24.08.2009 в 14:08:15
deen написал : счетчики уже давно у всех в тамбере размещены
Линия от ЩЭ идёт к счётчику, а от него возвращается к двум автоматам и от них обратно в квартиру? Как то хитрО это...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.08.2009 в 14:09:36
sergey_sav написал : Линия от ЩЭ идёт к счётчику, а от него возвращается к двум автоматам и от них обратно в квартиру? Как то хитрО это...
Именно так все и присутствует...
24.08.2009 в 17:06:41
Можно пару "УЗО 10мА"-"АВ 16А" идущую в ванну поменять местами и тогда АВ параллельно с первым "УЗО 30мА", которую в свою очередь для надежности взять на 63А 30мА. (мало ли как Вы там нагрузите свои 3 группы розеток) На 40А 10мА не бывает, есть 16,20,25А на 10мА - взять 20 или 25А в Вашем случае (Хотя если точно знаете мощность потребителей в ванной и она будет не более 2кВт\для запаса до 1,7кВт\, то ставить пару "АВ С10А"->"УЗО 16А 10мА").
25.08.2009 в 02:31:54
services написал : P.S:...74год не думаю что монолит...
Возможен еще вариант "Блочно-щелевой", но на самом деле Вы правы - КИРПИЧ :)
25.08.2009 в 02:33:26
avmal написал : пока можете убрать нули освещения с нулевой шины после УЗО
Понял ошибку, исправляюсь...
25.08.2009 в 02:44:18
ALARMus написал : На 40А 10мА не бывает
Все верно, допустил ошибку в редакторе (копи-пастил), вообще 10mA 16A тип AC будет стоять... По потребителям: 2 розетки, Стиралка 2200Вт и фен 700Вт. Номинал автомата на схеме поправил (см. пред. пост)
25.08.2009 в 03:13:39
ALARMus написал : Можно пару "УЗО 10мА"-"АВ 16А" идущую в ванну поменять местами и тогда АВ параллельно с первым "УЗО 30мА", которую в свою очередь для надежности взять на 63А 30мА.
Не совсем понял Ваше предложение... Сейчас по схеме УЗО подключены последовательно, т.е. УЗО 30мА - УЗО 10мА - АВ16. Таким образом УЗО 30мА контролирует младшее УЗО 10мА, увличивая безопасность линии ванной комнаты. Насчет замены основного УЗО 40А 30мА на номинал 63А есть мнение, что можно ставить УЗО соответствующее номиналу автомата, т.к. в случее превышения нагрузки, в данном случае 40А, ВА40 отключит всю сеть и соответственно защитит УЗО от перегрузки.
25.08.2009 в 09:25:14
deen написал : Стиралка 2200Вт
Отдельную линию не сможете протянуть ?
deen написал : Не совсем понял Ваше предложение
Предложение такое - подключить параллельно С10, С10, УЗО 40А 30мА и к ним АВ 16А (на ванну), а к нему уже (последовательно) УЗО 16А 10мА (лучше на 20А 10мА - почему см.ниже)
deen написал : Таким образом УЗО 30мА контролирует младшее УЗО 10мА, увличивая безопасность линии ванной комнаты
Одно УЗО никак не контролирует другое и не добавляет безопасности.
deen написал : есть мнение, что можно ставить УЗО соответствующее номиналу автомата, т.к. в случее превышения нагрузки, в данном случае 40А, ВА40 отключит всю сеть и соответственно защитит УЗО от перегрузки
АВ на 40А не означает, что он отключит ровно при достижении 40,000000 А. Из-за существования, простыми словами, наличия "+-", Вы точно не можете быть уверенными в защищенности Вашего УЗО, поэтому ставят УЗО на номинал больше чем АВ.(что можно отнести и к Вашему УЗО на 10мА в отношении смежного с ним АВ)
25.08.2009 в 10:12:29
ALARMus написал : АВ на 40А не означает, что он отключит ровно при достижении 40,000000 А. Из-за существования, простыми словами, наличия "+-"
Автомат это не измерительный прибор и на него "+-" не распространяется - как того требует ГОСТ, автомат с номиналом 40А не имеет права срабатывать до 45А включительно.
25.08.2009 в 10:42:16
avmal написал : автомат с номиналом 40А не имеет права срабатывать до 45А включительно.
Наверное хотели написать - "не имеет права НЕ срабатывать еще до 45А" или "не имеет права срабатывать уже при 45А" ?
АВ конечно не измерительный прибор, но и не эталон сам по себе. Посмотрим на характеристику АВ типа С и найдем в нем диапазон начала срабатывания. (см. красные линии)
25.08.2009 в 10:48:09
deen написал : есть мнение, что можно ставить УЗО соответствующее номиналу автомата
Это не просто мнение, это рекомендация производителя. Однако, есть мнение, что применение УЗО на больший ток, чем защищающий его автомат - увеличивает надежность системы :)