avmal написал : Надо ждать пока ламели приварятся?
Нет, достаточно поставить ПОСЛЕ него нормальный атвомат.
avmal написал : Вы первый, от кого я это слышу.
Вашими бы словами... В свое время я хотел поменять пакетник 10А на современный автомат 16А (разрешеная мощность - 3,5 кВт), причем делалось все полностью "в белую". Предписание Новосибирского энергосбыта было жестким: демонтаж квартирного выключателя возможен только при установке вместо него рубильника с видимым разрывом цепи, либо установке пакетного выключателя, с номинальным током не ниже последующего автомата или предохранителя. Вот и думайте сами, как это понимать...