Аватар пользователя
asamoylenko

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Москва

Сообщений: 14

27.08.2009 в 11:26:29

Разрешение на перепланировку получено. Пришел момент строительных работ. Несущая стена 50 см. Согласно плану дома стены керамзитобетонные (дом 209А), возможно 2 блока по 25 см точно не знаю. Необходимо сделать дверной проем высотой 220 и шириной 95 см. Вопрос следующий: какие необходимы инструменты для работ- интересует минимум пыли, шума и времени. Сколько по времени может занять такого рода работа? Вопрос цены также актуален. Буду рад любым советам. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Наполускр

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 322

27.08.2009 в 12:56:54

asamoylenko Если миниму пыли и времени - то заказать работы у специально обученных, физически подготовленных людей с соответствующим инструментом и средствами защиты..

Иначе очень много шума, пыли, грязи, времени и полный упадок сил. Плюс риск получить куском бетона по башке. А то и еще хуже - по ноге.

0
Аватар пользователя
solder

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

27.08.2009 в 13:05:06

asamoylenko написал : Несущая стена 50 см.

Я бы контур с двух сторон прорезал бы болгаркой с пылесосом, потом перфоратором с огроменным сверлом по контуру, потом кувалдой. Не забудте поставить перемычку. Насчет времени, цены и правильно укрепления тут уже была подобная тема, посмотрите поиском.

0
Аватар пользователя
hoochie

Местный

Регистрация: 06.02.2006

Иркутск

Сообщений: 328

27.08.2009 в 14:41:18

Наполускр написал : Плюс риск получить куском бетона по башке. А то и еще хуже - по ноге.

Ниче не перепутано?:)

0
Аватар пользователя
Наполускр

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 322

27.08.2009 в 15:38:15

hoochie Законы же физики. Теоретически голова выше, поэтому кусок бетона не успеет так разогнаться.

В качестве эксперимента могу предложить встать стоя уронить крипич в высоты 2 м сначала на голову, потом с такой же высоты на пальцы ног. О результатах сообщить :)

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

16.02.2010 в 22:27:09

Как сделать проём в несущей стене толщиной 60 см? Вернее, меня интересует, как грамотно поставить перемычки. С одной стороны стены я поставлю, с другой - тоже. А как быть с серединой? Или там ставить, когда проём уже будет проделан?

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
51FIN

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Мурманск

Сообщений: 30

16.02.2010 в 23:32:49

по третий швелер. А,опорные пластины,в этом проэкте,будут?

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

16.02.2010 в 23:44:46

51FIN написал : А,опорные пластины,в этом проэкте,будут?

Я ещё не знаю, что там будет))) Меня только сегодня озадачили....Перемычки предполагаются бетонные... А как опорные пластины ставить? Из чего?

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
51FIN

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Мурманск

Сообщений: 30

17.02.2010 в 00:05:52

Все проэкты,по проёмам,в уже готовых капстенах,только со швелерами.А,с бетоными балками,первый раз слышу.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

17.02.2010 в 00:23:58

51FIN написал : А,с бетоными балками,первый раз слышу.

Дак и я - тоже! Так с опорными пластинами как поступать?

koris65 написал : .Перемычки предполагаются бетонные...

уточню - не мною предполагаются...

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
51FIN

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Мурманск

Сообщений: 30

17.02.2010 в 00:44:01

Это опора под швелер.Для этой стены,две штуки,размером 600/250/12.Устанавливаются на бетоную подушку.

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

17.02.2010 в 08:13:39

2koris65 Как проемы усилять. Книжку скачай, там все разжевано. а лучше специалиста пригласи.

0
Аватар пользователя
DED

Местный

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

17.02.2010 в 14:34:29

koris65 написал : Как сделать проём в несущей стене толщиной 60 см? Вернее, меня интересует, как грамотно поставить перемычки. С одной стороны стены я поставлю, с другой - тоже. А как быть с серединой? Или там ставить, когда проём уже будет проделан?

С обоих сторон от стены, напротив предпологаемого проёма ставите 2-3 подпорки из бруса 150*150. Пробиваете проём и нишы под перемычки насквозь. В ниши на раствор ложите стальной лист 10-15мм толщиной. На ту сторону листа котрая ляжет нараствор, нужно прихватить кладочную сетку или огарки электродов, да хоть саморезы. Главное ,чтоб пластина не елозила когда будете заводить перемычки. После высыхания раствора заводите перемычку, чеканите и дальше по очереди перемычка- чеканка.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

17.02.2010 в 21:50:35

Samar написал : а лучше специалиста пригласи.

На этом сегодня и остановились... От греха подальше :) Спасибо всем ответившим!

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Балтиец.

Местный

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

17.02.2010 в 23:13:13

с двух сторон стены вырубаются 2 ниши под швеллер 22-27. Размером чуть большим (300-400мм) проёма. Швеллера соединяются шпильками (5-6 шт) М16-18. Потом вырубается проём.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу