batko
batko
Резидент

Регистрация: 04.12.2009

Киев

Сообщений: 1343

18.01.2010 в 18:28:43

Здесь ,если имеються 3 обмотки возбуждения то к обычной авр нужно пристегнуть одну. Ну а дальше по классической схеме,но нет гарантии что авр настроен под эти напряжения. Хорошо если удастся потенциометром в рабочую зону попасть а если нет ...?

0
cutlass
cutlass
Новичок

Регистрация: 21.12.2009

Москва

Сообщений: 17

19.01.2010 в 10:05:36

итак прицепил АКБ на щетки - имеем 12в и порядка 15А - при этом на "рабочих"( в розетке...) как раз получается порядка 230В, на "возбуждении" - если берем и меряем разность между потенциалами выводов 2 обмоток получается порядка 105-110В, к сожалению, потенциал только одной замерить не могу - они своими вторыми концами соединены где-то в глубинах статора :-(...собственно вопрос - сколько обычно "приходит" с возбуждения на АВР при 1 обмотке возбуждения?

0
batko
batko
Резидент

Регистрация: 04.12.2009

Киев

Сообщений: 1343

20.01.2010 в 13:04:33

Может колебаться по разному 100-150 вольт. Нужно в вашем варианте пробовать. Может всё и получиться!

0
cutlass
cutlass
Новичок

Регистрация: 21.12.2009

Москва

Сообщений: 17

21.01.2010 в 11:46:49

если что-то "не то" - что может произойти?

0
batko
batko
Резидент

Регистрация: 04.12.2009

Киев

Сообщений: 1343

22.01.2010 в 09:21:56

Ничего страшного,если правильно включить авр. Может выходное напряжение сильно отличаться от нормы. Удачи.

0
Vitaby
Vitaby
Новичок

Регистрация: 06.04.2010

Краснодар

Сообщений: 36

30.01.2011 в 20:14:41

Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. Есть AVR на 3kW взамен неисправной, но на ней другой по форме и размерам разъем. Вопрос- как определить на нём пары силовой и измерительной обмоток? Возможно ли по цвету?. Надпись на новом AVR : PА6, 3kW. 1000609TT10-7C, старая нонейм.

0
batko
batko
Резидент

Регистрация: 04.12.2009

Киев

Сообщений: 1343

30.01.2011 в 23:13:29

Станция какая, однофазка,трёхфазка,мощность? Становиться ли AVR на крепёжное место по размеру?

0
Vitaby
Vitaby
Новичок

Регистрация: 06.04.2010

Краснодар

Сообщений: 36

31.01.2011 в 08:52:34

Станция трёхфазная, мощность 7,5л.с.(?), старое крепление сделано полукругом, новое- прямое...Название Honda EX5500.

0
Vitaby
Vitaby
Новичок

Регистрация: 06.04.2010

Краснодар

Сообщений: 36

31.01.2011 в 09:12:35

0
Вложение
Валакардин
Валакардин
Местный

Регистрация: 19.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

31.01.2011 в 12:43:10

Судя по фото это левая Хонда на 2,8 кВт на 3 фазы. С одной фазы (230В) можно брать не более 1 кВт. Нужно искать АВР на 3 фазы, и на 3кВт. - они очень редко встречаются.((. Покупали гену, случайно не у итальянцев?. Они на опте от 3-х штук стоят 5 т.р.

0
Вольт
Вольт
Местный

Регистрация: 18.12.2008

Караганда

Сообщений: 506

31.01.2011 в 19:17:35

От Хонды только название :) Эт точно -такими торгуют итальянцы..во всяком случае они ими представляются. Но качество для китайского генератора обычно более менее приличное. А вот по фотке о мощности судить не могу. 7.5 л.с. -это скорей всего мощность ДВС..аналог 200-кубовой хонды (6л.с.) с увеличенным диаметром цилиндра до 70мм.. если на одну фазу нагрузить 1кВт, можно спалить статор и автомат выбить не успеет. Фотку новоприобретённого АВР-а поставьте

0