27.08.2009 в 11:26:29
#1341701
Разрешение на перепланировку получено. Пришел момент строительных работ. Несущая стена 50 см. Согласно плану дома стены керамзитобетонные (дом 209А), возможно 2 блока по 25 см точно не знаю. Необходимо сделать дверной проем высотой 220 и шириной 95 см. Вопрос следующий: какие необходимы инструменты для работ- интересует минимум пыли, шума и времени. Сколько по времени может занять такого рода работа? Вопрос цены также актуален. Буду рад любым советам. Заранее спасибо.
27.08.2009 в 12:56:54
#1341855
asamoylenko Если миниму пыли и времени - то заказать работы у специально обученных, физически подготовленных людей с соответствующим инструментом и средствами защиты..
Иначе очень много шума, пыли, грязи, времени и полный упадок сил. Плюс риск получить куском бетона по башке. А то и еще хуже - по ноге.
27.08.2009 в 13:05:06
#1341865
asamoylenko написал : Несущая стена 50 см.
Я бы контур с двух сторон прорезал бы болгаркой с пылесосом, потом перфоратором с огроменным сверлом по контуру, потом кувалдой. Не забудте поставить перемычку. Насчет времени, цены и правильно укрепления тут уже была подобная тема, посмотрите поиском.
27.08.2009 в 14:41:18
#1342038
Наполускр написал : Плюс риск получить куском бетона по башке. А то и еще хуже - по ноге.
Ниче не перепутано?:)
27.08.2009 в 15:38:15
#1342143
hoochie Законы же физики. Теоретически голова выше, поэтому кусок бетона не успеет так разогнаться.
В качестве эксперимента могу предложить встать стоя уронить крипич в высоты 2 м сначала на голову, потом с такой же высоты на пальцы ног. О результатах сообщить :)
16.02.2010 в 22:27:09
#1654636
Как сделать проём в несущей стене толщиной 60 см? Вернее, меня интересует, как грамотно поставить перемычки. С одной стороны стены я поставлю, с другой - тоже. А как быть с серединой? Или там ставить, когда проём уже будет проделан?
всё в голове (с)
16.02.2010 в 23:32:49
#1654789
по третий швелер. А,опорные пластины,в этом проэкте,будут?
16.02.2010 в 23:44:46
#1654812
51FIN написал : А,опорные пластины,в этом проэкте,будут?
Я ещё не знаю, что там будет))) Меня только сегодня озадачили....Перемычки предполагаются бетонные... А как опорные пластины ставить? Из чего?
всё в голове (с)
17.02.2010 в 00:05:52
#1654853
Все проэкты,по проёмам,в уже готовых капстенах,только со швелерами.А,с бетоными балками,первый раз слышу.
17.02.2010 в 00:23:58
#1654877
51FIN написал : А,с бетоными балками,первый раз слышу.
Дак и я - тоже! Так с опорными пластинами как поступать?
koris65 написал : .Перемычки предполагаются бетонные...
уточню - не мною предполагаются...
всё в голове (с)
17.02.2010 в 00:44:01
#1654897
Это опора под швелер.Для этой стены,две штуки,размером 600/250/12.Устанавливаются на бетоную подушку.
17.02.2010 в 08:13:39
#1655021
2koris65
17.02.2010 в 14:34:29
#1655592
koris65 написал : Как сделать проём в несущей стене толщиной 60 см? Вернее, меня интересует, как грамотно поставить перемычки. С одной стороны стены я поставлю, с другой - тоже. А как быть с серединой? Или там ставить, когда проём уже будет проделан?
С обоих сторон от стены, напротив предпологаемого проёма ставите 2-3 подпорки из бруса 150*150. Пробиваете проём и нишы под перемычки насквозь. В ниши на раствор ложите стальной лист 10-15мм толщиной. На ту сторону листа котрая ляжет нараствор, нужно прихватить кладочную сетку или огарки электродов, да хоть саморезы. Главное ,чтоб пластина не елозила когда будете заводить перемычки. После высыхания раствора заводите перемычку, чеканите и дальше по очереди перемычка- чеканка.
17.02.2010 в 21:50:35
#1656502
Samar написал : а лучше специалиста пригласи.
На этом сегодня и остановились... От греха подальше :) Спасибо всем ответившим!
всё в голове (с)
17.02.2010 в 23:13:13
#1656725
с двух сторон стены вырубаются 2 ниши под швеллер 22-27. Размером чуть большим (300-400мм) проёма. Швеллера соединяются шпильками (5-6 шт) М16-18. Потом вырубается проём.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу