аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

21.08.2009 в 18:35:18

jibbing написал : Группа №3 (УЗО 40А/30мА): Прачечная (бойлер) 16A NYM 3x2.5 Прачечная (стиралка) 16A NYM 3x2.5 Ванная (теплый пол, освещение, вентиляция, полотенцесушитель) 16A NYM 3x2.5

ИМХО при утечке одного девайса всё без электричества?

0
jibbing
jibbing
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

21.08.2009 в 22:35:07

аматор1 написал : ИМХО

Спасибо!

А сейчас... Уже лучше?

Лестница:

Автомат 50A

Квартира:

Вход: УЗО 63А/100мA

Группа №1 (УЗО 40А/30мА): Розетки комнаты №1 16A NYM 3x2.5 Розетки комнаты №2 16A NYM 3x2.5 Розетки комнаты №3 16A NYM 3x2.5 Розетки прихожей 16А NYM 3x2.5 Звонок 2А

Группа №2 (УЗО 40А/30мА): Розетки кухни (правая сторона) + вытяжка, подсветка 16A NYM 3x2.5 Розетки кухни (левая сторона) + подсветка 16А NYM 3x2.5 Духовой шкаф 16A NYM 3x2.5 Посудомойка 16A NYM 3x2.5

Группа №3 (УЗО 25А/30мА): Прачечная (бойлер) 16A NYM 3x2.5 Прачечная (стиралка) 16A NYM 3x2.5

Группа №4 (УЗО 25A/30mA) Освещение (ванная + прачечная) 10A NYM 3x1.5 Ванная (вентиляция) 6A NYM 3x1.5 Ванная (полотенцесушитель) 6A NYM 3x2.5 Ванная (теплый пол) 6A NYM 3x2.5

Группа №5 (УЗО 25А/30мА): Лоджия левая (теплый пол + освещение + розетка) 16A NYM 3x2.5, NYM 3x1.5 Лоджия правая (теплый пол + освещение + розетка) 16A NYM 3x2.5, NYM 3x1.5 Теплый пол (кухня) 6A NYM 3x2.5 Теплый пол (прихожая) 6A NYM 3x2.5

Автоматы: Освещение Север (коридор + кухня) 10A NYM 3x1.5 Освещение Юг (комнаты + коридор) 10A NYM 3x1.5 Варочная панель 32A NYM 3x6

Дифавтомат: Ванная (розетка) 16A/10mA NYM 3x2.5

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.08.2009 в 09:05:19

jibbing написал : Лестница:

Автомат 50A

Квартира:

Вход: УЗО 63А/100мA

Ведь писал Вам:

Alex_Penza написал : Входное(100мА) исключить(либо переместить в подъезд, ибо его работа - защитить провод от подъезда до щитка.

В квартирном щитке его ставить ни к чему, если только для красоты.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.08.2009 в 09:06:40

jibbing написал : Автоматы: Освещение Север (коридор + кухня) 10A NYM 3x1.5 Освещение Юг (комнаты + коридор) 10A NYM 3x1.5

А это Вы вообще из-под УЗО вынесли? Не годится.

0
jibbing
jibbing
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

22.08.2009 в 15:44:53

Cпасибо, вас понял.

Alex_Penza написал : А это Вы вообще из-под УЗО вынесли? Не годится.

А в какую группу пихнуть тогда? Все, вроде бы, под завязку, в данном виде схемы. Отдельное УЗО-группу на свет добавить?

Alex_Penza написал : В квартирном щитке его ставить ни к чему, если только для красоты.

Заменить C50 в лестничном щитке на дифавтомат 50A/100mA?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.08.2009 в 15:49:19

jibbing написал : Заменить C50 в лестничном щитке на дифавтомат 50A/100mA?

Тоже решение, либо просто добавить туда это УЗО. Как больше нравится.

jibbing написал : Отдельное УЗО-группу на свет добавить?

Видимо, да.

0
jibbing
jibbing
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

22.08.2009 в 16:29:54

Спасибо!

Лестница: Дифавтомат 50A/100mA

Квартира:

Группа №1 (УЗО 40А/30мА): Розетки комнаты №1 16A NYM 3x2.5 Розетки комнаты №2 16A NYM 3x2.5 Розетки комнаты №3 16A NYM 3x2.5 Розетки прихожей 16А NYM 3x2.5 Звонок 2А

Группа №2 (УЗО 40А/30мА): Розетки кухни (правая сторона) + вытяжка, подсветка 16A NYM 3x2.5 Розетки кухни (левая сторона) + подсветка 16А NYM 3x2.5 Духовой шкаф 16A NYM 3x2.5 Посудомойка 16A NYM 3x2.5

Группа №3 (УЗО 25А/30мА): Прачечная (бойлер) 16A NYM 3x2.5 Прачечная (стиралка) 16A NYM 3x2.5

Группа №4 (УЗО 25A/30mA): Освещение (ванная + прачечная) 10A NYM 3x1.5 Ванная (вентиляция) 6A NYM 3x1.5 Ванная (полотенцесушитель) 6A NYM 3x2.5 Ванная (теплый пол) 6A NYM 3x2.5

Группа №5 (УЗО 25А/30мА): Лоджия левая (теплый пол + освещение + розетка) 16A NYM 3x2.5, NYM 3x1.5 Лоджия правая (теплый пол + освещение + розетка) 16A NYM 3x2.5, NYM 3x1.5 Теплый пол (кухня) 6A NYM 3x2.5 Теплый пол (прихожая) 6A NYM 3x2.5

Группа №6 (УЗО 25A/30mA): Освещение Север (коридор + кухня) 10A NYM 3x1.5 Освещение Юг (комнаты + коридор) 10A NYM 3x1.5

Автомат: Варочная панель 32A NYM 3x6

Дифавтомат: Ванная (розетка) 16A/10mA NYM 3x2.5

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.08.2009 в 16:38:04

Лично мне нравится. Рисуйте теперь щиток, размещайте в нём. Только не забудьте оставить побольше мест "на развитие", ряд не помешает - у вас энергонасыщенная квартира. А то, глядишь, завтра поймёте, что тёплые полы в ванне или бойлер круглосуточно гонять не имеет смысла, и решите для них поставить недельные таймеры. :)

0
jibbing
jibbing
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

22.08.2009 в 16:50:24

Большое спасибо за советы. :)
Да - места бы неплохо оставить, кстати. Пойду искать щиток покрасивше.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.08.2009 в 17:52:18

jibbing написал : Пойду искать щиток покрасивше.

так сперва на бумаге спланируйте. А потом уже - в поиски.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

22.08.2009 в 18:03:05

Неужели никто не заметил, что УЗО нигде, кроме группы 6, не защищено по току? Автору - все УЗО 30мА ставьте на 63А!!!!!!

0