05.02.2010 в 11:32:19
КПД написал : А котел через стабилизатор работает?
Конечно.
05.02.2010 в 12:31:50
spy написал : после использования горячей воды, закрыв кран, он продолжал нагревать воду в контуре!
А насколько градусов у вас настроено ГВС?
05.02.2010 в 12:32:41
Там по определению не может быть более 60С
05.02.2010 в 12:42:53
КПД Верно, почитал про режим Антилегионелла, там тоже не выше 60. А может индикатор показывает температуру в нагревающем контуре, а не в нагреваемом? У меня кстати тоже было до 85 по светодиодам, но я не отключал, он поработал, видимо нагрел воду в бойлере и выключился.
05.02.2010 в 13:21:37
Тут без бойлера
05.02.2010 в 14:36:07
Truck написал : А насколько градусов у вас настроено ГВС?
регулятор стоял на самом минимуме, т.е. 35 градусов
КПД написал : Там по определению не может быть более 60С
это по "определению" не может быть, когда все функционирует нормально, а когда кран закрыт, а горелки продолжают работать....
05.05.2010 в 18:25:02
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ! Недавно столкнулся с такой проблемой у меня котел колонка BAXI 240 FI сначала он не стал выполнять свою функцию отапливать помещение и нагревать воду до положенной температуры мне посоветовали прочистить его что собственно я и сделал убрал накипь в радиаторе и как стал его ставить на место собрал у меня просочилось вода через резинки потом заменил их и он у меня не стал включаться я думаю что вода попала на плату как думаете ремонт ее дорогой скоко приблизительно стоит?
05.05.2010 в 21:11:55
new_problem1 написал : ремонт ее дорогой скоко приблизительно стоит?
1\8 стоимости котла. Это плата автоматики.
22.05.2011 в 21:43:31
Здравствуйте! Помогите пожалуйста справиться с проблемой. Котел BAXI 240 FI. При включении ГВС, котел включается, но через непродолжительное время отключается (примерно так же как на зимнем режиме для нагрева системы отопления). Потом включается и отключается снова - пока из крана течет вода. Вода из крана течет чуть теплая. Тоже самое у меня было год назад. Тогда мне помогла замена полярности - просто перевернул вилку в розетке. В этот раз не спасло. Помогите советом.
23.05.2011 в 19:50:36
Во первых марка котла названа не полностью. Во вторых кто котел пускал и делали ли наладку давления газа. В третьих -какой проток воды.ГВС
24.05.2011 в 18:06:42
марка котла-много даст??? проблема может появиться на любом котле.
Во вторых-давление газа... а до этого на ненастроенной газовой арматуре все работало?
в ТОЧКУ ТОЛЬКО ПО ПРОТОКУ-может быть мал. Но мое мнение-зарастание теплообменника солями жесткости и как следствие ухудшение теплосъема.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу