dilp
dilp
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Москва

Сообщений: 15

23.08.2009 в 20:36:31

внезапно перестали работать розетки на кухне. померил все розетки, тестер срабатывает на обоих проводах! узо не вышибает, автоматы тоже. в соседних комнатах другие линии от щитка и все работает. где искать причину?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

23.08.2009 в 20:41:50

сколько линий, сколько автоматов, новая проводка или нет? какой тестер?

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.08.2009 в 20:51:04

dilp написал : тестер срабатывает на обоих проводах! узо не вышибает, автоматы тоже.

Что сие значит?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

23.08.2009 в 20:53:36

какой тестер:cool:
Наверняка типовой китайский, который "срабатывает", даже если им в носу ковырять:D

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

23.08.2009 в 20:55:18

lahr написал : даже если им в носу ковырять

потому что там возникает очучение которое НАПРЯГАЕТ)))

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

23.08.2009 в 21:10:40

dilp написал : где искать причину?

в коробке

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

23.08.2009 в 21:10:59

dilp написал : где искать причину?

Если умеете пользоваться мультиметром, то проверяйте целостность проводов ,идущих от АВТОМАТОВ до РОЗЕТОК. Нулевых разумеется тоже. Но начните с выходов автоматов. Есть или там напряжение. Потом далее. А лучше с утра пораньше в ЖЭУ к электрику.

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

23.08.2009 в 21:53:05

dilp написал : где искать причину?

обрыв или нарушение контакта вероятно. Ищите распредкоробку(и), проверяйте наличие напряжения фаза-ноль контрольной лампой накаливания ( высокоомный тестер часто срабатывает от обычной наводки ). Если с электричеством на "Вы", то

lahr написал : с утра пораньше в ЖЭУ к электрику

0
dilp
dilp
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Москва

Сообщений: 15

23.08.2009 в 22:15:32

тестер-отвертка, покупал в леруа, на розетках в соседней комнате показывает нормально - на одном проводе срабатывает, на другом нет. до этого к тестеру нареканий не было. мультиметра нет, видимо, надо купить.

iale написал : обрыв или нарушение контакта вероятно

не понял, как может срабатывать тестер, если обрыв контакта?

проводка новая (новостройка), линий всего 8.

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

23.08.2009 в 22:41:33

dilp написал : не понял, как может срабатывать тестер, если обрыв контакта?

такой "тестер" может сработать и от сетевой наводки на оборванный провод :).

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.08.2009 в 08:00:25

короче, у вас оборван ноль либо в розетке (шлейфом, проверяйте все розетки) либо в коробке .

поэтому индикатор светится на обоих контактах.

для подтверждения можете подключить лампочку между любым ииз проводов и батареей

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу