30.08.2009 в 15:40:25

Задов написал : прокомментируйте пожайлуста это устройство

А чего его комментировать - обычный дифференциальный автомат 32А 30мА. Жестковато вас ограничили при электроплитах.

Задов написал : автоматы и узо поменяны на другие

Это уже никому не будет интересно, если ещё и номиналы скажете?

0
Задов
Задов
Местный

Регистрация: 03.12.2007

Москва

Сообщений: 613

30.08.2009 в 20:45:24

avmal написал : обычный дифференциальный автомат 32А 30мА

да блин, вот ведь смутила надпись узо, а оказался диф, сразу надо было в нете посмотреть маркировку.

avmal написал : если ещё и номиналы скажете?

УЗО 63А 0,03А, ав 32А, ав 16А, ав 10А, все АВВшки

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2009 в 23:15:30

Задов написал : УЗО 63А 0,03А, ав 32А, ав 16А, ав 10А, все АВВшки

УЗО переместите за счетчик перед автоматами, а перед счетчиком поставьте двухполюсный автомат 50А.

0
Задов
Задов
Местный

Регистрация: 03.12.2007

Москва

Сообщений: 613

31.08.2009 в 00:54:18

avmal написал : УЗО переместите за счетчик перед автоматами, а перед счетчиком поставьте двухполюсный автомат 50А.

Спасибо, но во-первых счетчик опечатан, никто никого с пломбирами вызвать не будет, во вторых под напряжением работать я не буду, а пакетник трогать страшно, ну и в третьих все уже сделано и переделывать не вариант.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2009 в 02:01:28

Задов написал : Спасибо, но во-первых счетчик опечатан, никто никого с пломбирами вызвать не будет, во вторых под напряжением работать я не буду, а пакетник трогать страшно, ну и в третьих все уже сделано и переделывать не вариант.

Решать вам, конечно, но счетчик трогать там и не надо, пакетником там и не пахнет, а надо-то, всего-навсего, поставить вместо УЗО двухполюсный автомат, а потом, отключив его, поставить после счетчика УЗО. Всех дел на 15 минут. В любом случае, УЗО перед счетчиком не место.

0
Задов
Задов
Местный

Регистрация: 03.12.2007

Москва

Сообщений: 613

31.08.2009 в 14:31:11

avmal написал : Решать вам, конечно, но счетчик трогать там и не надо, пакетником там и не пахнет

нет, вы немного недопоняли, фотография и схема это оттуда, где живу я, а там где надо поменять все как раз и стоит пакетник, это совсем другой дом. Схему я приводил для того чтобы по аналогии со своим домом(вариант от застройщика) сделать в другом, извините если запутал.

0
Задов
Задов
Местный

Регистрация: 03.12.2007

Москва

Сообщений: 613

21.03.2010 в 02:41:52

Вот очередной вариант примерной-первичной схемы для однушки, скажите я ничего не напутал? Это щиток в квартире, ввод 3х6мм.кв. В щите на лестнице стоит сначала автомат на 32А, потом счетчик, затем в квартиру 3х6мм.кв. Электрик сказал ставить вводной автомат в квартире на 25А, может все таки на 32А поставить? А то когда стираешь и чайку не получится попить? Вообще что это за нафиг, на квартиру с электроплитой 25А? Узо планирую типа АС, а вот производитель обсуждается, денег на что-то стоящее давать не хотят, а ИЕКи ставить как то стремно, может есть еще неплохие, рабочие УЗО недорого? К стати вот диф http://mir-elektriki.ru/index.php?productID=4524 цена адекватна?
Вот схема, критикуйте.

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

21.03.2010 в 11:31:52

Задов написал : К стати вот диф http://mir-elektriki.ru/index.php?productID=4524 цена адекватна?

Более чем: 1 500 р. за то, что в Электомонтаже стоит 3381.71 рублей :)

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

21.03.2010 в 21:58:54

Задов написал : К стати вот диф http://mir-elektriki.ru/index.php?productID=4524 цена адекватна?

Цена вообще-то низковата. Могу сказать вот что: вот здесь: http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publigen/content/templates/previewMultiTexte.asp?P=818&L=EN есть список дистрибьютеров Legrand по Москве, если хотите диф именно этого производителя (я этот выбор поддерживаю) - попробуйте найти продавца из этого списка, это почти гарантия, что будет не подделка. "Почти" потому, что даже в фирме, которая следит за своей репутацией могут быть продавцы, "подрабатывающие" продажей левака, в том числе и подделок.

UPD: Посмотрел закупочную цену этих дифов в нашей фирме, поправляюсь - цена нормальная, низкая, но реальная. Но перестраховаться все равно стоит, это ведь для защиты ЖИЗНИ ставится, не для понтов :)

0
Задов
Задов
Местный

Регистрация: 03.12.2007

Москва

Сообщений: 613

03.09.2010 в 15:44:23

подскажите по амперажу узо. если вводной ав 32а за ним узо обязательно 32а или можно 40 или 50а. если нельзя или не рекомендуетса то почему? если можно каким документом это регламентируется?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.09.2010 в 17:28:57

После АВ 32А, может стоять УЗО с током коммутации не менее номинала АВ, то есть, 32, 40, 63.... Указания есть в ПУЭ, СП, во "Временных указаниях по применению...", есть в паспорте изделия.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.