группа №3 (УЗО 40А/30мА): Прачечная (бойлер) 16A NYM 3x2.5 Прачечная (стиралка) 16A NYM 3x2.5 Ванная (теплый пол, освещение, вентиляция, полотенцесушитель) 16A NYM 3x2.5
ИМХО при утечке одного девайса всё без электричества?
21.08.2009 в 18:35:18
jibbing написал : Группа №3 (УЗО 40А/30мА): Прачечная (бойлер) 16A NYM 3x2.5 Прачечная (стиралка) 16A NYM 3x2.5 Ванная (теплый пол, освещение, вентиляция, полотенцесушитель) 16A NYM 3x2.5
ИМХО при утечке одного девайса всё без электричества?
21.08.2009 в 22:35:07
аматор1 написал : ИМХО
Спасибо!
А сейчас... Уже лучше?
Лестница:
Автомат 50A
Квартира:
Вход: УЗО 63А/100мA
Группа №1 (УЗО 40А/30мА): Розетки комнаты №1 16A NYM 3x2.5 Розетки комнаты №2 16A NYM 3x2.5 Розетки комнаты №3 16A NYM 3x2.5 Розетки прихожей 16А NYM 3x2.5 Звонок 2А
Группа №2 (УЗО 40А/30мА): Розетки кухни (правая сторона) + вытяжка, подсветка 16A NYM 3x2.5 Розетки кухни (левая сторона) + подсветка 16А NYM 3x2.5 Духовой шкаф 16A NYM 3x2.5 Посудомойка 16A NYM 3x2.5
Группа №3 (УЗО 25А/30мА): Прачечная (бойлер) 16A NYM 3x2.5 Прачечная (стиралка) 16A NYM 3x2.5
Группа №4 (УЗО 25A/30mA) Освещение (ванная + прачечная) 10A NYM 3x1.5 Ванная (вентиляция) 6A NYM 3x1.5 Ванная (полотенцесушитель) 6A NYM 3x2.5 Ванная (теплый пол) 6A NYM 3x2.5
Группа №5 (УЗО 25А/30мА): Лоджия левая (теплый пол + освещение + розетка) 16A NYM 3x2.5, NYM 3x1.5 Лоджия правая (теплый пол + освещение + розетка) 16A NYM 3x2.5, NYM 3x1.5 Теплый пол (кухня) 6A NYM 3x2.5 Теплый пол (прихожая) 6A NYM 3x2.5
Автоматы: Освещение Север (коридор + кухня) 10A NYM 3x1.5 Освещение Юг (комнаты + коридор) 10A NYM 3x1.5 Варочная панель 32A NYM 3x6
Дифавтомат: Ванная (розетка) 16A/10mA NYM 3x2.5
22.08.2009 в 09:05:19
jibbing написал : Лестница:
Автомат 50A
Квартира:
Вход: УЗО 63А/100мA
Ведь писал Вам:
Alex_Penza написал : Входное(100мА) исключить(либо переместить в подъезд, ибо его работа - защитить провод от подъезда до щитка.
В квартирном щитке его ставить ни к чему, если только для красоты.
22.08.2009 в 09:06:40
jibbing написал : Автоматы: Освещение Север (коридор + кухня) 10A NYM 3x1.5 Освещение Юг (комнаты + коридор) 10A NYM 3x1.5
А это Вы вообще из-под УЗО вынесли? Не годится.
22.08.2009 в 15:44:53
Cпасибо, вас понял.
Alex_Penza написал : А это Вы вообще из-под УЗО вынесли? Не годится.
А в какую группу пихнуть тогда? Все, вроде бы, под завязку, в данном виде схемы. Отдельное УЗО-группу на свет добавить?
Alex_Penza написал : В квартирном щитке его ставить ни к чему, если только для красоты.
Заменить C50 в лестничном щитке на дифавтомат 50A/100mA?
22.08.2009 в 15:49:19
jibbing написал : Заменить C50 в лестничном щитке на дифавтомат 50A/100mA?
Тоже решение, либо просто добавить туда это УЗО. Как больше нравится.
jibbing написал : Отдельное УЗО-группу на свет добавить?
Видимо, да.
22.08.2009 в 16:29:54
Спасибо!
Лестница: Дифавтомат 50A/100mA
Квартира:
Группа №1 (УЗО 40А/30мА): Розетки комнаты №1 16A NYM 3x2.5 Розетки комнаты №2 16A NYM 3x2.5 Розетки комнаты №3 16A NYM 3x2.5 Розетки прихожей 16А NYM 3x2.5 Звонок 2А
Группа №2 (УЗО 40А/30мА): Розетки кухни (правая сторона) + вытяжка, подсветка 16A NYM 3x2.5 Розетки кухни (левая сторона) + подсветка 16А NYM 3x2.5 Духовой шкаф 16A NYM 3x2.5 Посудомойка 16A NYM 3x2.5
Группа №3 (УЗО 25А/30мА): Прачечная (бойлер) 16A NYM 3x2.5 Прачечная (стиралка) 16A NYM 3x2.5
Группа №4 (УЗО 25A/30mA): Освещение (ванная + прачечная) 10A NYM 3x1.5 Ванная (вентиляция) 6A NYM 3x1.5 Ванная (полотенцесушитель) 6A NYM 3x2.5 Ванная (теплый пол) 6A NYM 3x2.5
Группа №5 (УЗО 25А/30мА): Лоджия левая (теплый пол + освещение + розетка) 16A NYM 3x2.5, NYM 3x1.5 Лоджия правая (теплый пол + освещение + розетка) 16A NYM 3x2.5, NYM 3x1.5 Теплый пол (кухня) 6A NYM 3x2.5 Теплый пол (прихожая) 6A NYM 3x2.5
Группа №6 (УЗО 25A/30mA): Освещение Север (коридор + кухня) 10A NYM 3x1.5 Освещение Юг (комнаты + коридор) 10A NYM 3x1.5
Автомат: Варочная панель 32A NYM 3x6
Дифавтомат: Ванная (розетка) 16A/10mA NYM 3x2.5
22.08.2009 в 16:38:04
Лично мне нравится. Рисуйте теперь щиток, размещайте в нём. Только не забудьте оставить побольше мест "на развитие", ряд не помешает - у вас энергонасыщенная квартира. А то, глядишь, завтра поймёте, что тёплые полы в ванне или бойлер круглосуточно гонять не имеет смысла, и решите для них поставить недельные таймеры. :)
22.08.2009 в 16:50:24
Большое спасибо за советы. :)
Да - места бы неплохо оставить, кстати.
Пойду искать щиток покрасивше.
22.08.2009 в 17:52:18
jibbing написал : Пойду искать щиток покрасивше.
так сперва на бумаге спланируйте. А потом уже - в поиски.
22.08.2009 в 18:03:05
Неужели никто не заметил, что УЗО нигде, кроме группы 6, не защищено по току? Автору - все УЗО 30мА ставьте на 63А!!!!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу