mike.mishky
mike.mishky
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Москва

Сообщений: 19

27.08.2009 в 11:41:40

собственно, что волнует - это 2 вопроса: 1) при такой установке не будет ли сильно смешиваться теплый выброшенный воздух с засасываемым? сложно разделить эти потоки по горизонтали... 2) летом можно ли эту конструктцию будет эксплуатировать без открытия дверок ящика? 3) А незнаете - возьмется ли кто нибудь посчитать параметры такого "домика"? типа какие должны быть размеры, и тп... заранее спасибо

1
Вложение
mike.mishky
mike.mishky
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Москва

Сообщений: 19

27.08.2009 в 12:04:41

Twilight написал :

Почти все понял, спасибо за подробный ответ! вот загадка для меня - что значит "перегородками обводите воздух через верх кондиционера к его задней части." Имеется ввиду вентиляционные отверстия (прорези) на корпусе кондиционера сверху? чтобы из них теплый воздух шел вниз? Фактически кондей должен быть присланен вентилятором к фасаду - те выдувает сразу. А снизу идет забор воздуха. те кондей должен стоять на "ногах" своеобразных, верно?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

27.08.2009 в 12:08:38

Что касается рисунка - желательно бы блок повернуть на 90 град, так чтобы лицевая часть была направлена "на улицу" (вверх по рисунку)

mike.mishky написал : не будет ли сильно смешиваться теплый выброшенный воздух с засасываемым?

Если есть возможность поднять блок, то можно было бы сделать воздухозабор снизу выхлоп сверху. Меньше бы смешивание происходило

mike.mishky написал : летом можно ли эту конструктцию будет эксплуатировать без открытия дверок ящика?

можно, Ведь для этого и "городится этот ежик".

mike.mishky написал : возьмется ли кто нибудь посчитать параметры такого "домика"?

а что его считать. Исходите из того что у вентилятора внешнего блока напорная характеристика слабая - чем больше свободного пространства сделаете - тем лучше. Если Вы блок развернете то между лицевой частью и внешней решеткой сделать зазор мм 200-250, то со стороны тыльной части надо сделать максимально возможную камеру.

mike.mishky написал : типа какие должны быть размеры, и тп...

Какой хоть блок ставите, а то даже расход воздуха не известен

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mike.mishky
mike.mishky
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Москва

Сообщений: 19

27.08.2009 в 12:18:30

уважаемый Ким, ситуация примерно следующая: нужно кондиционировать два помещения - кухню примерно 17 метров и спальню 12метров. если ставить на балконе - то я бы ставил мульти-сплит -ориентируюсь на хитачи или панас (китайцев еще предлагали - но что то сомнения терзают) Теперь, балкон по ширине 1.6м, реально будет чуть меньше изза отделки стен. Впринципе можно на всю ширину сделать этот шкаф - а над ним я легко сделаю стелаж. Те получится коробка скажем 1.10м высотой, 1.5м глубиной и где-то 0.8-1м шириной. Поставить кондей нужно вентилятором к фасаду - чтобы поток воздуха не изгибался -верно? Что еще учесть надо?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

27.08.2009 в 12:52:34

mike.mishky написал : нужно кондиционировать два помещения

Для охлаждения внешнего блока в этом случае потребуется до 2500куб воздуха (это самый максимум, реально - поменьше). Что касается наружного блока - по размеру получится где-то 840х330х640. Так что решеточки 1100х800 - будут то что надо. Что касается тыльной стороны кондера - расстояние должно быть не менее 600мм и над (или под кондером, все зависит как сделаете воздухозабор/выхлоп ) кондером - не менее 800мм. Если грубо теперь посчитать что получается - высота 640+800=1440, короче 1500мм; ширина 900мм, глубина - 330+200(отступ от решетки) +600 = 1130мм. Это очень-очень грубо.

mike.mishky написал : Что еще учесть надо?

Доступ к портам и к электрике

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mike.mishky
mike.mishky
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Москва

Сообщений: 19

27.08.2009 в 15:38:41

Примерно понял...немаленький шкафчик выходит...а скажите - эти рассчеты - они исходя из чего сделаны? Скажем, 2500 кубометров (в час?) - это исходя из мощности? зазор 800мм по вертикали (снизу или сверху) - это исходя из удобства вентиляции? Те я к чему: 1100мм - это уровень оконных рам. Не хотелось бы чтобы гиганский ящик сильно в окно выглядывал... Возможно проще на фасад (правда дороже с точки зрения согласования...)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

27.08.2009 в 16:06:35

mike.mishky написал : скажите - эти рассчеты - они исходя из чего сделаны?

Не зря спросил какое оборудование будете ставить. Вы ответили. Под рукой был каталог Мицубиши, нашел размеры наружного блока для мульта, производительность вента и т.д. Размер МЕ и Хитачи примерно одинаковы. Почему я и написал что посчитано

Ким написал : ... очень-очень грубо.

mike.mishky написал : немаленький шкафчик выходит

Все что написано выше вполне урезается, но само собой есть предел этого урезания. Допустим, если производительность вента в нар.блоке который возьмете будет меньше (а это скорее всего) - ящик этот однозначно уменьшится. Если бы знать на что все таки положили свой глаз.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mike.mishky
mike.mishky
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Москва

Сообщений: 19

28.08.2009 в 09:48:19

Уважаемый Ким, исходя из охлождаемых помещений (17м и 12м) я присматриваюсь к Хитачи, внешний блок: Мульти сплит система Hitachi RAM-40QH5 (например: http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_model=12794&coursval=RUR)

внутренние блоки (2 шутки) - Hitachi RAK-25NH6A (http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_model=12808&coursval=RUR)

Теперь собственно вопрос - какой "домик" сгородить для внешнего блока? (примерные размеры Вы указали, уточнить бы)

Еще я не доконца понял вот какой момент: нужно ли внутри ящика принудительно разделить потоки выдув-вдув? (аля внутренними перегородками, и гермитичным уплотенение между выдувной решеткой кондея и фасадом?)

Размеры внешнего блока вроде как 570 на 750 на 290, необходимо ему 1800-1900куб метров в час для теплообмена.... Что скажите?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

28.08.2009 в 11:45:50

mike.mishky написал : нужно ли внутри ящика принудительно разделить потоки выдув-вдув?

надо сделать так чтобы в ящике небыло перетока воздуха, проще говоря чтобы вентилятор не работал сам на себя.

mike.mishky написал : гермитичным уплотенение между

Супер герметизация не нужна. На рис показал где нужно перекрыть потоки Извините, не Пикассо, надеюсь разберетесь

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mike.mishky
mike.mishky
Новичок

Регистрация: 24.08.2009

Москва

Сообщений: 19

28.08.2009 в 12:34:00

Ким, спасибо за чертеж! Несовсем понял, как надо перекрыть области, указанные на чертеже: скажем - область между кондеем и фасадом: ее нужно отделить снизу перегородкой от области под коднеем? верно я понимаю? грубо говоря чтобы он не выдувал горячий воздух в пр-во откуда заберается холодный. Так?
Теперь, область в которой установлен собственно сам блок: кондей черз боковые щели также выдувает тепло? те в этом случае нужно сделать чтобы это тепло не шло вниз...(хотя тепло идет вверх по идее) По размерам ящика: получается что он по ширине почти такой же как сам кондиционер? а снизу всего 400мм. А этого будет достаточно? :) я извиняюсь за массу вопросов - работаю в другой области :) и как технич. специалист пытаюсь понять исходя из чего расчитаны те или иные размеры :) Что скажите по выбраным коднеям? Спасибо большое за ваши коментарии!!!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

28.08.2009 в 13:27:51

mike.mishky написал : ее нужно отделить снизу перегородкой от области под коднеем?.. грубо говоря чтобы он не выдувал горячий воздух в пр-во откуда заберается холодный. Так?

Все правильно. На всякий случай отметил на рисунке

mike.mishky написал : кондей черз боковые щели также выдувает тепло?

через боковые забирает, через лицевую - выдувает

mike.mishky написал : получается что он по ширине почти такой же как сам кондиционер?

К размеру кондиционера + пространство для нормальной работы по подключению и обслуживанию

mike.mishky написал : снизу всего 400мм...

Исходите так. Сечение воздухозабора должно быть не менее 0,32 кв.м. Т.е., когда возьмете блок и начнете делать коробку тогда и определитесь с высотой. Но получится где-то в районе 400мм.

mike.mishky написал : А этого будет достаточно?

Такого сечения достаточно

mike.mishky написал : сходя из чего расчитаны те или иные размеры

Из производительности вентилятора и допустимой скорости воздуха

Удачи

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ