Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.08.2009 в 17:51:33

SergeyE написал : если ток идет с другого автомата

если его нет, другого автомата.

SergeyE написал : между отключенной фазой и остальными проводами тоже напряжение было = 0

Че к фазе привязываемся, нет ее (отключена). Есть падение напряжения на части проводника под нагрузкой.(это я подразумеваю остальные провода) N и PE

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.08.2009 в 18:27:18

sergey_sav написал : Вернее будет "может сработать", ибо слишком много "если"...

У меня почему-то всегда "может" и еще ни разу не "не смогло"...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.08.2009 в 18:48:22

По этой схеме (http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=92828&d=1251055985)??) Если деление нулевого проводника происходит в ЩЭ срабатывание УЗО маловероятно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

24.08.2009 в 19:02:37

2sergey_sav ,по этой маловероятно,но возможно. А по этой http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=92752&d=1250986879 вероятность срабатывания достаточно высока.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.08.2009 в 19:03:53

sergey_sav написал : Если деление нулевого проводника происходит в ЩЭ срабатывание УЗО маловероятно.

А у меня, не смотря на все теории, всё-равно срабатывает ... :a

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.08.2009 в 19:16:13

dmitriev01 написал : А по этой http://www.mastercity.ru/vforum/atta...2&d=1250986879

А про эту и споров нет, эту версию без картинок предложил ещё в самом начале темы...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

24.08.2009 в 21:59:02

У меня пятипроводка в доме(частном), если все потребители отключены, никаких сработок. Стоит оказаться в цепи фазы (любой) потребителю, нейтраль одна на весь дом (почему-то ;-)) сработка гарантирована. Схема размещенная в хелпе работает, хватит спорить...

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

24.08.2009 в 22:57:03

SergeyE написал : напряжение-то он (Mastek 838 кажется) меряет исправно - я пробовал в диапазонах 750В и 200В - везде ноль

Если нагрузка в цепи была то ноль никак не может быть.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

24.08.2009 в 22:59:34

serezhiki написал : Стоит оказаться в цепи фазы (любой) потребителю, нейтраль одна на весь дом (почему-то ;-)) сработка гарантирована.

Простите,может неправильно понял,но из Вашего поста следует,что при включении какой-либо нагрузки,у Вас дома,срабатывает УЗО.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

24.08.2009 в 23:03:31

Под вечер туго что-то соображается.кто-то понял пост №95,о чём он?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.08.2009 в 23:04:01

serezhiki написал : Схема размещенная в хелпе работает, хватит спорить...

так у вас срабатывает по первой схеме ...

sergey_sav написал : А про эту и споров нет

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.