23.08.2009 в 20:36:31
внезапно перестали работать розетки на кухне. померил все розетки, тестер срабатывает на обоих проводах! узо не вышибает, автоматы тоже. в соседних комнатах другие линии от щитка и все работает. где искать причину?
23.08.2009 в 20:41:50
сколько линий, сколько автоматов, новая проводка или нет? какой тестер?
23.08.2009 в 20:51:04
dilp написал : тестер срабатывает на обоих проводах! узо не вышибает, автоматы тоже.
Что сие значит?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.08.2009 в 20:53:36
какой тестер:cool:
Наверняка типовой китайский, который "срабатывает", даже если им в носу ковырять:D
23.08.2009 в 20:55:18
lahr написал : даже если им в носу ковырять
потому что там возникает очучение которое НАПРЯГАЕТ)))
23.08.2009 в 21:10:40
dilp написал : где искать причину?
в коробке
23.08.2009 в 21:10:59
dilp написал : где искать причину?
Если умеете пользоваться мультиметром, то проверяйте целостность проводов ,идущих от АВТОМАТОВ до РОЗЕТОК. Нулевых разумеется тоже. Но начните с выходов автоматов. Есть или там напряжение. Потом далее. А лучше с утра пораньше в ЖЭУ к электрику.
23.08.2009 в 21:53:05
dilp написал : где искать причину?
обрыв или нарушение контакта вероятно. Ищите распредкоробку(и), проверяйте наличие напряжения фаза-ноль контрольной лампой накаливания ( высокоомный тестер часто срабатывает от обычной наводки ). Если с электричеством на "Вы", то
lahr написал : с утра пораньше в ЖЭУ к электрику
23.08.2009 в 22:15:32
тестер-отвертка, покупал в леруа, на розетках в соседней комнате показывает нормально - на одном проводе срабатывает, на другом нет. до этого к тестеру нареканий не было. мультиметра нет, видимо, надо купить.
iale написал : обрыв или нарушение контакта вероятно
не понял, как может срабатывать тестер, если обрыв контакта?
проводка новая (новостройка), линий всего 8.
23.08.2009 в 22:41:33
dilp написал : не понял, как может срабатывать тестер, если обрыв контакта?
такой "тестер" может сработать и от сетевой наводки на оборванный провод :).
24.08.2009 в 08:00:25
короче, у вас оборван ноль либо в розетке (шлейфом, проверяйте все розетки) либо в коробке .
поэтому индикатор светится на обоих контактах.
для подтверждения можете подключить лампочку между любым ииз проводов и батареей